> Пожаротушение торгового центра, данные в таблице отсутствуют! Что делать?
Tabarinceva
сообщение 11.8.2013, 11:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.8.2013
Пользователь №: 201907



Помогите кто может!)
Нужно определить расход воды на наружное пожаротушение торгового центра. Объем более 50 тыс. м3, класс Ф3.1, 2 этажа (хотя высота 11 м, что тоже меня смущает).
В СП в таблице 2 стоит прочерк в подходящей ячейке. Есть какое-то мутное примечание 1 ("подлежит обоснованию в специальных технических условиях"), и то нашла, что 9.12.2010 пункт исключен. И как определять теперь?

Сообщение отредактировал Tabarinceva - 11.8.2013, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.8.2013, 7:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Tabarinceva @ 11.8.2013, 12:21) *
Помогите кто может!)
Нужно определить расход воды на наружное пожаротушение торгового центра. Объем более 50 тыс. м3, класс Ф3.1, 2 этажа (хотя высота 11 м, что тоже меня смущает).
В СП в таблице 2 стоит прочерк в подходящей ячейке. Есть какое-то мутное примечание 1 ("подлежит обоснованию в специальных технических условиях"), и то нашла, что 9.12.2010 пункт исключен. И как определять теперь?

п. 1.3 СП8.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tabarinceva
сообщение 12.8.2013, 17:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.8.2013
Пользователь №: 201907



Да, про специальные технические условия я уже поняла. И как их разрабатывать? В специализированные организации обращаться или можно самостоятельно сделать? Где взять нормы, по которым их разрабатывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.8.2013, 17:36
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Обращаться в организации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных