Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Огнезащита воздуховодов!
nushatata
сообщение 29.7.2013, 14:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875



Нужно ли обрабатывать воздуховоды забора воздуха к приточной установке огнезащитой? Приточка стоит на чердаке? Клапан огнезадерживающий установлен в перекрытии между чердаком и этажом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
murginv
сообщение 29.7.2013, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 9.4.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477



Какие помещения она обслуживает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nushatata
сообщение 29.7.2013, 14:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875



Малярку и производственное помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 29.7.2013, 14:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



категории помещений? а если не сложно, то схемку принципиальную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nushatata
сообщение 29.7.2013, 14:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875



Вот схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 10,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 10,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 29.7.2013, 16:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



nushatata, если помещение, где стоит приточка, тёплое, то покрыть теплоизоляцией. Если не, то не. Огнезащиту не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nushatata
сообщение 30.7.2013, 7:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875



А есть какие-нибудь ссылки из нормативных документов, чтобы аргументировать это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 30.7.2013, 7:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Смотрите требования к транзитным воздуховодам (сп7.13130)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nushatata
сообщение 30.7.2013, 8:30
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875



А считается ли воздуховод забора воздуха транзитным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 30.7.2013, 8:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



он проходит транзитом через помещение, которое не обслуживает? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nushatata
сообщение 30.7.2013, 8:56
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875



Нет, он располагается только на чердаке.
Воздуховод выхлопа можно по сути считать транзитным, ведь он потом через перекрытие идет к обслужив. помещениям.
А вот который перед приточной установкой разве можно считать транзитным? Из СП если смотреть по табл.2, то если бы это был транзитный воздуховод, то он должен быть с пределом огнестойкости 30.

Если смотреть СНиП :
7.11.4 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать: г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях.
7.11.9 ....Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.

Так что же нужно его обрабатыватьи ли нет? sad.gif dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 30.7.2013, 10:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Если выходит за пределы помещения для вентиляционного оборудования, то транзитный. Если нет - то нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 30.7.2013, 12:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



nushatata, вы же сами цитату привели?
У вас воздуховод из фанеры, пластмассы, бумаги или ещё чего-то подобного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BabaNura
сообщение 16.8.2013, 14:08
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157641



Друзья мои!


Прощайте!

С рекламщиками тут разговор короткий.


Сообщение отредактировал Skaramush - 16.8.2013, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novell2012
сообщение 12.10.2013, 20:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540



ПАМАГТИТЕ!

- В производственный цех осуществляю подачу и забор воздуха, категория цеха - В3.
- С цехом граничит вестибюль, без категории. В него необходимо подать 2кр. воздуха

ВОПРОС: можно ли перетоком из цеха ч/з клапан подать воздух в вестибюль?????

Не будет ли это противоречить пункту СНип 41-01-2013:

"7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека: г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4;"


Очень буду благодарен за помощь helpsmilie.gif




Сообщение отредактировал Novell2012 - 12.10.2013, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 13.6.2019, 11:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте.
Чтобы не плодить однотипные темы, подниму эту, т. к. вопрос очень похожий у меня.
Имеется 8-ми этажный жилой дом, на первом этаже расположена приточная венткамера, обслуживающая только жилые помещения вышерасположенных этажей. На первом этаже жилых помещений нет. Забор наружного воздуха осуществляем с кровли, воздуховод воздухозабора проходит в отдельной выгороженной шахте со стенками EI45 с кровли в помещение коридора 1 этажа, затем "виляет" под потолком в венткамеру. В соответствии с СП7 данный воздуховод за пределами венткамеры является транзитным. Как правильно воспользоваться приложением В СП7, чтобы определить предел огнестойкости воздухозаборного воздуховода?
Я предполагаю так:
- Помещение, обслуживаемое системой вентиляции - категории Д (моя венткамера);
- Прокладка транзитного воздуховода через помещения - технического этажа, коридора (кроме производственных)
Верно?
Если да, то получается на обслуживаемом этаже огнестойкость не нормируется, а за пределами обслуживаемого этажа - EI30.
Далее самое интересное - воздуховод нужно теплоизолировать во избежание наружной конденсации (внутри воздух с температурой минус 39 град., внутренняя т-ра 20 град.) В соответствии с п. 6.13 теплоизоляционная конструкция должна быть НГ. Это получается изделия на основе каменной или минваты. Чтобы она не потеряла своих свойств, т.е. не впитывала влагу, да и в соответствии с п. 4.5 СП 61.13330.2012, требуется пароизоляционный слой. Из какого материала НГ его лучше выполнить? На ум приходит только фольга алюминиевая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 14.6.2019, 9:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



С последним вопросом вроде разобрался - приму теплоизоляцию с покровным слоем из алюминиевой фольги Isotec Wired mat80-SM-AL2, она негорючая (НГ).
А по остальным вопросам сомнения.
Никто не подскажет?
Неужели с подобным не сталкивались?
Прикладываю иллюстрацию
Прикрепленный файл  schema_zabora.jpg ( 436,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.6.2019, 10:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(FonViZZin @ 13.6.2019, 11:22) *
Имеется 8-ми этажный жилой дом, на первом этаже расположена приточная венткамера, обслуживающая только жилые помещения вышерасположенных этажей. На первом этаже жилых помещений нет. Забор наружного воздуха осуществляем с кровли, воздуховод воздухозабора проходит в отдельной выгороженной шахте со стенками EI45 с кровли в помещение коридора 1 этажа, затем "виляет" под потолком в венткамеру. В соответствии с СП7 данный воздуховод за пределами венткамеры является транзитным. Как правильно воспользоваться приложением В СП7, чтобы определить предел огнестойкости воздухозаборного воздуховода?
Я предполагаю так:
- Помещение, обслуживаемое системой вентиляции - категории Д (моя венткамера);
- Прокладка транзитного воздуховода через помещения - технического этажа, коридора (кроме производственных)
Верно?
Если да, то получается на обслуживаемом этаже огнестойкость не нормируется, а за пределами обслуживаемого этажа - EI30.

Нет!
Подсказка - что Вы записываете для этой системы в "Характеристике систем" в графе "Наименование помещения"? Неужели венткамеру?

Ещё полагаю, что воздухозабор с кровли и транзит его через 8 жилых этажей - нерациональное решение. Проще и дешевле было бы предусмотреть приставную воздухозаборную шахту на фасаде вблизи венткамеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 14.6.2019, 10:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата(ИОВ @ 14.6.2019, 14:08) *
Нет!
Подсказка - что Вы записываете для этой системы в "Характеристике систем" в графе "Наименование помещения"? Неужели венткамеру?

Нет, не венткамеру конечно, а "Жилые помещения".
Все, я понял, как пользоваться приложением. Не важно, воздухозаборный воздуховод (если он не выходит из венткамеры сразу на кровлю) или воздухораздающий, важна сама система в-целом. Что-то сбило меня с толку.
Цитата(ИОВ @ 14.6.2019, 14:08) *
Ещё полагаю, что воздухозабор с кровли и транзит его через 8 жилых этажей - нерациональное решение.

Архитекторы оставляют в коридоре большую выгороженную шахту в том числе и для воздуховода с кровли, так что это у нас отработанное стандартное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных