РВИ
При замене теплосетей в лотках на ППУ с ОДК как правильно выполнить прохождение через существующие тепловые камеры? Согласно п. 6.23-6.25 СП 41-105-2002 за 2 метра до тепловой камеры с ПЭ изоляции перейти на ОЦ и эти 2 метра до и после ТК не засыпать песком?
*Sasha*
Можно войти трубами ППУ в камеру, и уже в камере перейти на обычные трубы. заодно можно в камере установить терминал содк. например - проходной.
*Sasha*
П.С. правда это с реконструкцией камеры, если без то скорее всего да перейти на обычные трубы в канале до камеры естественно без засыпки.
РВИ
Интересно, почему такие заморочки для тепловой камеры, как правило, 3-6 м длиной, ведь в футлярах то разрешается ПЭ оставлять. И еще, в мгсн 6.03-03 не 2 метра, а 0,5. Им везет. А №типовой нормали на переходы ОЦ к ПЭ подскажите?

Интересно, почему такие заморочки для тепловой камеры, как правило, 3-6 м длиной, ведь в футлярах то разрешается ПЭ оставлять. И еще, в мгсн 6.03-03 не 2 метра, а 0,5. Им везет. А №типовой нормали на переходы ОЦ к ПЭ подскажите?
*Sasha*
ПП 42-97-11 лист 25
РВИ
Благодарю!