> Прокладка ТС внутри здания
Shedia
сообщение 12.8.2013, 11:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015



Здравствуйте, уважаемыу коллеги smile.gif
Скажите пожалуйста, возможна ли прокладка трубпроводв тепловой сети по стенам внутри здания? Дело в том, что котельная находится в этом же здании, а возможни выйти из помещения ИТП сразу нет, подвала в здании тоже нет

здание гаража с несколькими кабинетами. Или может быть возможно проложить в полу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ithildin
сообщение 12.8.2013, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128415



Если транзит, то п.9.3 СП 124.13330.2012 гласит: "При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 включительно и давлением 1,6 МПа при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания."
Если от этих же тепловых сетей запитывается сам гараж - то можно, при условии соблюдения требований к тепловой изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shedia
сообщение 12.8.2013, 13:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015



гараж, тоже запитывается от этой котельной
Так вот в том и проблема, что ни подвала, ни тех подполья в здании нет, здание существующее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ithildin
сообщение 13.8.2013, 5:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128415



Прямых запретов на нетранзитные тепловые сети я навскидку не помню.
У нас был объект, где магистраль пришлось упрятать под потолок коридора, - экспертиза пропустила, хотя это решение, прямо скажем, паршивое. Лучше выбирать для прокладки помещения, в которых люди бывают редко, и уж точно без постоянных рабочих мест, а так можно и по стене, и в полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seamni
сообщение 14.8.2013, 9:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.12.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 131936



Добрый день!
Я тоже сталкивалась с такой проблемой. У группы Полимертепло слишком много места надо на переход ПЭ-сталь. В этом отношении мне нравятся трубы Флексален: у них есть специальные неподвижные опоры, которые крепятся прямо к стене. И это отличное решение! Скачайте их каталог и не мучайтесь))) http://thermaflex.ru/catalog/14/33/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных