Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чиллер York Ycre60sb, вопросы по работе
Gaston
сообщение 10.9.2013, 8:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201714



День добрый!Помогите пожалуйста новичку!!! Столкнулись с такой проблемой...Чиллер останавливается по тепловой защите.Стали проверять в чем может быть проблема.Давление в норме,в соответствии с производимыми замерами,соответственно перегрев и переохлаждение тоже в норме,расход воды соответствует проектному и допустимому,температурва воды на входе и выходе 15\10 градусов,вроде что может мешать?! выяснилось что компрессор был перезаправлен маслом.слили излишек почти 3 литра,а результата никакого(.Заявленый номинальный рабочий ток машины 88А,в настоящее время нагрузка на машину минимальная,как я понимаю при нормальной работе машины и соблюдении требуемых параметров,как температура воды вход-выход и пр... ток должен быть в этом пределе.На деле получается что с минимальной нагрузкой ток достигает 110-120 А. Машина выключается по тепловой защите. Грешили на Щит автоматики... ведь допустимый ток 110А... но все равно хотелось бы понять почему машина так нагржена,и что самое интересное,ток на самом компрессоре всего55А,откуда берутся остальные...!?К сожалению нет ни одной эл. схемы и пр. драйкулеры и пр,запитаны на отдельные автоматы.Помогите разобраться в чем может быть причина.Обьект очень специфичный в плане производства всевозможных работ,потому все сначала в теории и лиш по мере возможности проверяется на деле(.Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.9.2013, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Вспоминайте правила Кирхгофа.
Первое правило Кирхгофа (правило токов Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю. При этом втекающий в узел ток принято считать положительным, а вытекающий — отрицательным:
Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Это правило следует из фундаментального закона сохранения заряда.
Чудес не бывает.
А ваще мне нравятся такие объекты.
Вроде все нормально, а ни хрена не работает.
Огонь! rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 10.9.2013, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 10.9.2013, 17:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Советую теорию послать нахрен брать инструмент и тусить с агрегатом. Чиллер вода-вода на 190квт на винте.
Как точно звучит авария? И вообще где токи меряете? Сдается мне меряете не там, и че с расходом на драйкулере и дельтой?

С ёриком у вас может получится вот такой кендибобрик

считайте расходы теплоносителя.

Сообщение отредактировал RusBuka - 10.9.2013, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.9.2013, 17:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Серфер - красава! 80 левела laugh.gif

Сообщение отредактировал airwave - 10.9.2013, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 11.9.2013, 4:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Вы не указали какое у вас напряжение, может быть у вас идет его просадка. Переключение звезда-треугольник правильно происходит? Может фаза одна периодически пропадает ( на контакторе). Сечение кабелей какое приходит к чиллеру? Не маленькое ли оно? Посмотрите не включается ли у вас прогрев испарителя во время работы? Как понять ваше давление в норме значит перегрев и переохлаждения в норме? Насколько я понял у вас выносной конденсатор, а не драйкулер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 11.9.2013, 20:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(Gaston @ 10.9.2013, 9:08) *
День добрый!Помогите пожалуйста новичку!!! Столкнулись с такой проблемой...Чиллер останавливается по тепловой защите.Стали проверять в чем может быть проблема.Давление в норме,в соответствии с производимыми замерами,соответственно перегрев и переохлаждение тоже в норме,расход воды соответствует проектному и допустимому,температурва воды на входе и выходе 15\10 градусов,вроде что может мешать?! выяснилось что компрессор был перезаправлен маслом.слили излишек почти 3 литра,а результата никакого(.Заявленый номинальный рабочий ток машины 88А,в настоящее время нагрузка на машину минимальная,как я понимаю при нормальной работе машины и соблюдении требуемых параметров,как температура воды вход-выход и пр... ток должен быть в этом пределе.На деле получается что с минимальной нагрузкой ток достигает 110-120 А. Машина выключается по тепловой защите. Грешили на Щит автоматики... ведь допустимый ток 110А... но все равно хотелось бы понять почему машина так нагржена,и что самое интересное,ток на самом компрессоре всего55А,откуда берутся остальные...!?К сожалению нет ни одной эл. схемы и пр. драйкулеры и пр,запитаны на отдельные автоматы.Помогите разобраться в чем может быть причина.Обьект очень специфичный в плане производства всевозможных работ,потому все сначала в теории и лиш по мере возможности проверяется на деле(.Заранее благодарен!


Перезаправлен с завода или были кулибины!? Если туда всадили на 3 литра больше чем положено,то где гарантия что туда заправили масло нужной вязкости!? Начните с анализа масла( полного)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных