Loafer
Подскажите, как можно вписать ячейку №1 (на фото - над вводным автоматом)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла,


(с управлением вводного автомата и счетчиком) в подобную схему Нажмите для просмотра прикрепленного файла
энергонадзор требует вписать в схему недостающие ячейки.
Сергей Валерьевич
Цитата(Loafer @ 5.8.2013, 12:42) *
Подскажите, как можно вписать ячейку №1


вообще то таких ячеек должно быть две, так как два ввода..и работать они могут одновременно... и еще там должна быть система УКРМ (компенсация..)
Loafer
да, их две, т.к. 2 ввода. просто про вторую не стал писать, там все аналогично.
по поводу УКРМ - да, она есть, но отключена.
Сергей Валерьевич
Цитата(Loafer @ 5.8.2013, 15:41) *
да, их две, т.к. 2 ввода.

Напрашивается два комплекта тр-ров тока на один ввод.. если учет коммерческий по 0,4кв, то один комплект из 3 шт на счетчик, второй на амперметры.. тр-ры между ТП и шиной.
Вольтметры соответственно один на ТП, один на шину.. вот почему то указано ограничение на шинном на 220в, а подключен на 380в. а, там переключатель для подключения либо до фазы, либо между...
Перегрев Тр1 до своего датчика, контактного..
Loafer
Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.8.2013, 17:31) *
Напрашивается два комплекта тр-ров тока на один ввод.. если учет коммерческий по 0,4кв, то один комплект из 3 шт на счетчик, второй на амперметры.. тр-ры между ТП и шиной.
Вольтметры соответственно один на ТП, один на шину.. вот почему то указано ограничение на шинном на 220в, а подключен на 380в. а, там переключатель для подключения либо до фазы, либо между...
Перегрев Тр1 до своего датчика, контактного..


это метки для дежурных. там переключатель стоит - можно фазное, можно линейное.
как в схеме указать? может в таблице объеденить 1 и 2 ячейку? такое допустимо?
Конструктор1
Здравствуйте!
Столкнулся вот с такой проблемой, помогите решить ее!
На кодедж выделяется мощность 20кВт 3х фазное питание. Заказчик просит установить генераторную установку с АВР и автозапуском на 6кВт 1о фазную.
Из потребителей 3х фазное питание только у электроплиты, остольные однофазные.
Проблема в том что питание потребителей мощностью 5кВт, которые после пропадания питания по основному вводу питаются от одной фазы и получается, что в нормальном режиме перекос фаз.
Прикладываю схемку
AVFRZN
Ну и какая помощь требуется? - пересадить нагрузку аварийного питания на одну фазу по интеренету?
Конструктор1
Цитата(AVFRZN @ 27.12.2013, 9:39) *
Ну и какая помощь требуется? - пересадить нагрузку аварийного питания на одну фазу по интеренету?


Помощь в том, что можно в этом случае сделать?
Зачем ее пересаживать??? (нагрузку)