Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Компенсация вытяжкой систем ПД, Как посчитать?
nok7
сообщение 17.9.2013, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Добрый день! Помогите разобраться. Делаю рабочку по проекту, прошедшему экспертизу в 2009 году. Здание ФОК, 3 этажа + подвал, высота до 28 м. Есть подпор в шахту лифта и лифтовые тамбуры с 1 по 3 этаж ПД1 и ПД2. Дымоудаления нет (оно там при беглом взгляде, вроде, и не требуется). Но есть пункт 3 статьи 85 Закона 123 «Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий, сооружений и строений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается…» и есть пункт 7.1 СП 7.13130.2009(2013) «…Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается». И вопрос такой: как считать компенсирующую вытяжную вентиляцию и откуда вытягивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Абрам
сообщение 17.9.2013, 21:11
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.11.2011
Пользователь №: 127871



а нужен ли туда подпор вообще? может его вообще убрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 18.9.2013, 8:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Николай Абрам, нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 18.9.2013, 15:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Вытягивать из защищаемого помещения, не из соседнего же здания) Приток в нижнюю часть помещения со скоростью возможно близкой к 1 м/с, если стоянка то не более 1 м/с. Считать количество воздуха исходя из массового равенства, дисбаланс по притоку по методике ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 18.9.2013, 16:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Norb, из какого защищаемого помещения? Из лифтового тамбура или из смежного холла?
Приток в нижнюю часть - это почему? У меня же не компенсирующий приток, а вытяжка будет компенсирующая. В методике ВНИИПО приток для лифтовых тамбуров показан в верхнюю часть помещения - рис. 5, 6. Еще вопрос, не могли бы Вы номер формулы из методики привести, где дисбаланс по притоку?

Нашла п.7.4 в СП 7.13130.2013: "При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па." Не это ли оно самое? Организовать вытяжную шахту в смежном с лифтовым тамбуром холле (холл будет защищаемым как путь эвакуации из помещений в лифтовый тамбур), поставить дымовые клапаны на каждом этаже и ВД=(ПД1+ПД2)-30%?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 19.9.2013, 8:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Невнимательно прочитал, думал про компенсацию Ду пишете. Тогда вытяжка из верхней зоны коридора или холла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных