Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Синхронизация 2-х ДГУ, Перераспределение
dedal65
сообщение 23.7.2013, 18:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183778



Здравствуйте! Нужно помощь в решении проблемы. Есть два ДГУ по 400кВт, панель управления "Woodword", 2000. Суть проблемы: в работе ДГУ№1, ток - 3х200А. Подключаем ДГУ№2: происходит синхронизация - включается АВ - ДГУ№2 забирает 10% мощности- начинает рости ток до 700А- далее ничего не происходит. Если работает ДГУ№2: подключаем ДГУ№1 - синхронизация - включение АВ-мощность ДГУ№1 уходит в минус. В чём причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 24.7.2013, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



а схема имеется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dedal65
сообщение 24.7.2013, 11:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183778



Схем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 24.7.2013, 14:24
Сообщение #4


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Ненастроен синхронизм или неисправен блок "синхронизма" (хз как он по импортному называется - суть та же).
Или тупо неправильнео подключены генераторы.

Суть "многокаскадной" работы:
один из аппаратов - всегда ведущий (обычно это ДГУ с меньшим номером, но зависит от подключения).
второй и т.п. ДГУ подстраивают свою частоту и ток возбуждения либо так, чтобы их загрузка была примерно равна нагрзке ведущего, либо так, чтобы у ведущего загрузка была 80-100%, а у ведомых - всё, что "сверху"...

В описанном случае,
возможно, "ведущим" является работающий, а подключающийся задействует на обеспечение режима ведущего 100% (некоторые алгоритмы могут и в режим нагрузки ДГУ переводить, а не только доп.генерации). Соответственно, он догружает ведущего до 100% при токе нагрузки менее 700А (это и есть примерно 400 кВт), а при превышении током этих 700А - будет "дополнять" недостающие киловатты. Проверить это можно просто: увеличить ток нагрзки с имеющихся 200А до 400-500А. Если при этом ток изначально работавшего останется все теми же 700А - то проблема именно в этом. И надо искать в настройках панели управления, как переключить синхронизм в режим выравнивания (деления) нагрузки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bekks
сообщение 26.7.2013, 13:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148415



dedal 65, привет!

Правильно ли понял, что в нормальном режиме ДГУ_1 работает на нагрузку 125 кВт, при номинале ДГУ_1 400 кВт.
Это примерно 30% загрузка ДГУ ниже нельзя т.к. топливо не полностью сгорает и это может привести к выходу ДГУ из строя.
При подключении ДГУ_2 в параллель нагрузка уже по 15%, что не допустимо по условиям эксплуатации ДГУ.
Посмотри настройки по блокировке запуске при мощности нагрузки менее 30%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agfl
сообщение 26.7.2013, 15:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851



На каких нагрузках работают машины? При синхронизации бывает что мощность подключаемой машины уходит в минус. Это означает что генератор уходит в двигательный режим если не хватает сил у двигателя или режим синхронного генератора для компенсации присутствующей реактивки

В какой конфигурации стоят машины? Есть ли режим работы LOAD SHARE?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dedal65
сообщение 26.7.2013, 19:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183778



Цитата(bekks @ 26.7.2013, 14:36) *
dedal 65, привет!

Правильно ли понял, что в нормальном режиме ДГУ_1 работает на нагрузку 125 кВт, при номинале ДГУ_1 400 кВт.
Это примерно 30% загрузка ДГУ ниже нельзя т.к. топливо не полностью сгорает и это может привести к выходу ДГУ из строя.
При подключении ДГУ_2 в параллель нагрузка уже по 15%, что не допустимо по условиям эксплуатации ДГУ.
Посмотри настройки по блокировке запуске при мощности нагрузки менее 30%.



Спасибо за участие. Проблема в том, что ДГУ2 отправляли на кап.ремонт двигателя, до этого всё работало нормально. А в параллель ввожу для того чтобы не отключать нагрузку при переключении ДГУ. Пробовали параллелить и при нагрузке 250кВт, тот же результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dedal65
сообщение 26.7.2013, 20:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183778



Цитата(agfl @ 26.7.2013, 16:15) *
На каких нагрузках работают машины? При синхронизации бывает что мощность подключаемой машины уходит в минус. Это означает что генератор уходит в двигательный режим если не хватает сил у двигателя или режим синхронного генератора для компенсации присутствующей реактивки

В какой конфигурации стоят машины? Есть ли режим работы LOAD SHARE?



Всего у меня 4 ДГУ. Сейчас работает один.Режим деления нагрузки-поровну. Проблемный ДГУ только один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.8.2013, 15:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(dedal65 @ 26.7.2013, 20:08) *
Всего у меня 4 ДГУ. Сейчас работает один.Режим деления нагрузки-поровну. Проблемный ДГУ только один.

Проблема с регулятором частоты у этого ДГУ. Если ДГУ предназначены для работы на общую нагрузку и должны делить ее поровну, то характеристики регуляторов частоты (Активная мощность в функции частоты) должны быть одинаковы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных