Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какими нормами руководствоваться при проектировании прачечной? СНиП СНиП II-Л.14-62 "Прачечные. Нормы проектирования" не действует, СНиП II-80-75 "ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" - тоже.
Кроме того, в СНиП II-Л.14-62 вычитал, что души, поливочные краны и стиральные машины должны запитываться от производственного водопровода (имеющего общий ввод с водопроводом хоз-питьевым), а сама схема этого водопровода должна включать запасной аккумулирующий бак. В СНиП II-80-75 установка аккумулирующего бака уже не обязательна, а "допускается". В моем случае нет места для установки баков в здании, да и сама необходимость этого сомнительна: расход воды от наружных сетей намного превысит потребный (источник водопотребления - скважина, расположенная на территории предприятия). Подскажите пожалуйста, на какие действующие нормы я могу сослаться при решении данного вопроса?
1) умягчение требуется воды?
2) к стиральным машинам подводиться только холодная вода? или они промышленного типа и горячая тоже подводиться?
Allallowed
25.8.2013, 14:35
1)Если верить СНиП II-80-75, то "Жесткость воды для стирки белья должна быть не более 1,8 мг-экв/л, при большей жесткости следует предусматривать умягчение воды в соответствии со СНиП по проектированию водоснабжения, наружных сетей и сооружений. Для прачечных производительностью 1000 кг сухого белья в смену и менее допускается применять воду жесткостью до 7,2 мг-экв/л." У нас жесткость менее 7,2 мг-экв/л, прачечная ведомственная на 250 кг, так что вроде умягчение не требуется (опять-таки, если верить недействующему СНиПу).
2) В прачечной два типа машин: на 18 кг сухого белья и на 25 кг сухого белья, к обоим типам машин по заданию технологов подводится и горячая и холодная вода.
прачечная,в-принципе, маленькая...
надо смотреть с учётом регламента работы предприятия...если насосная даёт расход с учётом безбаковой прачечной в пиковый водоразбор,то почему нет...система водоснабжения на предприятии какой категории? если первая, то хорошо...
установка баков усреднителей - это технико-экономическое мероприятие...сравнивают варианты, что выгоднее, тот и применять...
если существующая система тянет,то почему нет...
новых СП по банно-прачечным делам не встречал...
PS: хотя вариант с накопителем обычно выгоднее заведомо...и есть ещё, по-моему, там пункт связанный с запасом воды для достирки в случае отключения...точно не помню где
Allallowed
25.8.2013, 18:11
Ситуация обстоит таким образом, что наружные сети и насосная будут разработаны после внутрянки. Производительность насосной будет определена на основании расчетов водопотребления - объект новый, никаких сетей и никаких потребителей, кроме проектируемых там нет. Поэтому я тоже склоняюсь к тому, что система с баками здесь не особо-то и нужна, (да и ставить некуда) просто хотел убедиться - в старых нормах вроде как это было требованием обязательным. А с нормами вообще ситуация странная - старые отменили, а новых вроде как нет...
если новых нет, надо работать по старым...хоть и отменённым...
Allallowed
25.8.2013, 18:24
Да уж, приходится... Спасибо за ответы!