Добрый день! Помогите разобраться. Делаю рабочку по проекту, прошедшему экспертизу в 2009 году. Здание ФОК, 3 этажа + подвал, высота до 28 м. Есть подпор в шахту лифта и лифтовые тамбуры с 1 по 3 этаж ПД1 и ПД2. Дымоудаления нет (оно там при беглом взгляде, вроде, и не требуется). Но есть пункт 3 статьи 85 Закона 123 «Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий, сооружений и строений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается…» и есть пункт 7.1 СП 7.13130.2009(2013) «…Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается». И вопрос такой: как считать компенсирующую вытяжную вентиляцию и откуда вытягивать?
|