Нет, он располагается только на чердаке.
Воздуховод выхлопа можно по сути считать транзитным, ведь он потом через перекрытие идет к обслужив. помещениям.
А вот который перед приточной установкой разве можно считать транзитным? Из СП если смотреть по табл.2, то если бы это был транзитный воздуховод, то он должен быть с пределом огнестойкости 30.
Если смотреть СНиП :
7.11.4 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать: г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях.
7.11.9 ....Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.
Так что же нужно его обрабатыватьи ли нет?