ka_mos
сообщение 25.7.2013, 13:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139723



Здравствуйте, вопрос в следующем, проектируются очистные сооружения, в результате имеется уйма очищенной воды, можно ли эту воду использовать для хоз нужд этих же очистных, в частности для смыва в туалете персонала,
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 25.7.2013, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(ka_mos @ 25.7.2013, 14:53) *
Здравствуйте, вопрос в следующем, проектируются очистные сооружения, в результате имеется уйма очищенной воды, можно ли эту воду использовать для хоз нужд этих же очистных, в частности для смыва в туалете персонала,
Заранее спасибо.

в сан узлах используется вода только питьевого качества
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ka_mos
сообщение 25.7.2013, 14:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139723



понял, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2013, 15:30
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Теоретически это возможно, в том числе и на смыв в унитазах. Но овчинка выделки не стоит. Питьевую воду всё равно нужно подводить для умывальников. Городить вторую сеть на унитазы, бегать по согласованиям, доказывая санитарную безопасность и экономическую целесообразность деяния...
Используйте для технических нужд очистных - промывка фильтров и т.п. В бытовку лезть не советую, как и в полив территории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 25.7.2013, 15:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(andrey R @ 25.7.2013, 16:30) *
.... лезть не советую...и в полив территории.

а почему в полив не советуете ?...разве поливать тоже надо питьевой ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2013, 17:40
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Elenk_@ @ 25.7.2013, 16:33) *
разве поливать тоже надо питьевой ???

Угу. По санитарным показателям - СанПиН на питьевую воду. Это если асфальт поливать и газоны. Если сельхозполя - там другие нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 26.7.2013, 6:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Elenk_@ @ 25.7.2013, 14:59) *
в сан узлах используется вода только питьевого качества


СНиП 2.04.01-85* п.2.6. "...... допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 26.7.2013, 7:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Mozarello @ 26.7.2013, 7:49) *
СНиП 2.04.01-85* п.2.6. "...... допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.

"по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ".....рискните dry.gif

Цитата(andrey R @ 25.7.2013, 18:40) *
Угу. По санитарным показателям - СанПиН на питьевую воду. Это если асфальт поливать и газоны. Если сельхозполя - там другие нормы.

хм...я всегда трубу на полив тяну от пожарки...а она не всегда питьевая...с замечаниями не сталкивалась...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.7.2013, 8:27
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Elenk_@ @ 26.7.2013, 8:47) *
хм...я всегда трубу на полив тяну от пожарки...а она не всегда питьевая...с замечаниями не сталкивалась...

Пожарка, это всё же не очищенный сток, чисто психологически воспринимается экспертами иначе. И вероятность иметь там какую-то заразу, гораздо меньше. В любом случае, перспектива объяснять в суде эти тонкости в роли обвиняемого, не сильно привлекает, тем более при наличии записи в СНиП требования СанПиНа по санитарным показателям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 26.7.2013, 9:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(andrey R @ 26.7.2013, 9:27) *
перспектива объяснять в суде эти тонкости в роли обвиняемого,

blink.gif да бросьте Вы )согласна что после очистных лучше не лить...хотя тоже вот не понятно...а если это очищенный дождевой сток..почему нельзя на газон лить?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.7.2013, 11:45
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Elenk_@ @ 26.7.2013, 10:15) *
blink.gif да бросьте Вы )

Это Вы ни разу не были под следствием в связи с возможной причастностью к созданию опасной санитарно-эпидемиологической ситуации. У бывших оптимизма поменьше wink.gif
Цитата(Elenk_@ @ 26.7.2013, 10:15) *
...а если это очищенный дождевой сток..почему нельзя на газон лить?)

Патамушта он не обеззаражен, а в СНиП писано
Цитата
Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 26.7.2013, 15:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(andrey R @ 26.7.2013, 12:45) *
Это Вы ни разу не были под следствием в связи с возможной причастностью к созданию опасной санитарно-эпидемиологической ситуации. У бывших оптимизма поменьше wink.gif

Патамушта он не обеззаражен, а в СНиП писано

убедили)больше не буду rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных