> Проблемы с отводом дренажа от канального охладителя
LyulkovRoman
сообщение 27.8.2013, 9:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042



Цитата(vadim999 @ 26.8.2013, 23:00) *
А доливать кажный день, АСП будет, Умник, Вы наш и Грубиян.


Тогда не много не понятен Ваш смысл,можно поподробнее,а зачем сифон заливать каждый день при включение вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.8.2013, 17:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(LyulkovRoman @ 27.8.2013, 10:58) *
Тогда не много не понятен Ваш смысл,можно поподробнее,а зачем сифон заливать каждый день при включение вентилятора?


Это не просто, а ....очень просто.
Вода испаряется (Д= 20мм?), "высота столба" воды в сифоне уменьшается, а затем просто оставшийся "столб" засасывается в секцию вентилятора.

Сообщение отредактировал vadim999 - 29.8.2013, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных