> Термоизоляция трубопроводов котелльной, класс горючести Г1
trollercon
сообщение 25.7.2013, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Здравструйте! Можно ли изолировать трубопроводы котельной вспененным полиэтиленом и каучуком, если котельная - газовая и отдельностоящая, 95/70?
Как будто СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" не запрещает.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 25.7.2013, 12:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



горючим материалом? там объем изоляции немаленький. хотите получить категорию "В" вместо "Г"?
По изоляции см. СНиП 41-03-2003, СП 7.13130.2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 25.7.2013, 12:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



А если речь идёт о паре квадратных метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 25.7.2013, 13:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



СНиП 41-03-2003
5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:

а) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;

б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;

в) на эстакадах, галереях и в тоннелях при наличии кабелей или трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.
А у нас Г1.
СП 7.13130.2013 - ничего нет.
В котельной пара труб сделаны такой изоляцией, и диссонируют с общим фоном жести.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 25.7.2013, 13:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(trollercon @ 25.7.2013, 13:06) *
В котельной пара труб сделаны такой изоляцией, и диссонируют с общим фоном жести.

Цитата
А если речь идёт о паре квадратных метров?

покровной стой можно дополнительно предусмотреть из стали тонколистовой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 25.7.2013, 19:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Да можно и заново всё сделать. Вопрос в том, как заставить, и как потом не нарваться на замечания технадзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 10:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных