> Горелка Riello Rs 400/m Blu-настройка.
SKS63
сообщение 9.8.2013, 21:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004



Уважаемые коллеги!
Имеется горелка Riello RS 400/M BLU.Регулятор мощности- Gefran 1600V.
Помогите,пожалуйста с программированием регулятора,хоть есть инструкция но не получается добиться нормальной работы.
Если можно,скиньте значения параметров регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 10.8.2013, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Сталкивался с этими горелками, на котлах Будерус S825. Было очень плохое сгорание в штатном исполнении с хлопками и и дикой вибрацией. Устранили разворотом сопел из радиального положения в тангенциальное, с первой дырки сопла повернули на пятую. В инструкции про это ни слова, дилеры про это не в курсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKS63
сообщение 10.8.2013, 17:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004



Расскажите подробнее,пожалуйста-я не совсем понял.А какой там регулятор мощности?

Сообщение отредактировал SKS63 - 10.8.2013, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 10.8.2013, 18:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



http://www.gefran.ru/catalog/auto/controller/ext/1600v/
Вот это не помогло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.8.2013, 20:30
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(SKS63 @ 9.8.2013, 22:03) *
есть инструкция

В электронном виде есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.8.2013, 20:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



мухи атдельно - котлеты - атдельно. Жефран - тока регулятор. Соотношение настраиваецца в горелке. А там - контроллер от симменс, пароль 12345
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKS63
сообщение 10.8.2013, 20:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004



Может быть-но не там.Регулятор мощности горелки-модулятор-именно Gefran 1600V.Вот инструкция контроллера-может кому пригодится.Только не надо говорить-ну тут всё просто-есть куча подводных камней.Контроллер пришёл чистый-есть над чем подумать

Да,про соотношение речь не идёт-вопрос по регулированию мощности.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________1600_1800V_rus.pdf ( 284,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл  RS_300_400_M_BLU.pdf ( 1011,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.8.2013, 20:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ну и все равно -читайте матчасть Жефран тока легурятор. - Соотношение - по лекалу в горелке. И не последнюю рояль играет давление газа после регулятора перед горелкой (тот, который в мультиблоке)

Сообщение отредактировал Valiko - 10.8.2013, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKS63
сообщение 10.8.2013, 22:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004



Так я и хочу тока про " легулятор"-неужели непонятно?Если было непонятно про соотношение газ-воздух я бы спросил про параметры сгорания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.8.2013, 12:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



у меня был объект - пускал итальянец, Жифран - под паролем. Серводвигатель горелки - дергается туда-сюда (практически во всем диапазоне). Заказчика устраивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKS63
сообщение 12.8.2013, 0:45
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004



Понял,что имел ввиду Артем СамараУ меня оказалось ещё интересней-два сопла в первом,остальные в пятом положении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 112,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных