Дайте совет дорогие форумчане.
У меня такая проблема на больнице установлены две приточные системы с фильтрами тонкой очистки. При включении приточной установки, воздух подающийся в операционную не проходит через фильтр. Вопрос какие на то могут быть причины?
Вентилятор : ER25C-2DN.C7.1R c эл.двигателем BG 90S/B3 Nном=1.5кВт, n=4407об/мин. Производительность Q=2335 м3/ч
статическое давление 1244 Па.
Фильтр: ФТОВ-14 915х610х300, аэродинамическое сопротивление 250 Па.
polyakov.mo
1 - забит фильтр
2 - иногда ставят перед такими фильтрами регулятор постоянного расхода воздуха - смотреть его
3 - не заплатили субчику, ищите в воздуховоде лист оцинковки/нержавейки, перекрывающий его
4 - вентилятор крутится не в ту сторону

Дайте подробности: ввод в эксплуатацию, плановая замена фильтра... от этого и плясать.

Был случай - на объекте помыли фильтр F9
spv-22
Цитата(polyakov.mo @ 11.9.2013, 15:35) *
1 - забит фильтр
2 - иногда ставят перед такими фильтрами регулятор постоянного расхода воздуха - смотреть его
3 - не заплатили субчику, ищите в воздуховоде лист оцинковки/нержавейки, перекрывающий его
4 - вентилятор крутится не в ту сторону

Дайте подробности: ввод в эксплуатацию, плановая замена фильтра... от этого и плясать.

Был случай - на объекте помыли фильтр F9


Система вводится в эксплуатацию, т.е. совершенно новая.
1. Фильтр новый
2. Регулятора нет
3. Дело в том, что до фильтр систем удовлетворяет своей производительности, а вот после фильтр никакого движения воздуха не наблюдается.
4. Крутится в ту сторону.
Странная Белка
Надо систему вцелом смотреть. Сеть разветвленная, протяженная?
Полиэтилен с фильтра сняли?))
spv-22
Цитата(Странная Белка @ 11.9.2013, 16:02) *
Надо систему вцелом смотреть. Сеть разветвленная, протяженная?
Полиэтилен с фильтра сняли?))

Да, сеть разветвленная, но фильтр установлен до разветвления.
Сняли)
Skaramush
Цитата(spv-22 @ 11.9.2013, 15:51) *
Система вводится в эксплуатацию, т.е. совершенно новая.
1. Фильтр новый
2. Регулятора нет
3. Дело в том, что до фильтр систем удовлетворяет своей производительности, а вот после фильтр никакого движения воздуха не наблюдается.
4. Крутится в ту сторону.

До фильтра в системе есть расход, соответствующий проектному, а после - нет??

Ищите дыры в системе до фильтра.
spv-22
Цитата(Skaramush @ 11.9.2013, 16:10) *
До фильтра в системе есть расход, соответствующий проектному, а после - нет??

Ищите дыры в системе до фильтра.

Все верно, до фильтра есть, а после - нет.
Ищем, но пока не находим...
Skaramush
Чудес не бывает, если Вы реально получили замерами расход, а не статику.
Black666Angel666
А точно после движка нет давления... не установлены ли в воздуховоде на выходе воздуха клапана (1-пожарки, 2- защитные), что очень часто делаеться и никто о них не знает и не помнит.
polyakov.mo
Цитата(Black666Angel666 @ 11.9.2013, 19:02) *
А точно после движка нет давления... не установлены ли в воздуховоде на выходе воздуха клапана (1-пожарки, 2- защитные), что очень часто делаеться и никто о них не знает и не помнит.


+1

Помню когда на стройке больницы работал, там этих клапанов было десятка 2-3 на 1000 м2
Skaramush
Повторю свой вопрос.

После вентилятора замерами получен именно расход? То есть, динамическое давление, в пересчёте дающее проектную производительность?
Или после вентилятора замерами получено статическое давление?

Что замеряли?

Если у Вас есть реальный расход, то ищите дыры - воздух уходит по пути наименьшего сопротивления.
Если Вас есть статическое давление и нет расхода (или он равен проценту утечек) - ищите место, в котором заперта система.

Ещё раз - в этом деле чудес не бывает.
ИванФ
Цитата(spv-22 @ 11.9.2013, 16:20) *
Дайте совет дорогие форумчане.
У меня такая проблема на больнице установлены две приточные системы с фильтрами тонкой очистки. При включении приточной установки, воздух подающийся в операционную не проходит через фильтр. Вопрос какие на то могут быть причины?
Вентилятор : ER25C-2DN.C7.1R c эл.двигателем BG 90S/B3 Nном=1.5кВт, n=4407об/мин. Производительность Q=2335 м3/ч
статическое давление 1244 Па.
Фильтр: ФТОВ-14 915х610х300, аэродинамическое сопротивление 250 Па.


Если это возможно, скиньте проектную схему вентсистемы и кривую характеристики работы вентилятора. Не знаю, как сейчас, раньше делали отдельную систему на операционную и предоперационную, при этом не было никаких проблем. Правда стояли фильтры ФЯР с 2-мя степенями очистки. Где у Вас стоит такой высокооборотистый вентилятор, и чье это производство? Желаю удачи.
Skaramush
По коду обозначения, это вентилятор Ziehl-Abegg. Рабочее колесо 250мм. Обороты показаны при разгоне сверх номинала, похоже - неверно подобран.
Но вопрос о наличии расхода до фильтра остаётся в силе.