Ol'kin
сообщение 31.7.2013, 17:11
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 37661



Вы меня поставили в тупик, заметила что коэфф-т запаса баков разный!
Объем системы 325м3
от 10 град. до средней 100+60/2 = 80 объем расширения 9,395 м3.
Тогда объем бака равен:
С коэф-м запаса для Flamcomat (в АДЛ нашла): 1,3*9,395=12,2 м3
С коэф-м запаса для Reflex: 1,5*9,395=14.1 м3
В методике Reflex для gigamat: Vном ≥Vс x 0,031 [ 70 °C]
0,045 [ 90 °C]
0,054 [100° C]
0,063 [110 °C]
При чем можно коэф-т принимать по средней тем-ре (80С), тогда 325*0,045=14,6 м3
А по DIN методике коэф-т принимают по макс. тем-ре (100С), тогда 325*0,054=17.55 м3

Я посчитала по средней и приняла 3 бака по 5м3. Вы ввели меня теперь в сомнение, может по макс. надо...
В Рефлексе сказали можно оставить 3 бака по средней тем-ре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ol'kin
сообщение 31.7.2013, 17:18
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 37661



Цитата(испытатель @ 31.7.2013, 17:59) *
Что смущает? Я ставил обычный предохранительный клапан для целей сброса , который сбрасывал в цистерныи, 5 лет следил. Нормально работает.

А где вы размещали эти цистерны? прямо в котельной? А потом этот сброс используете для подпитки? А водопровод тогда подводите, если используете бак для подпитки? у меня столько вопросов, извините...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.7.2013, 17:27
Сообщение #63


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ol'kin @ 31.7.2013, 18:11) *
Объем системы 325м3
от 10 град. до средней 100+60/2 = 80 объем расширения 9,395 м3.

Для квартальной котельной так, наверное, никто не считает... dry.gif

Просто, один раз в год при запуске холодной системы сливают воду в канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ol'kin
сообщение 31.7.2013, 19:05
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 37661



Я думала уже над этим. Котельная для детского лагеря в Моск.обл. и будет работать круглогодично, летом средняя тем-ра 70+40/2=55, зимой сред. 80град. И это всегда без остановки. остановки. Можно было бы подобрать баки на расширение между этими температурами, коэф-т расширения при этом всего 1,44% - объем расширения 4,7м3. Если брать мемр. баки, то получается 6шт по 5000л или установку поддержания давления 2 шт по 4000л.
Можно написать, установить расш. емкости В ИТП, но мне сразу сказали там места нет, все предусматривай в котельной...
Допустим, сейчас я все оставлю как есть.
Хотела только для себя еще вариант рассмотреть с баком подпитки и сбросом теплоносителя в бак, а не каналку, но наверно так никто не делает. Бак на потпитку только с чистой водой после ХВО. А сброс в каналку, т.к. наверно может быть грязный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ol'kin
сообщение 31.7.2013, 19:15
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 37661



Конечно так и есть. Подпиточная вода должна иметь свои показатели, а сетевая свои, а последние как всегда хуже. Если сброс соберу, его надо будет потом прогонять через ХВО, а это наверно не целесообразно, тем более если исх. вода допустим лучше, а в моем случае она из собственной скважины. Анализов нет, т.к. все проектируется еще. Да и объемы сброса у меня не есть какие гигантские...
Спасибо за комментарии, я все поняла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 31.7.2013, 21:54
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Ol'kin @ 31.7.2013, 19:05) *
Котельная для детского лагеря в Моск.обл

И что мощность котельной 26 МВт? Ничего не путаете bang.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ol'kin
сообщение 31.7.2013, 22:02
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 37661



Нет, не путаю 26МВт. Что смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 31.7.2013, 22:56
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Ol'kin @ 31.7.2013, 22:02) *
Нет, не путаю 26МВт. Что смущает?


Крупный такой лагерь выходит ))

Общая отапливаемая площадь какова? Есть данная циферь у Вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.8.2013, 5:30
Сообщение #69


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ernestas @ 31.7.2013, 23:56) *
Крупный такой лагерь выходит ))

Общая отапливаемая площадь какова? Есть данная циферь у Вас?

Может быть, там душевая на 1000 леек... smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 1.8.2013, 5:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 1.8.2013, 8:05
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(tiptop @ 1.8.2013, 5:30) *
Может быть, там душевая на 1000 леек... smile.gif

Тогда это лагерь - концентрационный (черный юмор)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ol'kin
сообщение 1.8.2013, 8:45
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 37661



biggrin.gif
да там большая мощность на ГВС, запроектированы ТО в каждом домике на 12 душей, домиков 70шт. + куча административных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 1.8.2013, 8:51
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



На сколько детей рассчитан лагерь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ol'kin
сообщение 1.8.2013, 11:11
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 37661



Точных данных нет, примерно 900-1000 детей + персонал. В каждом домике 12 детей + 1 инвалид + 2 воспитателя (для них 12 душей).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 1.8.2013, 13:07
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Ol'kin @ 1.8.2013, 11:11) *
Точных данных нет, примерно 900-1000 детей + персонал. В каждом домике 12 детей + 1 инвалид + 2 воспитателя (для них 12 душей).

Так для сравнения:
Микрорайон в г.Красногорск с высотными домами (включая школу и д/с) с подземными парковками в каждом доме и стилобатной частью - нагрузка 33 МВт mellow.gif - целый город!
Толи дети привередливые, толи стены стеклянные biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.8.2013, 13:13
Сообщение #75


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



но всеравно мощность в 26 МВт кажется малость завышенной...
теплоснабжение 10 домов высотных (по сути квартал жилой) порядка 10 Мвт. тоже с ГВС.

Расчет ГВС на 1500 коек санатория. 1 Мвт. ну пусть ещё отопление 70х50 = 3Мвт. вентиляция. ну примерно так же. из 10 МВт сложно выпрыгнуть по моему.
хотя. считали же наверно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 189,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.8.2013, 13:16
Сообщение #76


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(*Sasha* @ 1.8.2013, 14:07) *
Толи дети привередливые, толи стены стеклянные biggrin.gif

Ну, мы же пока не знаем, какая численная нагрузка у котельной этого лагеря...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ol'kin
сообщение 1.8.2013, 14:06
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.8.2009
Пользователь №: 37661



Мне в тех.задание дали на 24МВт, из них 13,4 на ОВ, и это без потерь в сетях и котельной., которая в 4х км.
Как уж считали другие проект-ки не могу сказать... когда оформляла Расчет годовых нагрузок тепла и топлива, как раз по ГВС и не сходилось у меня, как-то у них все завышено...
А что делать, у нас главное, что написано в тех.задании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 17:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных