> время окисления в аэротенке, определение периода аэрации для аэротенка-вытеснителя
olze55
сообщение 15.9.2013, 23:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 161026



Уважаемые Спецы! Для вас, вероятно, это пройденный этап, но я только что столкнулась с этой непоняткой. Поясните, пожалуйста, какой логарифм нужно брать при расчёте периода аэрации в аэротенках-вытеснителях: натуральный (как в СНиП 2.04.03-85) или десятичный (как в справочном пособии к СНиП и в учебниках)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashapvt
сообщение 16.9.2013, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15207



Посмотрел и в СНиП и в пособие к нему. Там десятичный логарифм в формуле (lg).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olze55
сообщение 17.9.2013, 20:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 161026



Спасибо! Наверное, в старом СНиПе опечатка ( у меня 1986г).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashapvt
сообщение 19.9.2013, 11:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15207



Ох, не ту формулу посмотрел. В формуле (56) lg, а в нужной Вам формуле (50) ln.
Перепроверил еще по ВУЗовскому учебнику.

Будьте осторожны с расчетами аэротенков по СНиП. Для курсового (дипломного) проекта еще можно, а для реальных объектов копайте глубже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olze55
сообщение 20.9.2013, 1:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 161026



Да-а, а экспертизе ссылка на норматив требуется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 22.9.2013, 11:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Если Вам надо не только экспертизу пройти, но и требуемое качество получить, то соглашусь с коллегой - будьте осторожны с расчетом. СНиП дает расчет только на окисление органических соединений, нитрификацию Вы в таких сооружениях не получите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olze55
сообщение 22.9.2013, 18:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 161026





Спасибо! Речь шла чисто по аэротенку. Для расчёта денитрификатора и нитрификатора есть свои формулы и методики, а вот по совместному удалению азота и фосфора биологическим путем - тёмный лес...

Сообщение отредактировал olze55 - 22.9.2013, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 22.9.2013, 19:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



да нет никакого леса - все считается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olze55
сообщение 23.9.2013, 6:20
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 161026



Цитата(OXIDOK @ 22.9.2013, 23:54) *
да нет никакого леса - все считается

Есть методика расчёта удаления фосфора биологическим путём совместно с удалением азота (выделяя зоны анаэроб. анокс и аэроб.), без обращения в фирмы? mellow.gif Скиньте, ПОЖАЛУЙСТА, ссылку. По удалению азота - для меня понятно, а вот расчётов анаэробной зоны по фосфору - не нашла (анокс - можно "притянуть" денитрификатором и то...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.9.2013, 8:56
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(olze55 @ 23.9.2013, 7:20) *
Скиньте, ПОЖАЛУЙСТА, ссылку

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3248939/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olze55
сообщение 25.9.2013, 9:05
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 161026



Спасибо! Попробую найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных