> электрическая схема, нужна помощь в создании однолинейной схемы
Loafer
сообщение 5.8.2013, 12:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201216



Подскажите, как можно вписать ячейку №1 (на фото - над вводным автоматом)

Прикрепленный файл  DSCN2843.JPG ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
,


(с управлением вводного автомата и счетчиком) в подобную схему Прикрепленный файл  __.dwg ( 73,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44

энергонадзор требует вписать в схему недостающие ячейки.

Сообщение отредактировал LordN - 27.12.2013, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.8.2013, 14:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Loafer @ 5.8.2013, 12:42) *
Подскажите, как можно вписать ячейку №1


вообще то таких ячеек должно быть две, так как два ввода..и работать они могут одновременно... и еще там должна быть система УКРМ (компенсация..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Loafer
сообщение 5.8.2013, 15:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201216



да, их две, т.к. 2 ввода. просто про вторую не стал писать, там все аналогично.
по поводу УКРМ - да, она есть, но отключена.

Сообщение отредактировал Loafer - 5.8.2013, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.8.2013, 16:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Loafer @ 5.8.2013, 15:41) *
да, их две, т.к. 2 ввода.

Напрашивается два комплекта тр-ров тока на один ввод.. если учет коммерческий по 0,4кв, то один комплект из 3 шт на счетчик, второй на амперметры.. тр-ры между ТП и шиной.
Вольтметры соответственно один на ТП, один на шину.. вот почему то указано ограничение на шинном на 220в, а подключен на 380в. а, там переключатель для подключения либо до фазы, либо между...
Перегрев Тр1 до своего датчика, контактного..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Loafer
сообщение 6.8.2013, 8:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201216



Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.8.2013, 17:31) *
Напрашивается два комплекта тр-ров тока на один ввод.. если учет коммерческий по 0,4кв, то один комплект из 3 шт на счетчик, второй на амперметры.. тр-ры между ТП и шиной.
Вольтметры соответственно один на ТП, один на шину.. вот почему то указано ограничение на шинном на 220в, а подключен на 380в. а, там переключатель для подключения либо до фазы, либо между...
Перегрев Тр1 до своего датчика, контактного..


это метки для дежурных. там переключатель стоит - можно фазное, можно линейное.
как в схеме указать? может в таблице объеденить 1 и 2 ячейку? такое допустимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 27.12.2013, 7:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Здравствуйте!
Столкнулся вот с такой проблемой, помогите решить ее!
На кодедж выделяется мощность 20кВт 3х фазное питание. Заказчик просит установить генераторную установку с АВР и автозапуском на 6кВт 1о фазную.
Из потребителей 3х фазное питание только у электроплиты, остольные однофазные.
Проблема в том что питание потребителей мощностью 5кВт, которые после пропадания питания по основному вводу питаются от одной фазы и получается, что в нормальном режиме перекос фаз.
Прикладываю схемку

Сообщение отредактировал Конструктор1 - 27.12.2013, 7:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 411,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 27.12.2013, 8:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Ну и какая помощь требуется? - пересадить нагрузку аварийного питания на одну фазу по интеренету?

Сообщение отредактировал AVFRZN - 27.12.2013, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 27.12.2013, 8:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(AVFRZN @ 27.12.2013, 9:39) *
Ну и какая помощь требуется? - пересадить нагрузку аварийного питания на одну фазу по интеренету?


Помощь в том, что можно в этом случае сделать?
Зачем ее пересаживать??? (нагрузку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных