> СП 41-105-2002, капремонт
РВИ
сообщение 25.7.2013, 9:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954



При замене теплосетей в лотках на ППУ с ОДК как правильно выполнить прохождение через существующие тепловые камеры? Согласно п. 6.23-6.25 СП 41-105-2002 за 2 метра до тепловой камеры с ПЭ изоляции перейти на ОЦ и эти 2 метра до и после ТК не засыпать песком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 25.7.2013, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Можно войти трубами ППУ в камеру, и уже в камере перейти на обычные трубы. заодно можно в камере установить терминал содк. например - проходной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 25.7.2013, 9:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



П.С. правда это с реконструкцией камеры, если без то скорее всего да перейти на обычные трубы в канале до камеры естественно без засыпки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РВИ
сообщение 25.7.2013, 12:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954



Интересно, почему такие заморочки для тепловой камеры, как правило, 3-6 м длиной, ведь в футлярах то разрешается ПЭ оставлять. И еще, в мгсн 6.03-03 не 2 метра, а 0,5. Им везет. А №типовой нормали на переходы ОЦ к ПЭ подскажите?

Интересно, почему такие заморочки для тепловой камеры, как правило, 3-6 м длиной, ведь в футлярах то разрешается ПЭ оставлять. И еще, в мгсн 6.03-03 не 2 метра, а 0,5. Им везет. А №типовой нормали на переходы ОЦ к ПЭ подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 25.7.2013, 12:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



ПП 42-97-11 лист 25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РВИ
сообщение 25.7.2013, 14:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954



Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных