Orion
сообщение 5.8.2013, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



Добрый день. Имеется офисное здание 19 этажей с подземной автостоянкой. Разделено противопожарными стенами 1 типа на противопожарные отсеки: 1 отсек - стоянка, 2 отсек - с 1эт по 16 эт, 3 отсек - с 16эт по 19эт. Принимаем пожаротушение отдельно для каждого отсека по обьему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 5.8.2013, 11:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Добрый день.
СП 10.13130

4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:

для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;

для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.

При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orion
сообщение 5.8.2013, 12:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



Я умею читать СНИП. Эксперт утвержает, что в надземной офисной части по всей высоте в каждом противопожарном отсеке требуется установка 3 струй по 2,6, хотя обьем верхнего противопожарного отсека с 17 по 19 эт требует лишь 1 струю по 2,6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.8.2013, 12:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



правильно требует, расход определяем - по наибольшему по объему отсеку.

upd. а 19 этаже офисное здание не выше 50м? СТУ не требуется?

Сообщение отредактировал Young - 5.8.2013, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 5.8.2013, 12:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Тема подобная вашей http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86790
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orion
сообщение 5.8.2013, 13:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



Требует. Есть СТУ, где идет разделение по пожарным отсекам и описан максимально требуемый расход 3 струи по 2.6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orion
сообщение 5.8.2013, 13:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



На первом этаже и в стоянке еще имеются сторонние помещения (почта и т.д.), выгороженные противопожпрными стенами 2-го типа и имеющие отдельный выход наружу, там тоже предусматривать 3 струи по 2,6л/с по вашей логике? Если считать обьем каждого такого помещения, то они вообще не нуждаются в пожаротушении.

Сообщение отредактировал Orion - 5.8.2013, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.8.2013, 15:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Orion @ 5.8.2013, 14:44) *
там тоже предусматривать 3 струи по 2,6л/с по вашей логике?

если вы уже сами для себя всё решили - зачем спрашивать? )

Я бы просил ВСЁ прописывать в СТУ. Либо принимал бы расходы по наибольшему отсеку, как велит СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.8.2013, 16:26
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Young @ 5.8.2013, 16:08) *
Либо принимал бы расходы по наибольшему отсеку, как велит СНиП.

Young, уже обсуждалось, но вы выбыли из дискуссии
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=907479
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.8.2013, 10:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Dmitry_vk @ 5.8.2013, 17:26) *
Young, уже обсуждалось, но вы выбыли из дискуссии
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=907479

я потерял нить дискуссии, потому и выбыл )

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.8.2013, 10:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если кто-то ещё не знает, на сайте ВНИИПО выложена первая редакция новой версии СП10, есть телефон конкретных разработчиков. Изменений весьма много. Предложения и замечания принимаются до 1 октября. Данная тема в разделе 8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных