Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прачечная ВК
Allallowed
сообщение 21.8.2013, 17:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.11.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051



Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какими нормами руководствоваться при проектировании прачечной? СНиП СНиП II-Л.14-62 "Прачечные. Нормы проектирования" не действует, СНиП II-80-75 "ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" - тоже.
Кроме того, в СНиП II-Л.14-62 вычитал, что души, поливочные краны и стиральные машины должны запитываться от производственного водопровода (имеющего общий ввод с водопроводом хоз-питьевым), а сама схема этого водопровода должна включать запасной аккумулирующий бак. В СНиП II-80-75 установка аккумулирующего бака уже не обязательна, а "допускается". В моем случае нет места для установки баков в здании, да и сама необходимость этого сомнительна: расход воды от наружных сетей намного превысит потребный (источник водопотребления - скважина, расположенная на территории предприятия). Подскажите пожалуйста, на какие действующие нормы я могу сослаться при решении данного вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.8.2013, 17:45
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



1) умягчение требуется воды?
2) к стиральным машинам подводиться только холодная вода? или они промышленного типа и горячая тоже подводиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allallowed
сообщение 25.8.2013, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.11.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051



1)Если верить СНиП II-80-75, то "Жесткость воды для стирки белья должна быть не более 1,8 мг-экв/л, при большей жесткости следует предусматривать умягчение воды в соответствии со СНиП по проектированию водоснабжения, наружных сетей и сооружений. Для прачечных производительностью 1000 кг сухого белья в смену и менее допускается применять воду жесткостью до 7,2 мг-экв/л." У нас жесткость менее 7,2 мг-экв/л, прачечная ведомственная на 250 кг, так что вроде умягчение не требуется (опять-таки, если верить недействующему СНиПу).
2) В прачечной два типа машин: на 18 кг сухого белья и на 25 кг сухого белья, к обоим типам машин по заданию технологов подводится и горячая и холодная вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.8.2013, 17:54
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



прачечная,в-принципе, маленькая...
надо смотреть с учётом регламента работы предприятия...если насосная даёт расход с учётом безбаковой прачечной в пиковый водоразбор,то почему нет...система водоснабжения на предприятии какой категории? если первая, то хорошо...
установка баков усреднителей - это технико-экономическое мероприятие...сравнивают варианты, что выгоднее, тот и применять...
если существующая система тянет,то почему нет...
новых СП по банно-прачечным делам не встречал...

PS: хотя вариант с накопителем обычно выгоднее заведомо...и есть ещё, по-моему, там пункт связанный с запасом воды для достирки в случае отключения...точно не помню где

Сообщение отредактировал Водяной - 25.8.2013, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allallowed
сообщение 25.8.2013, 18:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.11.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051



Ситуация обстоит таким образом, что наружные сети и насосная будут разработаны после внутрянки. Производительность насосной будет определена на основании расчетов водопотребления - объект новый, никаких сетей и никаких потребителей, кроме проектируемых там нет. Поэтому я тоже склоняюсь к тому, что система с баками здесь не особо-то и нужна, (да и ставить некуда) просто хотел убедиться - в старых нормах вроде как это было требованием обязательным. А с нормами вообще ситуация странная - старые отменили, а новых вроде как нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.8.2013, 18:20
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



если новых нет, надо работать по старым...хоть и отменённым...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allallowed
сообщение 25.8.2013, 18:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.11.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051



Да уж, приходится... Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных