|
  |
Поднять и стабилизировать давление в квартире |
|
|
|
15.9.2013, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
В хрущевке с газовым котлом есть такая проблема: если принимать душ и открыть на кухне смеситель, то температура воды из душа заметно меняется. Давление из стояка при закрытых кранах - 2,5 атм, при открытых и на кухне и в ванной - 0,5. Я думал установить повысительный насос и придушить его редуктором допустим на 1,5 атмосферы, во первых как мне кажется у меня повысится напор в смесителях, а во вторых перестанет играть роль открыт у меня на кухне кран или нет. Так вот, прав ли я? Просто не хочется экспериментировать с пятью тысячами рублей. Разводка сделана так: от стояка 2 метра по прямой, потом расходится направо и налево, по полметра трубы и на обоих концах смесители для ванны и кухни. Потом от кухонного смесителя идет на колонку 1,5 метра туда, а потом обратно уже горячая, до кухонного смесака, и через метр до смесака в ванной.
|
|
|
|
|
15.9.2013, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
насос+частотник+датчик давления после насоса для стабилизации давления+датчик до насоса для контроля наличия воды...
|
|
|
|
|
15.9.2013, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Перебор )
|
|
|
|
|
15.9.2013, 20:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ser Jon @ 15.9.2013, 18:20)  В хрущевке с газовым котлом есть такая проблема: если принимать душ и открыть на кухне смеситель, то температура воды из душа заметно меняется. Давление из стояка при закрытых кранах - 2,5 атм, при открытых и на кухне и в ванной - 0,5. Я думал установить повысительный насос и придушить его редуктором допустим на 1,5 атмосферы, во первых как мне кажется у меня повысится напор в смесителях, а во вторых перестанет играть роль открыт у меня на кухне кран или нет. Так вот, прав ли я? Просто не хочется экспериментировать с пятью тысячами рублей. Разводка сделана так: от стояка 2 метра по прямой, потом расходится направо и налево, по полметра трубы и на обоих концах смесители для ванны и кухни. Потом от кухонного смесителя идет на колонку 1,5 метра туда, а потом обратно уже горячая, до кухонного смесака, и через метр до смесака в ванной. Для начала я бы просто поменял разводку от стояка на больший диаметр. Да и стояк заменить выйдет дешевле. А насос - может и не дать эффект, если проблема в стояке. Тут нужна емкость, а не насос. Типа такого- http://teplo-as.ru/catalogue/tank/gvs/wav/
|
|
|
|
|
15.9.2013, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.9.2013, 20:41)  Для начала я бы просто поменял разводку от стояка на больший диаметр. Да и стояк заменить выйдет дешевле. А насос - может и не дать эффект, если проблема в стояке. Тут нужна емкость, а не насос. Типа такого- http://teplo-as.ru/catalogue/tank/gvs/wav/От стояка новый полипропилен 20-ка, стояк кстати тоже в нормальном состоянии, я так понимаю что проблема во первых в низковатом давлении, а во вторых в самой системе с котлом, когда и горячая и холодная берется из одной трубы
|
|
|
|
|
15.9.2013, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
наверно просто колонка не расчитана на такой расход и насос тут ничем не поможет
|
|
|
|
|
15.9.2013, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Колонка вектор, 10 литров в минуту написано, но в ней есть свой регулятор, я могу ее тоже придушить, но это тоже не особо помогает, просто он помогает запускать при более низком расходе
|
|
|
|
|
15.9.2013, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
при открытых- 0.5 бара, то вам насос не поможет- вам воды будет все равно не хватать, как и с насосом тоже. Ставьте термосмесители.
|
|
|
|
|
15.9.2013, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Я в гидравлике не очень силен, но от чего зависит разность давлений на открытом и закрытом кране? Ну наверное сколько то поможет? Если было 0,5 - станет, 1,3, я так понимаю что это почувствую, просто может проблему с температурой не решит
|
|
|
|
|
16.9.2013, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Ser Jon @ 15.9.2013, 20:36)  Перебор ) ну, вам виднее... можно конечно и с форточки дождевой воды в накопительный бак собрать и потом ее использовать... с моим предложением получите стабильное давление при любом количестве открытых кранов (с учетом пропускной способности трубопровода). Правда соседи могут обижаться, что вы всю воду забираете.. http://www.youtube.com/watch?v=I2j3eSpFBq0...eature=youtu.be это о принципе использование частотника на воде для дома..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 16.9.2013, 7:38
|
|
|
|
|
16.9.2013, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 1:49)  Я в гидравлике не очень силен, но от чего зависит разность давлений на открытом и закрытом кране? Ну наверное сколько то поможет? Если было 0,5 - станет, 1,3, я так понимаю что это почувствую, просто может проблему с температурой не решит От пропускной способности трубы и всего что на ней навешано. Чем больше заужений, тем сильнее будет эффект. Разводка чем выполнена (трубы из чего)?
|
|
|
|
|
16.9.2013, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Полипропиленовые трубы 20
|
|
|
|
|
16.9.2013, 11:58
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Ser Jon, как правильно Инж написал - трабл у вас не с давлением а с расходом(нехватка воды). Для начала проверьте открыт ли полностью вентиль на стояке в подвале, ваш водный вентиль... а также трабл может быть в некачественной пайке материала(облой внутри). Другими словами, у вас есть где то сильное заужение сечения в системе ввода.
|
|
|
|
|
16.9.2013, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.9.2013, 10:25)  ну, вам виднее... можно конечно и с форточки дождевой воды в накопительный бак собрать и потом ее использовать... с моим предложением получите стабильное давление при любом количестве открытых кранов (с учетом пропускной способности трубопровода). Правда соседи могут обижаться, что вы всю воду забираете.. http://www.youtube.com/watch?v=I2j3eSpFBq0...eature=youtu.be это о принципе использование частотника на воде для дома.. Вот на вводе в дом и надо ставить. В квартире такое делать не надо. Только если после гидроаакумулятора приличной емкости. Иначе заберет всю воду... потом сосед снизу тоже поставит насос и начнется гонка вооружений - у кого насос мощнее. Или по другому, пройдут, посмотрят и заставят все насосы снять.
|
|
|
|
|
16.9.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Цитата(Vict @ 16.9.2013, 12:58)  Ser Jon, как правильно Инж написал - трабл у вас не с давлением а с расходом(нехватка воды). Для начала проверьте открыт ли полностью вентиль на стояке в подвале, ваш водный вентиль... а также трабл может быть в некачественной пайке материала(облой внутри). Другими словами, у вас есть где то сильное заужение сечения в системе ввода. ПП паял сам, так что на 99 процентов уверен что нет сужений, сгоняю в подвал сегодня, но не думаю что дело в кране, после меня и сосед менял разводку, открывал - закрывал. скажите, а какое нормальное давление на открытых кранах должно быть в этой ситуации?
|
|
|
|
|
16.9.2013, 13:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 12:44)  какое нормальное давление на открытых кранах должно быть в этой ситуации? при вводном 2,5, только при душе ~1,9... душ плюс кухня ~1,2 кгс. Спросите у соседа все ли у него Ок? Если да - то трабл в вашей квартире, если нет - на стояке(или магистрали вводной, соответственно и там вентиль может быть зажат).
|
|
|
|
|
16.9.2013, 13:30
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(инж323 @ 16.9.2013, 1:32)  при открытых- 0.5 бара, то вам насос не поможет- вам воды будет все равно не хватать, как и с насосом тоже. Ставьте термосмесители. буквально на той неделе "померла" насосная станция на ЦТП...на 16 этаже давление на гребёнке горячей воды упало до 7-5 метров (точнее - там шкала не показывает)....на ХВС осталось те же 15 метров....два кошмарных дня меня дёргали на ентот проклятый 16 этаж и обрызгивая слюнями орали и нахлядно демонстрировали, что"хорячей воды нэ-э-т!!"... при этом из чисто открытого на горячую воду смесителя вода чурила довольно бодренько...но - вот именно, что чурила...а из открытого на холодную воду - вполне себе била струёй....потом уже станцию починили, она добавила атмосферу и усе успокоились... чему нас учит ентот жизненный опыт?... только тому, что "проектантов" он ничему не учит...они с маниакальным упорством считают полатмосферы за вплоне себе - перепад...хотя давно уже все ставят импортнявую сантехнику, которая вааще - работать начинает с атмосферы перепада...что уж о более кошерном оборудовании говорить - вроде газовой колонки... аффтору топика - присмотритесь к спесиально для таких случАев разработанному оборудованию - например серия HWJ202 у WILO.....ну - на самом деле и у других производителей есть такого....отличительные особенности - "насос верхом на бочкЕ"...с малыми расходами и срабатыванием на "чих"... буквально - на открытие крана воды налить...при этом нагнетаемое в бочке давление вполне себе атмосферу добавляет... на самом деле - и не одну...как настроите...к минусам - насос с сухим ротором - шумный, блин!...ну и габариты - соответственно...вообще - такое рассчитано на свой дом и установке в подвал (тех.помещение).... как вариант - малошумный насос (например Stratos ECO 25/1) подцепить к мембранному баку и коммутировать через реле давления...при наличии "святой троицы" - желания, времени и денег - вполне подъёмная задача...
|
|
|
|
|
16.9.2013, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Цитата(Vict @ 16.9.2013, 14:21)  при вводном 2,5, только при душе ~1,9... душ плюс кухня ~1,2 кгс.
Спросите у соседа все ли у него Ок? Если да - то трабл в вашей квартире, если нет - на стояке(или магистрали вводной, соответственно и там вентиль может быть зажат). Нет, напором все не очень довольны, тот же сосед переделывал разводку из за этого, но я видывал ситуации и похуже.
Сообщение отредактировал Ser Jon - 16.9.2013, 13:57
|
|
|
|
|
16.9.2013, 13:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 13:54)  Нет напором все не очень довольны еще раз повторюсь - вводный напор у вас нормальный, а пропускная способность системы нет! Ищите где зажато в системе... вводный вентиль(на дом), фильтр, водомер... вентиль стояка... ПС. зрительно себе представьте емкость кубическую 1х1х1 м на высоте 25 метров, и от нее труба "открытая" к вашим смесителям. Все Ок, и слона можно искупать  А теперь на этой емкости поставьте вентиль и прикройте его наполовину - столб воды тот же а расход наполовину меньше...
Сообщение отредактировал Vict - 16.9.2013, 14:04
|
|
|
|
|
16.9.2013, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Цитата(Vict @ 16.9.2013, 14:57)  еще раз повторюсь - вводный напор у вас нормальный, а пропускная способность системы нет! Ищите где зажато в системе... вводный вентиль(на дом), фильтр, водомер... вентиль стояка... Хорошо, я понял, посмотрим сегодня
|
|
|
|
|
16.9.2013, 14:15
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Если "на пальцАх", то - смотрите: напор на доме 2,5 очка...на доме до чёрта водоразборных точек...система так проектировалась, что - понятно дело, при максимальном расходе - давление должно просесть...процентов на 10-15....но не в пять раз же!!!....с 2,5 до 0,5!....ента просадка может быть только при наличии реальной "затыки" в подающем трубопроводе: в Вашем подъездном стояке...ну - или если совсем всё плохо - на вводе в Ваш дом - в-принципе....хотя - нет: хуже всего, если на местном ЦТП тупо насоса "не хватает"...и он на пике "тухнет"...но - дело не в этом...а в том, что - понятное дело, "искать", а уж тем более "устранять" енту затыку, или ещё чего - лично Вы "правов таких не имете!"....патпмучто "закон такой!"...судя по факту наличия проблемы - в ТСЖ у Вас сидит меланхольный хомячок...точно такой же - как и Ваш малахольный сусед...ибо трое взрослых и вменяемых мужиков (Вы, сусед и прядсядатель) могут жись любой УК превратить в "ад на колесах" и добиться приведения системы водоснабжения в норму....  ... поэтому, если лично у Вас желания "стенку лбом пробивать" нет - занимайтесь индивидуальным водоснабжением и решайте проблему локально...а за общедомовое имучество - например стояки водоснабжения - пусть думают те, хто бабки за енто дело лопатой хребёт...и при етом - йх ничего не .... волнует...
|
|
|
|
|
16.9.2013, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
А можно узнать какой газовый котел? Накопительный бак  помоему, нехватка воды...
|
|
|
|
|
16.9.2013, 14:38
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Кстати, я только сейчас обратил внимание на пропуск колонки в 10 л/мин., т.е. 600 л/час. При принятии душа, в зависимости от сетки расход ~ 300-450 л/час + смеситель кухонный столько же. ваша колонка при расходе более 600 л/час не иметт функции поддержании температуры, т.е. трабл с перепадом температуры при открытых двух смесителей у вас будет всегда! Меняйте колонку! Либо ставьте дополнительные вентили на кухонный смеситель зажав их, т.е. экспериментально добейтесь расхода обеими приборами не более 600 л/ч.
Сообщение отредактировал Vict - 16.9.2013, 14:40
|
|
|
|
|
16.9.2013, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Ser Jon @ 15.9.2013, 19:20)  В хрущевке с газовым котлом есть такая проблема: если принимать душ и открыть на кухне смеситель, то температура воды из душа заметно меняется. Так Вам что нужно, и воду и температуру побольше? Vict правильно советует:- "Меняй колонку!"
|
|
|
|
|
16.9.2013, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Крутой поворот : ) Меня вроде бы напор устраивает, так если чуть поднять, вот к температуре больше претензий
|
|
|
|
|
16.9.2013, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Если воды не хватает, то напор падает. Напор гв падает, то в смесителе душа (гв+хв) и температура падает... или без смешивания сама гв падает? тогда мощности котла не хватает. Накопительный бак будет компенсировать пиковые моменты... Возможно, потери давления в трубах сказываются на напор. Но сомнительно.. т.к. обычно все же нормально? проблема возникает при совместном включении кухня+душ.. значить проблема в системе до них. логическое имхо...
Сообщение отредактировал Altelega - 16.9.2013, 15:08
|
|
|
|
|
16.9.2013, 15:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 14:54)  Крутой поворот : ) угу, колонка то и зажимает расход, т.ч. в подвал лезьте только для успокоения "совести"
|
|
|
|
|
16.9.2013, 17:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ser Jon @ 16.9.2013, 14:54)  Крутой поворот : ) Меня вроде бы напор устраивает, так если чуть поднять, вот к температуре больше претензий Так с этого начинать надо было..  Колонка не рассчитана на многоточечный водоразбор. Мощности горелки не хватит. Тут нужен водонагреватель с аккумулирующей емкостью. Или более мощный с автоматической регулировкой.
|
|
|
|
|
16.9.2013, 19:12
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
ну - фантазёры!! Цитата(Ser Jon @ 15.9.2013, 21:20)  В хрущевке с газовым котлом есть такая проблема: если принимать душ и открыть на кухне смеситель, то температура воды из душа заметно меняется. Давление из стояка при закрытых кранах - 2,5 атм, при открытых и на кухне и в ванной - 0,5. во-первых - щоб ей не "заметно меняется", если сопротивление при увеличении расхода в 2 раза в пять раз напор падает....а во-вторых - вы, похоже газовый настенник только на картинках и видели, если серьёзно считаете что он один "сосок" - например душ - потянет...а вот два "соска" - душ и раковину - таки помрёт сразу!...т.е. по вашей логике (бредовой) на душ нужно свой настенник ставить...на кран в кухне - свой...а если ещё какая ванна нарисуется - то непременно ещё один...т.е. на среднюю квартиру (в хрущёвке) - воды нагреть - надо пару-тройку настенников....спасибо - хотьпоржал!...  ...."протолкнуть" расход нужный - давления не хватает...вот расход и падает при увеличении нагрузки (кол-ва включаемых в работу "сосков")!!....даже дровами можно усё быстро и просто нагреть...а нас - в квартире хаз!...
|
|
|
|
|
16.9.2013, 19:27
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
у меня на той же 16-ти этажке (закалдованной  ) в прошлом году приключение было...жуткие жалобы на то, что люди в душе моются - и вдруг вода резко горячей становится...потом - вроде пять нормальная...а потом - снова горячая...представляете - какой ор стоял!!...я чуть не поседел там за полмесяца...все частотки обнюхал - ни-и-ичего не понимаю...всё перепробывал....от безъисходности добрался до трассы...поднял чертежи - полез в колодец и теплокамеру...и что - вы думаете - оказалось?...стоит ЦТП на 3 дома (в перспективе - ещё 2 подключить)....в ЦТП - отдельно частотка на ХВС, отдельно на ГВС...после ЦТП, трассы повышенных В1 и Т3 - в том числе и в мою 16-ти этажку заходят...там у меня опять - частотки на ХВС 1 и 2 зона и 1 частотка на ГВС 2-ой зоны....так енти деятели умудрились в тепловой камере врезать ХВС на мою 16-ти этажку ДО врезки на ЦТП...т.е. ко мне в дом ГВС - через ЦТП-шную частотку заходила, а ХВС - напрямую из города!!!....поэтому на ГВС давление стояло "как у молодого" - а на ХВС - плавало в зависимости от "города"!!....вот я напился по етому случаю!!  .... а то меня матросили за мои частотки - а пришлось трассу переваривать!...кинули ХВС через ЦТП-шную частотку - и всё заработало!...
Сообщение отредактировал Usach - 16.9.2013, 19:39
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|