|
  |
Огнезащита воздуховодов! |
|
|
|
29.7.2013, 14:20
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875

|
Нужно ли обрабатывать воздуховоды забора воздуха к приточной установке огнезащитой? Приточка стоит на чердаке? Клапан огнезадерживающий установлен в перекрытии между чердаком и этажом.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 9.4.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477

|
Какие помещения она обслуживает?
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875

|
Малярку и производственное помещение.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
категории помещений? а если не сложно, то схемку принципиальную.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875

|
Вот схема
Прикрепленные файлы
______.pdf ( 10,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 105
______.pdf ( 10,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
29.7.2013, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
nushatata, если помещение, где стоит приточка, тёплое, то покрыть теплоизоляцией. Если не, то не. Огнезащиту не нужно.
|
|
|
|
|
30.7.2013, 7:08
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875

|
А есть какие-нибудь ссылки из нормативных документов, чтобы аргументировать это?
|
|
|
|
|
30.7.2013, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Смотрите требования к транзитным воздуховодам (сп7.13130)
|
|
|
|
|
30.7.2013, 8:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875

|
А считается ли воздуховод забора воздуха транзитным?
|
|
|
|
|
30.7.2013, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
он проходит транзитом через помещение, которое не обслуживает?
|
|
|
|
|
30.7.2013, 8:56
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165875

|
Нет, он располагается только на чердаке. Воздуховод выхлопа можно по сути считать транзитным, ведь он потом через перекрытие идет к обслужив. помещениям. А вот который перед приточной установкой разве можно считать транзитным? Из СП если смотреть по табл.2, то если бы это был транзитный воздуховод, то он должен быть с пределом огнестойкости 30. Если смотреть СНиП : 7.11.4 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать: г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях. 7.11.9 ....Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется. Так что же нужно его обрабатыватьи ли нет?
|
|
|
|
|
30.7.2013, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Если выходит за пределы помещения для вентиляционного оборудования, то транзитный. Если нет - то нет.
|
|
|
|
|
30.7.2013, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
nushatata, вы же сами цитату привели? У вас воздуховод из фанеры, пластмассы, бумаги или ещё чего-то подобного?
|
|
|
|
|
16.8.2013, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157641

|
Друзья мои!
Прощайте! С рекламщиками тут разговор короткий.
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.8.2013, 15:03
|
|
|
|
|
12.10.2013, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540

|
ПАМАГТИТЕ! - В производственный цех осуществляю подачу и забор воздуха, категория цеха - В3. - С цехом граничит вестибюль, без категории. В него необходимо подать 2кр. воздуха ВОПРОС: можно ли перетоком из цеха ч/з клапан подать воздух в вестибюль????? Не будет ли это противоречить пункту СНип 41-01-2013: "7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека: г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4;" Очень буду благодарен за помощь
Сообщение отредактировал Novell2012 - 12.10.2013, 20:05
|
|
|
|
|
13.6.2019, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Здравствуйте. Чтобы не плодить однотипные темы, подниму эту, т. к. вопрос очень похожий у меня. Имеется 8-ми этажный жилой дом, на первом этаже расположена приточная венткамера, обслуживающая только жилые помещения вышерасположенных этажей. На первом этаже жилых помещений нет. Забор наружного воздуха осуществляем с кровли, воздуховод воздухозабора проходит в отдельной выгороженной шахте со стенками EI45 с кровли в помещение коридора 1 этажа, затем "виляет" под потолком в венткамеру. В соответствии с СП7 данный воздуховод за пределами венткамеры является транзитным. Как правильно воспользоваться приложением В СП7, чтобы определить предел огнестойкости воздухозаборного воздуховода? Я предполагаю так: - Помещение, обслуживаемое системой вентиляции - категории Д (моя венткамера); - Прокладка транзитного воздуховода через помещения - технического этажа, коридора (кроме производственных) Верно? Если да, то получается на обслуживаемом этаже огнестойкость не нормируется, а за пределами обслуживаемого этажа - EI30. Далее самое интересное - воздуховод нужно теплоизолировать во избежание наружной конденсации (внутри воздух с температурой минус 39 град., внутренняя т-ра 20 град.) В соответствии с п. 6.13 теплоизоляционная конструкция должна быть НГ. Это получается изделия на основе каменной или минваты. Чтобы она не потеряла своих свойств, т.е. не впитывала влагу, да и в соответствии с п. 4.5 СП 61.13330.2012, требуется пароизоляционный слой. Из какого материала НГ его лучше выполнить? На ум приходит только фольга алюминиевая...
|
|
|
|
|
14.6.2019, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
С последним вопросом вроде разобрался - приму теплоизоляцию с покровным слоем из алюминиевой фольги Isotec Wired mat80-SM-AL2, она негорючая (НГ). А по остальным вопросам сомнения. Никто не подскажет? Неужели с подобным не сталкивались? Прикладываю иллюстрацию
schema_zabora.jpg ( 436,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
14.6.2019, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(FonViZZin @ 13.6.2019, 11:22)  Имеется 8-ми этажный жилой дом, на первом этаже расположена приточная венткамера, обслуживающая только жилые помещения вышерасположенных этажей. На первом этаже жилых помещений нет. Забор наружного воздуха осуществляем с кровли, воздуховод воздухозабора проходит в отдельной выгороженной шахте со стенками EI45 с кровли в помещение коридора 1 этажа, затем "виляет" под потолком в венткамеру. В соответствии с СП7 данный воздуховод за пределами венткамеры является транзитным. Как правильно воспользоваться приложением В СП7, чтобы определить предел огнестойкости воздухозаборного воздуховода? Я предполагаю так: - Помещение, обслуживаемое системой вентиляции - категории Д (моя венткамера); - Прокладка транзитного воздуховода через помещения - технического этажа, коридора (кроме производственных) Верно? Если да, то получается на обслуживаемом этаже огнестойкость не нормируется, а за пределами обслуживаемого этажа - EI30. Нет!Подсказка - что Вы записываете для этой системы в "Характеристике систем" в графе "Наименование помещения"? Неужели венткамеру? Ещё полагаю, что воздухозабор с кровли и транзит его через 8 жилых этажей - нерациональное решение. Проще и дешевле было бы предусмотреть приставную воздухозаборную шахту на фасаде вблизи венткамеры.
|
|
|
|
|
14.6.2019, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Цитата(ИОВ @ 14.6.2019, 14:08)  Нет! Подсказка - что Вы записываете для этой системы в "Характеристике систем" в графе "Наименование помещения"? Неужели венткамеру? Нет, не венткамеру конечно, а "Жилые помещения". Все, я понял, как пользоваться приложением. Не важно, воздухозаборный воздуховод (если он не выходит из венткамеры сразу на кровлю) или воздухораздающий, важна сама система в-целом. Что-то сбило меня с толку. Цитата(ИОВ @ 14.6.2019, 14:08)  Ещё полагаю, что воздухозабор с кровли и транзит его через 8 жилых этажей - нерациональное решение. Архитекторы оставляют в коридоре большую выгороженную шахту в том числе и для воздуховода с кровли, так что это у нас отработанное стандартное решение.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|