> Коридоры в подвале
niko2105
сообщение 22.8.2013, 8:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте.
Есть трехэтажный ресторан. Выкладываю план цокольного этажа
1. правильно ли я понимаю что подпор необходимо делать в помещения 3 и 4, а нужно ли делать в помещение 2? а может и в помещение 1? Архитектор говорит, что типы лестничных клеток Л1 и Л2.
2. и что тогда делать с коридорами 5 и 6? Нужно ли из них делать дымоудаление? Считать ли тренажерный зал и комнаты персонала помещениями с постоянным пребыванием людей? В комнатах персонала шкафчики для одежды.
Заранее благодарен!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 33,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 26.8.2013, 7:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Правильно ли я понимаю, что если необходимо делать подпор в тамбур-шлюзы, то нужно делать и дымоудаление из прилегающего коридора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 26.8.2013, 8:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Без ДУ подпор весь смысл теряет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 26.8.2013, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Значит в эти три тамбура подпор и из двух коридоров дымоудаление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 26.8.2013, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



А нужен ли туда подпор? Вроде ваши ТШ ни под один пункт не попадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 27.8.2013, 7:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



СП 7.13130.2013
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
п) в тамбуршлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения;
А это как раз цокольный этаж

Сообщение отредактировал niko2105 - 27.8.2013, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 29.8.2013, 7:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Неужели больше никто не может помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 29.8.2013, 12:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Чего вы тогда сомневаетесь? Делайте ПД в тамбуры и ДУ из помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных