Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Термоизоляция трубопроводов котелльной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
trollercon
Здравструйте! Можно ли изолировать трубопроводы котельной вспененным полиэтиленом и каучуком, если котельная - газовая и отдельностоящая, 95/70?
Как будто СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" не запрещает.


timofeyprof
горючим материалом? там объем изоляции немаленький. хотите получить категорию "В" вместо "Г"?
По изоляции см. СНиП 41-03-2003, СП 7.13130.2013
trollercon
А если речь идёт о паре квадратных метров?
trollercon
СНиП 41-03-2003
5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:

а) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;

б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;

в) на эстакадах, галереях и в тоннелях при наличии кабелей или трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.
А у нас Г1.
СП 7.13130.2013 - ничего нет.
В котельной пара труб сделаны такой изоляцией, и диссонируют с общим фоном жести.

timofeyprof
Цитата(trollercon @ 25.7.2013, 13:06) *
В котельной пара труб сделаны такой изоляцией, и диссонируют с общим фоном жести.

Цитата
А если речь идёт о паре квадратных метров?

покровной стой можно дополнительно предусмотреть из стали тонколистовой
trollercon
Да можно и заново всё сделать. Вопрос в том, как заставить, и как потом не нарваться на замечания технадзора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.