trollercon
  25.7.2013, 11:59
  
 
  Здравструйте! Можно ли изолировать трубопроводы котельной вспененным полиэтиленом и каучуком, если котельная - газовая и отдельностоящая, 95/70?
Как будто СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" не запрещает.
 
 
 
  timofeyprof
  25.7.2013, 12:10
  
 
  горючим материалом? там объем изоляции немаленький. хотите получить категорию "В" вместо "Г"?
По изоляции см. СНиП 41-03-2003, СП 7.13130.2013
 
 
 
  trollercon
  25.7.2013, 12:36
  
 
  А если речь идёт о паре квадратных метров?
 
 
 
  trollercon
  25.7.2013, 13:06
  
 
  СНиП 41-03-2003
5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:
а) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;
б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;
в) на эстакадах, галереях и в тоннелях при наличии кабелей или трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.
А у нас Г1.
СП 7.13130.2013 - ничего нет.
В котельной пара труб сделаны такой изоляцией, и диссонируют с общим фоном жести.
 
 
 
  timofeyprof
  25.7.2013, 13:37
  
 
  Цитата(trollercon @ 25.7.2013, 13:06) 

В котельной пара труб сделаны такой изоляцией, и диссонируют с общим фоном жести.
Цитата
А если речь идёт о паре квадратных метров?
покровной стой можно дополнительно предусмотреть из стали тонколистовой
 
 
 
 
  trollercon
  25.7.2013, 19:13
  
 
  Да можно и заново всё сделать. Вопрос в том, как заставить, и как потом не нарваться на замечания технадзора.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.