|
  |
Теплоснабжение калорифера от системы отопления, Возможно ли? |
|
|
|
|
12.8.2013, 18:46
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 89501

|
Здравствуйте уважаемые специалисты! Возможно ли осуществить теплоснабжение калориферов системы вентиляции от проектируемой ветки системы отопления?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2013, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(FreeON @ 12.8.2013, 18:46)  Возможно ли осуществить теплоснабжение калориферов системы вентиляции от проектируемой ветки системы отопления? Нельзя!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2013, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не запрещено и реально при .. если вентиляция скажем так в пределах 10-15% от мощности СО. Есть варианты и при большем соотношении,но ...но не стоит так делать. Стабильная нагрузка стоит того, что б быть отделенной от нестационарной, не стабильной.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.8.2013, 20:04
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2013, 20:13
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 89501

|
Цитата(инж323 @ 12.8.2013, 20:58)  Не запрещено и реально при .. если вентиляция скажем так в пределах 10-15% от мощности СО. Есть варианты и при большем соотношении,но ...но не стоит так делать. Стабильная нагрузка стоит того, что б быть отделенной от нестационарной, не стабильной. есть ли на эту тему какая-либо литература или в каком-нибудь документе....чтобы заказчика переубедить..
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2013, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 12.8.2013, 19:58)  Не запрещено и реально при .. Это следовало бы проверить. Ещё в советских правилах было положение: вентиляция запитывается отдельно, от теплоузла.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2013, 21:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 89501

|
Цитата Это следовало бы проверить. Ещё в советских правилах было положение: вентиляция запитывается отдельно, от теплоузла. Теплоснабжение идет от котлов котельной. Я склоняюсь к тому что для вентиляции нужно сделать отдельный контур. Как это доказать(объяснить) заказчику? Он требует нормативную документацию или хотя бы ссылки на литературу
Сообщение отредактировал FreeON - 12.8.2013, 21:25
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
13.8.2013, 6:46
|
Guest Forum

|
Если при местной системы теплоснабжения - думаю можно, почему бы и нет?! Автоматические балансировочные (например AB-QM, Danfoss) на каждый радиатор и ПУ с соот. автоматикой и вод. фильтрами).
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(FreeON @ 12.8.2013, 21:22)  Теплоснабжение идет от котлов котельной. Я склоняюсь к тому что для вентиляции нужно сделать отдельный контур. Как это доказать(объяснить) заказчику? Он требует нормативную документацию или хотя бы ссылки на литературу Сделайте так как Он хочет под его ответственность и подпись, предупредив сначала о том что его радиаторное отопление не будет работать. А какой расход приточки?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 8:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(zenat @ 13.8.2013, 8:55)  предупредив сначала о том что его радиаторное отопление не будет работать ... по независящим от проектировщика причинам?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
13.8.2013, 8:38
|
Guest Forum

|
Плясать нужно от гидравлической балансировки каждого прибора системы при переменном режиме и при обеспечености комнатной температуры с минимальной погрешностью. Грубо говоря через "одну" трубу запитать радиаторы отопления и вентил. установки можно, только стоить это будет дороже, чем при разделенных системах.
Сообщение отредактировал Pitya - 13.8.2013, 8:42
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(tiptop @ 13.8.2013, 8:29)  ... по независящим от проектировщика причинам?  нет, от того что работать будет что-то одно, и магистраль у вас по идее будет не кислая (смотря какой расход приточки) до врезки от смесительного узла приточной установки. или вы ее без узла запитаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Во всех СНиП, включая 2.04.05-91 (с изменениями 1994 и 1997 годов) было записано: Цитата 3.24*. Трубопроводы различного назначения следует, как правило, прокладывать отдельно от теплового пункта или от общего трубопровода: а) для систем отопления с местными отопительными приборами; б) для систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления; в) для воздушных завес; г) для других периодически работающих систем или установок. В действующем СНиП этого нет. Чтобы понять почему - достаточно сравнить состав разработчиков настоящих, правильных СНиП и современных. Присоединение вентиляции при нагрузке до 15% от отопления все равно производится в теплопункте, только отличается схемой соединения. Применялась и предвключенная схема вентиляции. Более того, при больших нагрузках вентиляции и по действующим нормам (41-02-2003) отдельные трубопроводы должны даже от ЦТП предусматриваться. Однако, независимо от того, написано или не написано в СНиП разумный проектировщик не будет присоединять вентиляцию к "ветке системы отопления". Наивный - будет надеяться на Цитата Автоматические балансировочные (например AB-QM, Danfoss) на каждый радиатор и ПУ с соот. автоматикой и вод. фильтрами) Системы отопления и вентиляции работают в разных тепловых и гидравлических режимах. Уж если что-то и объединять, так это присоединение "маленьких" систем отопления и отдельных ОП к одному трубопроводу с большой вентиляционной нагрузкой (СНиП это допускал).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
13.8.2013, 11:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.8.2013, 11:18)  Однако, независимо от того, написано или не написано в СНиП разумный проектировщик не будет присоединять вентиляцию к "ветке системы отопления". Наивный - будет надеяться на например AB-QM, Danfoss. При условии выполнения одинакового теплового режима - а это возможно в данном случае (местная котельня), остается вопрос только балансировки. Реально выполнить условия обеспеченности прибором отопления или ПУ необходимого кол-ва воды (не больше и не меньше) - возможно! И не важно это одна система вентиляции или еще к ней дополнительно примыкает отопление. Вопрос останется в первоначальных затратах - дорого. Если у вас есть конкретные аргументы, кроме слов "наивный", то аргументируйте. И вопрос не в бренде, а в технологии.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Собстенно а о чем спор то? Цифр то до сих пор никаких нету.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
13.8.2013, 13:07
|
Guest Forum

|
Цитата(daddym @ 13.8.2013, 13:37)  Собстенно а о чем спор то? Цифр то до сих пор никаких нету. Это уже дело за человеком, который начал эту тему.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 12.8.2013, 22:06)  Это следовало бы проверить. Ещё в советских правилах было положение: вентиляция запитывается отдельно, от теплоузла. Да, от теплоузла, от гребенки отопления, когда вентнагрузка небольшая. Полагал, что не подразумевалось вместо какого то из ОП включение УУ калорифера и самого калорифера. А вы поясняете, что вместо одного из ОП(или стояка) запрещено калирифер приточки включить? Это нужное ли, такое пояснение?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3440
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(FreeON @ 12.8.2013, 22:22)  Теплоснабжение идет от котлов котельной. Я склоняюсь к тому что для вентиляции нужно сделать отдельный контур. Как это доказать(объяснить) заказчику? Он требует нормативную документацию или хотя бы ссылки на литературу В конкретной данной ситуации нет никакого смысла биться рейсшинами. Никакого технического обоснования для изобретательсва и краилова здесь нет. Вопрос только в общении с ЗАКом. Простейший вариант: показать ЗАКу старый СНиП без каких-либо комментариев относительно его "свежести". Чуть стожнее: донести до ЗАКа инфу про различия в параметрах устройств, теплоносителя, балансировку и т.д. Короче, в данной ситуации ответ один: Цитата(jota @ 12.8.2013, 20:54)  Нельзя!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну вообще то фраза - "следует, как правило", означает лишь требование наличия обоснования при несоблюдении.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 14:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Pitya @ 13.8.2013, 12:51)  Если у вас есть конкретные аргументы, кроме слов "наивный" "Технологически" безразлично, в каком месте объединяются приборы отопления и калориферы - на магистрали или на гребёнке. Может быть, дело в том, что если придётся отключить систему отопления, то могут замёрзнуть калориферы?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
13.8.2013, 16:44
|
Guest Forum

|
Цитата(vsklokoch @ 13.8.2013, 14:57)  Чуть стожнее: донести до ЗАКа инфу про различия в параметрах устройств, теплоносителя, балансировку и т.д. Какие вы различия нашли в параметрах устройств и теплоносителя? Конфигурация системы для балансировки и контроля температуры - может быть различной. Цитата(tiptop @ 13.8.2013, 15:31)  Может быть, дело в том, что если придётся отключить систему отопления, то могут замёрзнуть калориферы? Легко можно обойти эту проблему при проектировании.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2013, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Pitya @ 13.8.2013, 16:44)  Какие вы различия нашли в параметрах устройств и теплоносителя? Конфигурация системы для балансировки и контроля температуры - может быть различной.
Легко можно обойти эту проблему при проектировании. Если все так просто как Вы утверждаете, сделайте схематический рисунок, выставьте сее чудо на обозрение так как Вы себе это представляете и быть может все присутствующие тут возьмут вашу идею на вооружение и будут ее применять по мере необходимости..... Если Вы хоть как то намекнете о ее работоспособности
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2013, 7:29
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 89501

|
Цитата(Pitya @ 13.8.2013, 14:07)  Это уже дело за человеком, который начал эту тему. в основном применено воздушное отопление, а радиаторы возле наружных стен. здание производственное, площадью 2300 м2. я проектирую только радиаторное отопление
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2013, 8:18
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
да ещё и от производственной котельной...  ...в Вашем случае Ростехнадзор пропустит "одну на всех" систему подачи теплоносителя...проверено... по поводу объединения систем отопления и вентиляции - как тут уже верно подсказывали: если одна относительно другой составляет 10-15%...имел прецедент, когда заставили для вентиляции организовать отдельный контур в ИТП - через т/о и со своей насосной группой...правда я там только автоматику выполнял...сослались на енти 10-15% и заставили ИТП "удорожить" в два раза...Заказчик плакаль...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2013, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(инж323 @ 13.8.2013, 14:21)  Да, от теплоузла, от гребенки отопления, когда вентнагрузка небольшая. Полагал, что не подразумевалось вместо какого то из ОП включение УУ калорифера и самого калорифера. А вы поясняете, что вместо одного из ОП(или стояка) запрещено калорифер приточки включить? Это нужное ли, такое пояснение? Да, такое деяние бывало. Как сегодня "волхвуют" в промзданиях, не ведаю. Но лично многажды подключал ТЗ на ворота или Воздушно отопительный агрегат (если в цехе их типа два четыре шт) или одна "типовая ПК" и не отдельной трубой от самого ТП, а от трубы отопления. Конечно, если было приличное расстояние и надо было лавировать с этим "теплоснабжением" по цехам (туда и обратно). И проекты "примали" без вопросов и строили и работало. Главное - нормально сконструировать и рассчитать и трубы и калориферы..
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.8.2013, 18:17
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|