> Нормы расхода воды, на 1 человека (пром предприятие)
Бул0чка
сообщение 8.8.2013, 15:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.7.2013
Из: Одесса
Пользователь №: 200107



Подскажите, пожалуйста, где искать норму на количество воды для помывки одного человека? (пром предприятие)
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Dynkan
сообщение 8.8.2013, 15:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 98410



ДБН В.2.5-64 2012 - Внутрішній водопровід та каналізація для України
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бул0чка
сообщение 8.8.2013, 16:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.7.2013
Из: Одесса
Пользователь №: 200107



Спасибо, я тут что-то тоже не вижу. Вот суть моей задачи:
Запроектирован бак, чтоб подогревать воду для душевых цеха, мне надо проверить не слишком ли он большой - а то получится перерасход энергии на нагрев лишней воды. Вот я и хочу узнать сколько воды надо для 1 рабочего, чтоб после смены он мог смыть с себя всю грязь - масло, мазут и т.п.
А найти нигде не могу... Посчитала по СНиП 2.04.01-85 по количеству воды через 1 душевую сетку, но получилось довольно-таки приблизительно, т.к. время, за которое может помыться 1 рабочий тоже не по нормам принято.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dynkan
сообщение 8.8.2013, 16:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 98410



дик
500 л/1 душ в смену
270 горячая вода
это как раз по нормам, принимаете количество душей и считаете + количество смен

Сообщение отредактировал Dynkan - 8.8.2013, 16:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  c.JPG ( 11,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бул0чка
сообщение 8.8.2013, 16:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.7.2013
Из: Одесса
Пользователь №: 200107



Ну это да, а сколько у меня за 1 час (за то время, пока эти 270 л вытекут))) помоется людей? Я могу взять приблизительно. Но приблизительно, это, всё-таки, не точно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaly_spb
сообщение 8.8.2013, 16:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654



Цитата(Бул0чка @ 8.8.2013, 17:27) *
Ну это да, а сколько у меня за 1 час (за то время, пока эти 270 л вытекут))) помоется людей? Я могу взять приблизительно. Но приблизительно, это, всё-таки, не точно)

Руководствуйтесь СНиПом, тогда вы сможете хотя б обосновать свой выбор.
А точно вам никто не скажет, потому что за 1 час может помыться как 2 человека, так и 15

Сообщение отредактировал vitaly_spb - 8.8.2013, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.8.2013, 20:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



уточняйте у технологов/архитекторов категорию производственных процесов 1, 2 ...3а итд и от этого зависит количество человек на 1 душ.сетку и соответстевнно к-ство сеток.
иногда (а это в большенстве случаев ) когда архитекторы наставят душ.сеток, принимаю 40-60 л на человека
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бул0чка
сообщение 9.8.2013, 7:51
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.7.2013
Из: Одесса
Пользователь №: 200107



Цитата(Dima_UA @ 8.8.2013, 20:00) *
уточняйте у технологов/архитекторов категорию производственных процесов 1, 2 ...3а итд и от этого зависит количество человек на 1 душ.сетку и соответстевнно к-ство сеток.
иногда (а это в большенстве случаев ) когда архитекторы наставят душ.сеток, принимаю 40-60 л на человека


Ну допустим, категория 2. Где взять для неё нормы?
В том-то и дело, что я не могу принять 40-60 л ничем не руководствуясь, мне нужно обосновать мои расчёты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fast___24
сообщение 9.8.2013, 9:05
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187218



У меня похожий проект я точно также считаю на 1 душевую сетку dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бул0чка
сообщение 9.8.2013, 9:23
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.7.2013
Из: Одесса
Пользователь №: 200107



Цитата(Fast___24 @ 9.8.2013, 9:05) *
У меня похожий проект я точно также считаю на 1 душевую сетку dry.gif


эх =(

я вот выяснила - у меня санитарная группа производственного процесса "3б"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.8.2013, 9:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



и по этой групе архитекторы/технологи должны поставить соответственно количество душевых сеток, а Вы уже считаето по снипу своему расход как для душ.сеток при одновременной работе их на протяжение час и в самой многочисленной смене.

у меня бывает так что 5 рабочих и 3 душ.сетки....я не могу столько воды лить дурно (500 л на сетку)...поэтому принимаю так как написал 40-60 л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бул0чка
сообщение 9.8.2013, 10:02
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.7.2013
Из: Одесса
Пользователь №: 200107



Цитата(Dima_UA @ 9.8.2013, 9:47) *
и по этой групе архитекторы/технологи должны поставить соответственно количество душевых сеток, а Вы уже считаето по снипу своему расход как для душ.сеток при одновременной работе их на протяжение час и в самой многочисленной смене.

у меня бывает так что 5 рабочих и 3 душ.сетки....я не могу столько воды лить дурно (500 л на сетку)...поэтому принимаю так как написал 40-60 л.



У меня 24 душевые сетки и 150 чел в смене, санитарная группа производственного процесса 3б. При существующих условиях на 1 душ сетку приходится 6 чел., хотя по снипу положено 3. При этом всём им ещё и воды и времени надо побольше, т.к. производство подразумевает загрязнения тела и спецодежды маслом и разными другими гадостями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fast___24
сообщение 9.8.2013, 10:18
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187218



запуталась очень в расчетах... какие-то сумасшедшие числа... Тепловой поток за перид в течении часа максимального водопотребления вообще сумасшедший(((( страшно даже написать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dynkan
сообщение 9.8.2013, 10:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 98410



крупное производство и расходы большие, с этим ничего не поделаешь, тем более что производство действительно грязное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 9.8.2013, 10:42
Сообщение #15


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



На промпредприятии есть норма:
- на 1 работающего в смену - 25 ( 45 ) л;
- норма 1 душевую сетку в смену - 500 л .
Время работы душевой сетки - 45 мин. по окончании смены, (т. е. 375 л всего и 202,5 л горячей ).

Нету нормы на помывку рабочих - есть норма работающих на 1 душевую сетку, в зависимости от типа производства. Над этим пусть технологи думают smile.gif

Сообщение отредактировал Spok_only - 9.8.2013, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fast___24
сообщение 9.8.2013, 10:58
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187218



у кого-нибудь есть пример расчета?

Цитата(Spok_only @ 9.8.2013, 10:42) *
На промпредприятии есть норма:
- на 1 работающего в смену - 25 ( 45 ) л;
- норма 1 душевую сетку в смену - 500 л .
Время работы душевой сетки - 45 мин. по окончании смены, (т. е. 375 л всего и 202,5 л горячей ).

Нету нормы на помывку рабочих - есть норма работающих на 1 душевую сетку, в зависимости от типа производства. Над этим пусть технологи думают smile.gif




спасибо)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бул0чка
сообщение 9.8.2013, 11:23
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.7.2013
Из: Одесса
Пользователь №: 200107



Всем спасибо, буду думать как быть теперь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EDgara
сообщение 9.8.2013, 19:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023



В нормативе говорится про 500л (275 гар. воды) на душевую сетку. Этот объем можно использовать и сразу (один за одним работники купаются). Думаю, что нагрев нужно принимать на 275л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 2.11.2015, 5:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Две похожие темы: эта и
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35461&st=30

Цитата(Бул0чка @ 9.8.2013, 12:23) *
эх =(
я вот выяснила - у меня санитарная группа производственного процесса "3б"

а в каких нормах указывается санитарная группа производственного процесса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 2.11.2015, 7:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



ответила на свой вопрос:

СНиП 2.09.04-87*. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

Таблица 6.
Группа производственных процессов
на одну душевую сетку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных