Вентиляция душевых, Вентиляция душевых |
|
|
|
1.8.2013, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.8.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 161703

|
Уважаемые специалисты имеются вопросы по вентиляции душевых: 1) можно объединить по притоку 3 душевые, (мужская 8 сеток, женская 2 и на персонал кухни 2) на одном этаже. Тоже самое и косается вытяжки. Противоречия не нашел, но хотелось бы убедиться. 2) мужская душевая. температура в гардеробной 23 в душевой 25, стоят радиаторы, надо ли предусматривать еще калориферы для вентиляции?
|
|
|
|
|
1.8.2013, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Объединять можно. А вентилировать вы собираетесь холодным воздухом?
|
|
|
|
|
1.8.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.8.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 161703

|
Все понял, спасибо большое!))
|
|
|
|
|
1.8.2013, 15:17
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Душевая персонала кухни по вытяжке не должна ли быть самостоятельной? Вроде этот вопрос поднимался на форуме... 3.45. Системы вытяжной вентиляции должны проектироваться самостоятельными для следующих групп помещений: - помещения для посетителей (за исключением уборных и умывальных); - горячих цехов и моечных; - производственных (за исключением горячих цехов и моечных), складских (за исключением охлаждаемых камер: для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы, пищевых отходов) и административных помещений; - уборных, умывальных и душевых; ТСН 31-320-2000 Предприятия общественного питания.
|
|
|
|
|
1.8.2013, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Бабай, тож москвы, а аффтар из питера. Шо вы ему моск полощете?
|
|
|
|
|
2.8.2013, 9:39
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
А разве в Питере персоналу разрешают смешивать свои бациллы с посетительскими?
|
|
|
|
|
2.8.2013, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Бабай, Питер - Россия. И работает по российским нормам. У них нет своего ТСН.
|
|
|
|
|
3.8.2013, 22:33
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
МГСН списаны почти полностью с российских.
|
|
|
|
|
5.8.2013, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Бабай, а Вы попробуйте где-нибудь в России потрясти московскими нормами... Вас не поймут.
|
|
|
|
|
5.8.2013, 10:40
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Так не московские нормы - то... Чисто московские требования - их же не много. А по предприятиям общепита есть и санпины и прочие СНиПы... Да и логика опять же... Вытяжка - по сути источник заразы. Вот и изолируют.
|
|
|
|
|
7.8.2013, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.8.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 161703

|
Не совсем могу понять ход ваших мыслей, в чем разница, между автономными вытяжками душевых (1 - рабочие из цеха, 2 - рабочие из кухни) почему их нельзя объединить??? располагаются через стенку.
И тут же встречный вопрос, возможно тогда объединить вытяжку СУ ( которые не при душевых ) с душевыми???
|
|
|
|
|
7.8.2013, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
alek5ey, а вы, собсно, кто будете? Если специалист по ОВ, то вам сюда: СП 60.13330.2012
|
|
|
|
|
7.8.2013, 19:15
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Цитата alek5ey, а вы, собсно, кто будете? Если специалист по ОВ, то вам сюда: СП 60.13330.2012 Если он специалист, то тот СНиП, что вы дали, он должен знать наизусть. А ему надо вот сюда... Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»4.5. Системы вытяжной вентиляциипроектируются раздельными для следующих групп помещений: -для посетителей; -производственных (допускается объединять водну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную -вентиляцию,горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений); -местных отсосов от посудомоечных машин; -уборных и душевых с раздевалками;-камер пищевых отходов; -охлаждаемых камер фруктов, овощей и зелени. В кафе и столовых на 50 мест и менее допускается устройство вытяжной вентиляции без организованного притока.
Сообщение отредактировал Бабай - 7.8.2013, 19:16
|
|
|
|
|
8.8.2013, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Бабай, то московские нормы в питер пихаем, то отмененные документы используем... СанПиН 2.3.6.1079-01 вот актуальный документ по общепиту.
|
|
|
|
|
8.8.2013, 12:01
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Цитата(Gruz1709 @ 8.8.2013, 12:12)  Бабай, то московские нормы в питер пихаем, то отмененные документы используем... СанПиН 2.3.6.1079-01 вот актуальный документ по общепиту. Да не вопрос... Читаем внимательнее: Цитата 4.6. Устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения. Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м. То есть объединение вытяжки из душевых общего назначения и душевых персонала общепитовского предприятия - две разные системы. То есть вопрос топикстартера Цитата Уважаемые специалисты имеются вопросы по вентиляции душевых: 1) можно объединить по притоку 3 душевые, (мужская 8 сеток, женская 2 и на персонал кухни 2) на одном этаже. Тоже самое и касается вытяжки. имеет вполне конкретный ответ. общепитовские системы, встроенные в здания другого назначения, делаются самостоятельными системами. И ппо нашему снипу можно объединять по вытяжки помещения сходного назначения, т.е. санузлы с санузлами (читай душевые и туалеты). В кафе до 50 посетителей допускается получать воздух через форточки (без организованного притока). Хоть по нашему СНиПу 41-01 и т.д., хоть по Вами приведённому СанПиНу, хоть по отменённому приложению. Кстати, если взамен его не принято другого документа - нормы считаются работающими. Смотрите ГОСТ. А взамен приложения ничего не дали. Вот как-то так.
|
|
|
|
|
8.8.2013, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Бабай, будем ждать, когда ТС прибежит с замечанием экспертизы.
|
|
|
|
|
8.8.2013, 16:52
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Цитата(Gruz1709 @ 8.8.2013, 17:40)  Бабай, будем ждать, когда ТС прибежит с замечанием экспертизы. Конечно подождём. Куда деваться...
|
|
|
|
|
9.8.2013, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.8.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 161703

|
Спасибо большое за пояснение, вытяжные системы разнес, но звонил в экспертизу иного города, где будет производиться согласование, вытяжные системы разрешили объединить))) город - не Москва и не Питер)))
Gruz1709 и Бабай очень помогли!!!
|
|
|
|
|
9.8.2013, 9:52
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Цитата(alek5ey @ 9.8.2013, 10:10)  Спасибо большое за пояснение, вытяжные системы разнес, но звонил в экспертизу иного города, где будет производиться согласование, вытяжные системы разрешили объединить))) город - не Москва и не Питер)))
Gruz1709 и Бабай очень помогли!!! Я бы не надеялся на устное замечание эксперта. Они завсегда могут отмазаться на предмет - "так мы на тот момент чертежей не видели"...
|
|
|
|
|
9.8.2013, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Бабай, а они и не потом могут чертежей не увидеть... Только принципиальные схемы.
|
|
|
|
|
9.8.2013, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974

|
если я не ошибаюсь, приток осушествляется не в душевые а в раздевальни смежные с душами
|
|
|
|
|
  |