Orion
Добрый день. Имеется офисное здание 19 этажей с подземной автостоянкой. Разделено противопожарными стенами 1 типа на противопожарные отсеки: 1 отсек - стоянка, 2 отсек - с 1эт по 16 эт, 3 отсек - с 16эт по 19эт. Принимаем пожаротушение отдельно для каждого отсека по обьему?
Blondin
Добрый день.
СП 10.13130

4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:

для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;

для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.

При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
Orion
Я умею читать СНИП. Эксперт утвержает, что в надземной офисной части по всей высоте в каждом противопожарном отсеке требуется установка 3 струй по 2,6, хотя обьем верхнего противопожарного отсека с 17 по 19 эт требует лишь 1 струю по 2,6.
Young
правильно требует, расход определяем - по наибольшему по объему отсеку.

upd. а 19 этаже офисное здание не выше 50м? СТУ не требуется?
Blondin
Тема подобная вашей http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86790
Orion
Требует. Есть СТУ, где идет разделение по пожарным отсекам и описан максимально требуемый расход 3 струи по 2.6.
Orion
На первом этаже и в стоянке еще имеются сторонние помещения (почта и т.д.), выгороженные противопожпрными стенами 2-го типа и имеющие отдельный выход наружу, там тоже предусматривать 3 струи по 2,6л/с по вашей логике? Если считать обьем каждого такого помещения, то они вообще не нуждаются в пожаротушении.
Young
Цитата(Orion @ 5.8.2013, 14:44) *
там тоже предусматривать 3 струи по 2,6л/с по вашей логике?

если вы уже сами для себя всё решили - зачем спрашивать? )

Я бы просил ВСЁ прописывать в СТУ. Либо принимал бы расходы по наибольшему отсеку, как велит СНиП.
Dmitry_vk
Цитата(Young @ 5.8.2013, 16:08) *
Либо принимал бы расходы по наибольшему отсеку, как велит СНиП.

Young, уже обсуждалось, но вы выбыли из дискуссии
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=907479
Young
Цитата(Dmitry_vk @ 5.8.2013, 17:26) *
Young, уже обсуждалось, но вы выбыли из дискуссии
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=907479

я потерял нить дискуссии, потому и выбыл )

BTS
Если кто-то ещё не знает, на сайте ВНИИПО выложена первая редакция новой версии СП10, есть телефон конкретных разработчиков. Изменений весьма много. Предложения и замечания принимаются до 1 октября. Данная тема в разделе 8.