Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вода с очистных на хознужды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ka_mos
Здравствуйте, вопрос в следующем, проектируются очистные сооружения, в результате имеется уйма очищенной воды, можно ли эту воду использовать для хоз нужд этих же очистных, в частности для смыва в туалете персонала,
Заранее спасибо.
Elenk_@
Цитата(ka_mos @ 25.7.2013, 14:53) *
Здравствуйте, вопрос в следующем, проектируются очистные сооружения, в результате имеется уйма очищенной воды, можно ли эту воду использовать для хоз нужд этих же очистных, в частности для смыва в туалете персонала,
Заранее спасибо.

в сан узлах используется вода только питьевого качества
ka_mos
понял, спасибо
andrey R
Теоретически это возможно, в том числе и на смыв в унитазах. Но овчинка выделки не стоит. Питьевую воду всё равно нужно подводить для умывальников. Городить вторую сеть на унитазы, бегать по согласованиям, доказывая санитарную безопасность и экономическую целесообразность деяния...
Используйте для технических нужд очистных - промывка фильтров и т.п. В бытовку лезть не советую, как и в полив территории.
Elenk_@
Цитата(andrey R @ 25.7.2013, 16:30) *
.... лезть не советую...и в полив территории.

а почему в полив не советуете ?...разве поливать тоже надо питьевой ???
andrey R
Цитата(Elenk_@ @ 25.7.2013, 16:33) *
разве поливать тоже надо питьевой ???

Угу. По санитарным показателям - СанПиН на питьевую воду. Это если асфальт поливать и газоны. Если сельхозполя - там другие нормы.
Mozarello
Цитата(Elenk_@ @ 25.7.2013, 14:59) *
в сан узлах используется вода только питьевого качества


СНиП 2.04.01-85* п.2.6. "...... допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.
Elenk_@
Цитата(Mozarello @ 26.7.2013, 7:49) *
СНиП 2.04.01-85* п.2.6. "...... допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.

"по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ".....рискните dry.gif

Цитата(andrey R @ 25.7.2013, 18:40) *
Угу. По санитарным показателям - СанПиН на питьевую воду. Это если асфальт поливать и газоны. Если сельхозполя - там другие нормы.

хм...я всегда трубу на полив тяну от пожарки...а она не всегда питьевая...с замечаниями не сталкивалась...
andrey R
Цитата(Elenk_@ @ 26.7.2013, 8:47) *
хм...я всегда трубу на полив тяну от пожарки...а она не всегда питьевая...с замечаниями не сталкивалась...

Пожарка, это всё же не очищенный сток, чисто психологически воспринимается экспертами иначе. И вероятность иметь там какую-то заразу, гораздо меньше. В любом случае, перспектива объяснять в суде эти тонкости в роли обвиняемого, не сильно привлекает, тем более при наличии записи в СНиП требования СанПиНа по санитарным показателям.
Elenk_@
Цитата(andrey R @ 26.7.2013, 9:27) *
перспектива объяснять в суде эти тонкости в роли обвиняемого,

blink.gif да бросьте Вы )согласна что после очистных лучше не лить...хотя тоже вот не понятно...а если это очищенный дождевой сток..почему нельзя на газон лить?)
andrey R
Цитата(Elenk_@ @ 26.7.2013, 10:15) *
blink.gif да бросьте Вы )

Это Вы ни разу не были под следствием в связи с возможной причастностью к созданию опасной санитарно-эпидемиологической ситуации. У бывших оптимизма поменьше wink.gif
Цитата(Elenk_@ @ 26.7.2013, 10:15) *
...а если это очищенный дождевой сток..почему нельзя на газон лить?)

Патамушта он не обеззаражен, а в СНиП писано
Цитата
Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.
Elenk_@
Цитата(andrey R @ 26.7.2013, 12:45) *
Это Вы ни разу не были под следствием в связи с возможной причастностью к созданию опасной санитарно-эпидемиологической ситуации. У бывших оптимизма поменьше wink.gif

Патамушта он не обеззаражен, а в СНиП писано

убедили)больше не буду rolleyes.gif