Проблемы с отводом дренажа от канального охладителя |
|
|
|
16.8.2013, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Добрый день товарищи инженеры!!!! Столкнулся с проблемой такого рода. Приточка канального типа 80-50 фирмы KORF с охладителем.Охладитель установлен перед вентилятором (гибкая вставка от вентилятора прикручена к охладителю).Так вот при запуске системы через несколько дней её работы столкнулись со следующей проблемой-капает из вентилятора и гибкой вставки. Я уже все перепробовал,сифон сделан из гибкого дренажа с внутренним диаметром 20,сделали перепад высот хороший, НО ОН ОПЯТЬ ТЕЧЕТ!!!!!В чем проблема я не могу понять???Подскажите пожалуйста товарищи...
|
|
|
|
|
16.8.2013, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата 80-50 фирмы KORF с охладителем так там на слив скорее всего стоит трубка ВГП Ду15, так еще и в неудачном месте... можно продолжить эксперименты с сифоном, подключенным к ней - иногда дает результаты... Недавно была такая же ситуация - эксперименты не помогли, пришлось использовать гофрированый сифон от мойки, модель где приемная горловина состоит из двух воронок и скрепляется винтом по центру - были просверлены в нижней плоскости поддона 5 отв Ф10 и одно по центру Ф6, от сифона выбрасывается верхняя воронка а нижняя винтом через центральное отв Ф6 (не забыв прокладку) притягивается к поддону.. и конечно на сифоне изгибом делается затвор и заполняется водой... Родной патрубок конденсата ВГП Ду15 глушится пробкой. До этого сифон был из пропилена Ду 25, все по правилам, но вода лилась и с гибкой и с вентилятора и с воздуховода после него....
Сообщение отредактировал vlad980 - 16.8.2013, 8:44
|
|
|
|
|
16.8.2013, 9:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Дренаж может оказаться не при чём. Вообще. Возможная причина - превышение скорости на охладителе и срыв капель струёй воздуха. Никакими сифонами не "лечится". Возможные варианты - снижение скорости или установка каплеулавливателя. Оба "вдруг" не сделать. Снизить скорость - значит либо снижать расход воздуха (может и получиться, если впишетесь в пределы допустимого минимума), либо увеличивать свободное сечение, то есть менять охладитель. Установка каплеулавливателя - дополнительное сопротивление, со всеми сопутствующими последствиями.
ЗЫ. В принципе, можно попробовать установить холостую секцию с дренажным поддоном между охладителем и вентилятором .
|
|
|
|
|
16.8.2013, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(vlad980 @ 16.8.2013, 9:42)  так там на слив скорее всего стоит трубка ВГП Ду15, так еще и в неудачном месте... можно продолжить эксперименты с сифоном, подключенным к ней - иногда дает результаты...
Недавно была такая же ситуация - эксперименты не помогли, пришлось использовать гофрированый сифон от мойки, модель где приемная горловина состоит из двух воронок и скрепляется винтом по центру - были просверлены в нижней плоскости поддона 5 отв Ф10 и одно по центру Ф6, от сифона выбрасывается верхняя воронка а нижняя винтом через центральное отв Ф6 (не забыв прокладку) притягивается к поддону.. и конечно на сифоне изгибом делается затвор и заполняется водой... Родной патрубок конденсата ВГП Ду15 глушится пробкой. До этого сифон был из пропилена Ду 25, все по правилам, но вода лилась и с гибкой и с вентилятора и с воздуховода после него.... А когда были сделаны дырки в поддоне и использован гофрированный сифон, получилось полностью исключить течь с вентилятора?
Сообщение отредактировал LyulkovRoman - 16.8.2013, 9:56
|
|
|
|
|
16.8.2013, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Полностью (!!!), даже в сильно мокрую погоду (ливни недавно были)... если попаду туда - сдалаю-выложу фото Сифон не обязательно гофрированый, еще в одном похожем случае использовали узел с воронкой от бутылочного сифона, выкинув бутылку и сделав колена сифона из 32-й канализационной серой раструбной трубы. Охладитель в этом случае был N...D 60x35 с каплеуловителем конечно... Да, и регулировка скорости присутствовала (5ст транс) - от конденсата не спасала ни разу.... про промежуточную секцию = опять не в этом случае - проливало метра на 3 за вентилятор (правда через несколько дней работы)))) ЗЫ - воронку устанавливали в нижнюю плоскость поддона, по центру стороны 600, под каплеуловителем.
Сообщение отредактировал vlad980 - 16.8.2013, 10:10
|
|
|
|
|
16.8.2013, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(vlad980 @ 16.8.2013, 11:06)  Полностью (!!!), даже в сильно мокрую погоду (ливни недавно были)... если попаду туда - сдалаю-выложу фото Сифон не обязательно гофрированый, еще в одном похожем случае использовали узел с воронкой от бутылочного сифона, выкинув бутылку и сделав колена сифона из 32-й канализационной серой раструбной трубы. Охладитель в этом случае был N...D 60x35 с каплеуловителем конечно... Да, и регулировка скорости присутствовала (5ст транс) - от конденсата не спасала ни разу.... про промежуточную секцию = опять не в этом случае - проливало метра на 3 за вентилятор (правда через несколько дней работы)))) Вот да по поводу регулировки оборотов это не вариант я считаю,у меня стоит частотник и прбывал регулировку не помогало,понял про какой сифон имеете ввиду,а высота сифона большая была??А по поводу охладителей KOrf и Ned это разницы ни какой нету,по-моему тоже самое))))
Сообщение отредактировал LyulkovRoman - 16.8.2013, 10:24
|
|
|
|
|
16.8.2013, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
http://legatt.ru/d/104849/d/191764603_6.jpg - типа такого можно верхняя металлическая вороночнка выбрасывается, ее роль будет играть заранее продырявленный и очищеный от пенофола в месте контакта поддон. потом - прокладочка, потом - пластиковая воронка, подтягивается центральным винтом.... расстояние до каплеуловителя снизу сантиметров 5, и если взять винт подлиннее, можно установить сию кнструкцию не снимая поддона, аккуратно пинцетом засунув винт и придерживая его за резьбу (аккуратно пассатижами) при затяжке. процесс установки занимает минут 15 )
|
|
|
|
|
16.8.2013, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(vlad980 @ 16.8.2013, 11:30)  http://legatt.ru/d/104849/d/191764603_6.jpg - типа такого можно верхняя металлическая вороночнка выбрасывается, ее роль будет играть заранее продырявленный и очищеный от пенофола в месте контакта поддон. потом - прокладочка, потом - пластиковая воронка, подтягивается центральным винтом.... расстояние до каплеуловителя снизу сантиметров 5, и если взять винт подлиннее, можно установить сию кнструкцию не снимая поддона, аккуратно пинцетом засунув винт и придерживая его за резьбу (аккуратно пассатижами) при затяжке. процесс установки занимает минут 15 ) А расчет высоты сифона я думаю нужно рассчитывать вот по этой рекомендации... http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=29618
|
|
|
|
|
16.8.2013, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата вот по этой рекомендации несомненно )
|
|
|
|
|
16.8.2013, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
какой перепад высот сделали?
Для этого вента нужно на вскидку 2-3 см.
|
|
|
|
|
16.8.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(airwave @ 16.8.2013, 12:15)  какой перепад высот сделали?
Для этого вента нужно на вскидку 2-3 см. Сделали так,вначале он опускается на 30 см, потом поднимается где то на 10-15 см и уходит самотеком дальше...
|
|
|
|
|
16.8.2013, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Ну это дофига 2-3 см с ушами. 20 см перепад, это у вас напор должен быть 2000 Па
|
|
|
|
|
16.8.2013, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(airwave @ 16.8.2013, 14:49)  Ну это дофига 2-3 см с ушами. 20 см перепад, это у вас напор должен быть 2000 Па  Ну я просто взял по максимуму чтоб наверняка,потому что я всё голову сломал уже!!!Буду пробовать теперь с сифоном для раковины,надеюсь что поможет.
|
|
|
|
|
20.8.2013, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Вот и фото, мож кому пригодится
DREN.jpg ( 256,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 139
|
|
|
|
|
20.8.2013, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(airwave @ 16.8.2013, 14:49)  Ну это дофига 2-3 см с ушами. 20 см перепад, это у вас напор должен быть 2000 Па  Разряжение (см. стартпост). Там еще, наверное и заслонки, и возд.фильтр, и калорифер стоят.
|
|
|
|
|
23.8.2013, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(vlad980 @ 20.8.2013, 17:52)  Вот и фото, мож кому пригодится
DREN.jpg ( 256,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 139Влад,спасибо Вам огромное за фото и за помощь!!!!Будем пробовать,но пока обычным ф16 дренажом,отпишусь позже в теме. Ну а если не получится,то крайний вариант это ваш способ,дело в том что у меня пока возможности нету дальше вести трубу ф32 через стену (стоит гильза ф25-ф32).
|
|
|
|
|
23.8.2013, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.11.2008
Из: Киев
Пользователь №: 25922

|
Цитата(LyulkovRoman @ 16.8.2013, 7:48)  Добрый день товарищи инженеры!!!! Столкнулся с проблемой такого рода. Приточка канального типа 80-50 фирмы KORF с охладителем.Охладитель установлен перед вентилятором (гибкая вставка от вентилятора прикручена к охладителю).Так вот при запуске системы через несколько дней её работы столкнулись со следующей проблемой-капает из вентилятора и гибкой вставки. Я уже все перепробовал,сифон сделан из гибкого дренажа с внутренним диаметром 20,сделали перепад высот хороший, НО ОН ОПЯТЬ ТЕЧЕТ!!!!!В чем проблема я не могу понять???Подскажите пожалуйста товарищи... Так, ситуация следующая: в канальных системах вентиляции с охладителем (либо фреоновым, либо водяным) есть еще один маааааленький, но очень нужный элемент - КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ. Ставится он сразу за охладителем и предотвращает попадание капельной влаги в систему! И не нужно будет никаких дренажей делать из вентилятора))
|
|
|
|
|
23.8.2013, 10:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Превысите скорость в сечении - точно так же полетит вода через каплеуловитель.
В любой системе наиважнейший элемент - голова её создателя. (почти цитата из "Два бойца")
|
|
|
|
|
23.8.2013, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(Namesys @ 23.8.2013, 10:55)  Так, ситуация следующая: в канальных системах вентиляции с охладителем (либо фреоновым, либо водяным) есть еще один маааааленький, но очень нужный элемент - КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ. Ставится он сразу за охладителем и предотвращает попадание капельной влаги в систему! И не нужно будет никаких дренажей делать из вентилятора))  Дело в том, что я же выше говорил, у меня испаритель фирмы Korf,они идут со встроенными каплеуловителями. По поводу превышения скорости,у меня расчетная скорость в канале 2,5-4,я не думаю что это большая скорость для срыва капель. И ещё один интересный факт,на другом обьекте я поставил два охладителя после вентилятора,и что же мы получили? Дренаж сам выплёвывается без какого-либо гидрозатвора.
Сообщение отредактировал LyulkovRoman - 23.8.2013, 13:21
|
|
|
|
|
23.8.2013, 13:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Скорость в канале. Замечательно. А в свободном сечении каплеуловителя? А прямой участок для выравнивания потока за вентилятором есть?
Вы боретесь со следствием. Причина Вами не устраняется.
|
|
|
|
|
23.8.2013, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(Skaramush @ 23.8.2013, 14:39)  Скорость в канале. Замечательно. А в свободном сечении каплеуловителя? А прямой участок для выравнивания потока за вентилятором есть?
Вы боретесь со следствием. Причина Вами не устраняется. Естественно,прямой участок более трех диагоналей вентилятора,только не много не понимаю на что это сказывается,если у меня охладитель стоит перед вентилятор (гибкая вставка прикручена к охладителю)
|
|
|
|
|
23.8.2013, 14:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не понимаете, так как мерять не доводилось и видеть картину того, что происходит в сечении. А на снимке, кстати (понимаю, что не Ваш) никакими тремя калибрами и близко не пахнет. Да и мало трёх может оказаться. И по нормам, и по факту.
|
|
|
|
|
23.8.2013, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(Skaramush @ 23.8.2013, 15:25)  Не понимаете, так как мерять не доводилось и видеть картину того, что происходит в сечении. А на снимке, кстати (понимаю, что не Ваш) никакими тремя калибрами и близко не пахнет. Да и мало трёх может оказаться. И по нормам, и по факту. Ну вроде как по норма три диагонали вентилятора,нет?не прав? Если не прав,поправьте?
|
|
|
|
|
23.8.2013, 15:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Погорячился, каюсь. Норма - да, три калибра "до", по запаре стороны попутал. Только не диагонали, а диаметра. Или эквивалентных диаметра. Но прорыв каплеуловителей известен давно, отец мой подтвердил - приходилось даже по две холостых секции ставить между сепаратором и вентилятором, иначе прорывало ближе к центру.
|
|
|
|
|
23.8.2013, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Эт чо за диагонали вентилятора?
|
|
|
|
|
23.8.2013, 15:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(coverart @ 23.8.2013, 15:18)  Эт чо за диагонали вентилятора? Забыли добавить "расквадрат твою гипотенузу"
|
|
|
|
|
23.8.2013, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(Skaramush @ 23.8.2013, 16:18)  Погорячился, каюсь. Норма - да, три калибра "до", по запаре стороны попутал. Только не диагонали, а диаметра. Или эквивалентных диаметра. Но прорыв каплеуловителей известен давно, отец мой подтвердил - приходилось даже по две холостых секции ставить между сепаратором и вентилятором, иначе прорывало ближе к центру. Ну вот VLAD писал что установкой такого гидрозатвора,они полностью исключили течь с воздуховода...
|
|
|
|
|
25.8.2013, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vadim999 @ 20.8.2013, 22:12)  Разряжение (см. стартпост). Там еще, наверное и заслонки, и возд.фильтр, и калорифер стоят. Цитата(LyulkovRoman @ 23.8.2013, 14:16)  И ещё один интересный факт,на другом обьекте я поставил два охладителя после вентилятора,и что же мы получили? Дренаж сам выплёвывается без какого-либо гидрозатвора. Аффтар, выпей йадУ  или заполни сифон водой  перед пуском вента (см. стартпост), и и буде табе щастя, во втором случае "в подлунном мире".
|
|
|
|
|
26.8.2013, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042

|
Цитата(vadim999 @ 26.8.2013, 0:36)  Аффтар, выпей йадУ  или заполни сифон водой  перед пуском вента (см. стартпост), и и буде табе щастя, во втором случае "в подлунном мире". Ну может не будем тут чушь какую то нести, если есть что по делу сказать говори,посоветуй, а так детский высказывания (выпей йаду,или еще что то) оставь пожалуйста при себе. P.S. Сифон я заливал перед пуском вентилятора...
|
|
|
|
|
26.8.2013, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(LyulkovRoman @ 16.8.2013, 8:48)  Так вот при запуске системы через несколько дней её работы столкнулись со следующей проблемой-капает из вентилятора и гибкой вставки. Я уже все перепробовал,сифон сделан из гибкого дренажа с внутренним диаметром 20,сделали перепад высот хороший, НО ОН ОПЯТЬ ТЕЧЕТ!!!!!В чем проблема я не могу понять???Подскажите пожалуйста товарищи... Цитата(LyulkovRoman @ 26.8.2013, 9:17)  Ну может не будем тут чушь какую то нести, если есть что по делу сказать говори,посоветуй, а так детский высказывания (выпей йаду,или еще что то) оставь пожалуйста при себе.
P.S. Сифон я заливал перед пуском вентилятора...
А доливать кажный день, АСП будет, Умник, Вы наш и Грубиян.
|
|
|
|