Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка системы холодоснабжения чиллеров
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Имеется существующая система холодоснабжения выполненная по прикрепленной схеме. Проблема в том, что обратки от потребителей и подача холодной воды от чиллеров сведены в одну гребенку, где происходит перемешивание. При работе одного чиллера, на чиллер подается 11 градусов, а отходит 6 градусов, но к потребителю идет вода с температурой 9,5 градусов за счет того, что происходит перемешивание с обраткой. Я бы хотел услышать Ваши предложения о том как лучше переделать данную схему, и возможно ли разделить гребенки. у потребителей регулирование производится 2-х ходовыми клапанами.
Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  133304.PDF ( 513,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.8.2013, 9:04
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



надо уравнять расходы таким образом, чтобы всегда выполнялось соотношнение
"Расход захоложеного носителя" >= "расход нагретого носителя"
тогда и только тогда в такой или подобной схеме не будет обратного подмеса в контуре потребителя. но подмес появится в контуре чиллера. и ваш чиллер должен уметь с ним справиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.8.2013, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



У Вас гребенки выполняют роль бака-аккумулятора (только малого объема). Поставить нормальный бак-аккумулятор с перегородкой:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  chiller_negativ.jpg ( 69,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



А можно вообще разделить гребенки и поставить между гребенками регулятор перепада давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 5.8.2013, 10:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Схема конечно кривая до невозможности, но работает правильно smile.gif
Проблема в регуляции - насосы вторичного контура не уменьшают расход в достаточной степени. О чем собственно LordN и пишет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 5.8.2013, 10:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(SSA @ 5.8.2013, 11:05) *
У Вас гребенки выполняют роль бака-аккумулятора (только малого объема). Поставить нормальный бак-аккумулятор с перегородкой:

У Вас схема абсолютно правильная но именно эту проблему не решит...

Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 11:07) *
А можно вообще разделить гребенки и поставить между гребенками регулятор перепада давления?

Можно, и спалить чиллер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 10:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Ну как это схема правильная?? если работает 1 чиллер и один циркуляционный насос на этот чиллер, то подмес из обратки бешенный!!! а когда все 3 чиллера и все 3 циркуляционных насоса, тогда все выравнивается. Выходит, что при такой схеме все 3 чиллера нужно гонять???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 10:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(daddym @ 5.8.2013, 11:42) *
Можно, и спалить чиллер...


А как же данная схема работает и чиллер не палит?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shema3.gif ( 16,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 5.8.2013, 10:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Еще раз - у вас не уменьшается в достаточной степени расход через потребителей. Это либо неудачная регулировка или характеристика насосов, либо кривизна схемы именно в этой части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.8.2013, 13:59
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 14:46) *
Ну как это схема правильная?? если работает 1 чиллер и один циркуляционный насос на этот чиллер, то подмес из обратки бешенный!!! а когда все 3 чиллера и все 3 циркуляционных насоса, тогда все выравнивается. Выходит, что при такой схеме все 3 чиллера нужно гонять???

если работает только один чиллер, то остальные два(или один?) насоса должны быть включены
прочитайте еще раз про неравенство и вдумчиво его осмыслите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 15:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(LordN @ 5.8.2013, 14:59) *
если работает только один чиллер, то остальные два(или один?) насоса должны быть включены
прочитайте еще раз про неравенство и вдумчиво его осмыслите.


Если включу остальные 2 насоса на нерабочих чиллерах, тогда через эти насосы я буду подмешивать воду от обраток, получится такой же подмес. Посмотрите схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.8.2013, 15:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



По сути своей схема правильная, за исключением деталей, а именно не в тему подключены расширительные баки и сепараторы, я бы ставил не после насоса, а перед. Хотя учитывая предполагаемый напор чилерных насосов наверное это не очень большая ошибка. У Вас скорее всего скрестили "ежа и ужа", а именно гидравлику делали одни, а схему автоматизации работы группы чилеров и нагрузки - другие. Скорее всего автоматика чилеров работает независимо, т.е. сама по себе, а групповая работа типа "подразумевается". В подобных схемах автоматизация должна делаться именно от температуры в точке подмеса: выше нормы - включаем доп. чилер, ниже - выключаем. Классическая схема.
Вот опять эта схема с chillers.ru с беспонтовым регулятором перепада! Уже сколько можно?

Сообщение отредактировал v-david - 5.8.2013, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.8.2013, 15:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Доп. А почему Вас смущает повышенная температура температура подачи? Если тепловыделения от потребителей больше холодопроизводительности ХЦ, обратка начнет расти до включения очередного чилера, а после включения пойдет вниз. Процесс нормальный, что не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 15:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(v-david @ 5.8.2013, 16:47) *
Доп. А почему Вас смущает повышенная температура температура подачи? Если тепловыделения от потребителей больше холодопроизводительности ХЦ, обратка начнет расти до включения очередного чилера, а после включения пойдет вниз. Процесс нормальный, что не так?


не так то, что где мог бы справиться один чиллер, у меня работают 2 или 3, из за чего значительно растет потребление электроэнергии и износ оборудования.

а также к потребителю я подаю не 7-8 градусов, а все 10-11 за счет этого подмеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.8.2013, 17:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я Вам уже ответил: у Вас кривая не схема, а алгоритм управления группой чилеров, работающих на переменную нагрузку. На 99.99% уверен, что или стоит типовой групповой контроллер или вообще ничего, каждый сам за себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 5.8.2013, 21:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Может стоит на стороне чиллеров поставить байпас с дифференциальным клапаном и поймать тот самый расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 0:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



На всякий случай, это 9 мВт, здесь эксперименты неуместны, за чей счет гулять будем? Ловля непонятно чего не тот спорт, которым стоит заниматься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 6.8.2013, 1:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



9 мВт действительно не стоит экспериментировать. Поэтому надо замерить расход на стороне потребителей и замерить расходы на стороне чиллеров желательно при закрытых кранах на подмес ну и привести как говорит LordN расходы в соответствие! А вообще интересно было бы посмотреть проект и расчеты! Сэкономили наверное на частотниках на насосной группе со стороны потребителей, поэтому такие проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 1:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Уважаемый azamet! Вы не поняли суть проблемы, а суть не в наличии частотников или их отсутствии, а в том, что в подобного рода схемах, схемах с дискретно меняющимся расходом по холодообразующему контуру (в данном случае общий расход кратен количеству работающих машин с постоянным расходом каждая.) и принципиально неуправляемым переменным расходом по контуру потребителей невозможно достичь точного соответствия этих двух величин. И никаким частотником Вам не выровнять эти расходы по определению, потому, что они неопределенные во времени. Единственный вариант - байпасная линия между этими двумя контурами, это азы и они более-менее успешно реализованы в представленной схеме. Ваш частотник нужен только на линии потребителей да и то не обязательно. Скажу больше, именно разность расходов и может (должна) использоваться для управления чилерами, разность, а в идеале еще направление потока и температура в точке смешения. Танцы с бубном и расходомером вокруг этого ХЦ - м.. рыданья. Ну а поскольку автоматику никто переделывать не будет, значит все останется как есть. Кстати работать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 2:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Нужно переделывать автоматику, как? Примерно так: направление потока в точке смешения точно соответствует соотношению нагрузки и производительности машин. Если там +12, значит расход по потребителям больше, +7 - потребители сдулись (температуры условные) - это информация о необходимости включения доп. машины. Выключать по разнице подачи и обратки. Это не все, если по-уму, потребуется перепрограммировать контроллер чилера (есть самоубийцы?), следует изменить алгоритм управления производительностью машины в зависимости от величины расхода в точке смешения (для этого нужен расходомер в ней). Если бы чилеры были разные по производительности, то можно было бы не влезать в их мозги, а просто выбирать (включать) подходящий по номиналу. Ну а поскольку автоматику ломать никто не даст, то, уважаемый MEGAcooling, бросьте это дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.8.2013, 6:37
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 19:31) *
Если включу остальные 2 насоса на нерабочих чиллерах, тогда через эти насосы я буду подмешивать воду от обраток, получится такой же подмес. Посмотрите схему.
значит надо включить и чиллеры smile.gif

надо определиться для себя, что вам нужно в итоге, и действовать соответствующе.
тепловой баланс - штука простая. сколько тепла подали - столько надо и снять. сняли меньше - меньше придёт. чудес - не бывает.
приведенная схема впринципе должна неплохо работать если чиллер умеет держать температуру на выходе. если нет - будет работать так, как работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 6.8.2013, 7:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



v-david спасибо, только что действительно догнал. ))) Я думал лишь о стороне потребителей, думаю поддерживать постоянный расход на их стороне, забывая что и на чиллерах меняется нагрузка, а так как они завязаны с насосом, то соответсвенно и расход. Действительно кривая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 7:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



нормальная, рабочая, классическая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 6.8.2013, 13:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Вот именно поэтому, когда мне начинают рассказывать, что двухходовые клапаны на потребителях это правильно и здорово, это меня крайне веселит.
Без грамотной гидравлики и не менее грамотной автоматики - такая схема потребляет больше ну и работает естественно менее устойчиво.
Строго говоря в схемах с переменным расходом, обязан в явном виде присутствовать расходомер. Иначе тепловая нагрузка получается неопределенной и отрегулироваться не получается вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 6.8.2013, 21:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



В пятницу был на объекте , сказал все 2х ходовые к чертям собачим нахер снять, 70 штук. Месяца 2 назад еще на одном свеже собраном была проделана такая же процедура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 23:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



На Вашем этапе "подхода" к объекту вполне возможно это один из вариантов "оживления", самый примитивный, но проверенный. Но на этапе проектирования, после определенных мощностей, это - варварство и показатель беспомощности. Вот если бы Вы сказали "я запустил этот мертвый объект на переменном расходе", тут респект и уважуха, а так, извините, ума много не надо, ломать не строить.

Сообщение отредактировал v-david - 6.8.2013, 23:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.8.2013, 6:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Двухходовый без регулятора на байпасной линии не работает.
Че там думать и настраивать?
Впердячил регулятор и по сути тоже самое что 3-х ходовые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.8.2013, 10:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Регулятор на байпасной линии для схем с переменным расходом (на мой взгляд) устаревшее решение и уж ничуть не дешевле частотника на насосе, а уж что геморойней так это точно. С точки зрения достижения конечного результата - экономии - вообще лишено смысла, тогда уж лучше и проще постоянный расход. Абсолютно согласен: "Впердячил регулятор и по сути тоже самое что 3-х ходовые."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.8.2013, 10:39
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



при высоких скоростях и/или потерях регулятор в байпасе разбалансирует все к *** и ***. т.е. практически со стапроцентной вероятностью. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.8.2013, 16:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Избегай высоких скоростей rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 20:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных