Собственно если у вас есть фрикуллинг то должна быть защита теплообменника от обмерзания, далее если у вас переменный расход в контуре потребителей то вам надо хотя бы реализовать минимально гарантированный проток через чиллер, если конечно же чиллер работает с переменных расходом, если же нет то вам прямой путь делить систему на первично-вторичный контура, с байпасной линией. Собственно надо переделать схему, а то 4,8МВт не шутки, если конечно чиллеры не китайские

. А еще вопрос а чего все надписи по английски.
Сообщение отредактировал donol - 16.8.2013, 21:29