Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электроснабжение подземной стоянки, вопрос.
АК78
сообщение 10.9.2013, 15:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133354



Здравствуйте.
При согласовании с надзором административного здания с подземной автостоянкой возникла спорная ситуация.
Согласно СП 113.13330.2012 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ" пункт 6.1.4. Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий.
Значит ли это что электроснабжение автостоянки должно осуществляться отдельной линией от ТП? Или все же достаточно отдельного щитка на автостоянку запитанного от РУ здания? Почему возник такой вопрос - потому что нагрузка автостоянки составляет около 10 кВт (освещение и вентиляция), а нагрузка адм. помещений 200 кВт. По ТУ на электроснабжение выделяется по 2 рубильника с каждой секции ТП, т.е. 2 ВРУ. Но как то нерационально получится тянуть две КЛ-0,4 протяженностью 0,5 км: одну на 200кВт, другую на 10 кВт.
Но с выходом СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" ушел пункт о пожарных отсеках.
Было (СП 6.13130.2009):
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.
стало (СП 6.13130.2013):
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (Панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

Как быть?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 78,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 10.9.2013, 15:30
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



-1-
ВРУ может быть общее. Но дальше ВРУ все цепи - разделены (т.е. разные ГРЩ стоянки и ГРЩ здания). Этого, вроде как, достаточно.
Насчет размещения ГРЩ здания и ГРЩ стоянки в одном помещении - у РТН вопросов не возникло (правда, объект еще на стадии ковыряния ямы).

-2-
В каждом отсеке (грубо - ГРЩ и т.п., в насосной, если насосы не обеспечивают технологического резервирования) должен стоять собственный щит (панель) с АВР.
Надежнее - на основе моторизованного рубильника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК78
сообщение 11.9.2013, 15:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133354



Все таки в каждом отсеке АВР на 1 категорию?

Сообщение отредактировал АК78 - 11.9.2013, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных