|
  |
Вентилятор и фильтр |
|
|
|
11.9.2013, 15:20
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205238

|
Дайте совет дорогие форумчане. У меня такая проблема на больнице установлены две приточные системы с фильтрами тонкой очистки. При включении приточной установки, воздух подающийся в операционную не проходит через фильтр. Вопрос какие на то могут быть причины? Вентилятор : ER25C-2DN.C7.1R c эл.двигателем BG 90S/B3 Nном=1.5кВт, n=4407об/мин. Производительность Q=2335 м3/ч статическое давление 1244 Па. Фильтр: ФТОВ-14 915х610х300, аэродинамическое сопротивление 250 Па.
|
|
|
|
|
11.9.2013, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
1 - забит фильтр 2 - иногда ставят перед такими фильтрами регулятор постоянного расхода воздуха - смотреть его 3 - не заплатили субчику, ищите в воздуховоде лист оцинковки/нержавейки, перекрывающий его 4 - вентилятор крутится не в ту сторону
Дайте подробности: ввод в эксплуатацию, плановая замена фильтра... от этого и плясать.
Был случай - на объекте помыли фильтр F9
|
|
|
|
|
11.9.2013, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205238

|
Цитата(polyakov.mo @ 11.9.2013, 15:35)  1 - забит фильтр 2 - иногда ставят перед такими фильтрами регулятор постоянного расхода воздуха - смотреть его 3 - не заплатили субчику, ищите в воздуховоде лист оцинковки/нержавейки, перекрывающий его 4 - вентилятор крутится не в ту сторону
Дайте подробности: ввод в эксплуатацию, плановая замена фильтра... от этого и плясать.
Был случай - на объекте помыли фильтр F9 Система вводится в эксплуатацию, т.е. совершенно новая. 1. Фильтр новый 2. Регулятора нет 3. Дело в том, что до фильтр систем удовлетворяет своей производительности, а вот после фильтр никакого движения воздуха не наблюдается. 4. Крутится в ту сторону.
|
|
|
|
|
11.9.2013, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Надо систему вцелом смотреть. Сеть разветвленная, протяженная? Полиэтилен с фильтра сняли?))
|
|
|
|
|
11.9.2013, 16:05
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205238

|
Цитата(Странная Белка @ 11.9.2013, 16:02)  Надо систему вцелом смотреть. Сеть разветвленная, протяженная? Полиэтилен с фильтра сняли?)) Да, сеть разветвленная, но фильтр установлен до разветвления. Сняли)
|
|
|
|
|
11.9.2013, 16:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(spv-22 @ 11.9.2013, 15:51)  Система вводится в эксплуатацию, т.е. совершенно новая. 1. Фильтр новый 2. Регулятора нет 3. Дело в том, что до фильтр систем удовлетворяет своей производительности, а вот после фильтр никакого движения воздуха не наблюдается. 4. Крутится в ту сторону. До фильтра в системе есть расход, соответствующий проектному, а после - нет?? Ищите дыры в системе до фильтра.
|
|
|
|
|
11.9.2013, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205238

|
Цитата(Skaramush @ 11.9.2013, 16:10)  До фильтра в системе есть расход, соответствующий проектному, а после - нет??
Ищите дыры в системе до фильтра. Все верно, до фильтра есть, а после - нет. Ищем, но пока не находим...
|
|
|
|
|
11.9.2013, 16:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Чудес не бывает, если Вы реально получили замерами расход, а не статику.
|
|
|
|
|
11.9.2013, 18:02
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 153045

|
А точно после движка нет давления... не установлены ли в воздуховоде на выходе воздуха клапана (1-пожарки, 2- защитные), что очень часто делаеться и никто о них не знает и не помнит.
Сообщение отредактировал Black666Angel666 - 11.9.2013, 18:03
|
|
|
|
|
12.9.2013, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(Black666Angel666 @ 11.9.2013, 19:02)  А точно после движка нет давления... не установлены ли в воздуховоде на выходе воздуха клапана (1-пожарки, 2- защитные), что очень часто делаеться и никто о них не знает и не помнит. +1 Помню когда на стройке больницы работал, там этих клапанов было десятка 2-3 на 1000 м2
|
|
|
|
|
12.9.2013, 8:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Повторю свой вопрос.
После вентилятора замерами получен именно расход? То есть, динамическое давление, в пересчёте дающее проектную производительность? Или после вентилятора замерами получено статическое давление?
Что замеряли?
Если у Вас есть реальный расход, то ищите дыры - воздух уходит по пути наименьшего сопротивления. Если Вас есть статическое давление и нет расхода (или он равен проценту утечек) - ищите место, в котором заперта система.
Ещё раз - в этом деле чудес не бывает.
|
|
|
|
|
12.9.2013, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(spv-22 @ 11.9.2013, 16:20)  Дайте совет дорогие форумчане. У меня такая проблема на больнице установлены две приточные системы с фильтрами тонкой очистки. При включении приточной установки, воздух подающийся в операционную не проходит через фильтр. Вопрос какие на то могут быть причины? Вентилятор : ER25C-2DN.C7.1R c эл.двигателем BG 90S/B3 Nном=1.5кВт, n=4407об/мин. Производительность Q=2335 м3/ч статическое давление 1244 Па. Фильтр: ФТОВ-14 915х610х300, аэродинамическое сопротивление 250 Па. Если это возможно, скиньте проектную схему вентсистемы и кривую характеристики работы вентилятора. Не знаю, как сейчас, раньше делали отдельную систему на операционную и предоперационную, при этом не было никаких проблем. Правда стояли фильтры ФЯР с 2-мя степенями очистки. Где у Вас стоит такой высокооборотистый вентилятор, и чье это производство? Желаю удачи.
|
|
|
|
|
12.9.2013, 22:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
По коду обозначения, это вентилятор Ziehl-Abegg. Рабочее колесо 250мм. Обороты показаны при разгоне сверх номинала, похоже - неверно подобран. Но вопрос о наличии расхода до фильтра остаётся в силе.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|