nok7
Добрый день! Помогите разобраться. Делаю рабочку по проекту, прошедшему экспертизу в 2009 году. Здание ФОК, 3 этажа + подвал, высота до 28 м. Есть подпор в шахту лифта и лифтовые тамбуры с 1 по 3 этаж ПД1 и ПД2. Дымоудаления нет (оно там при беглом взгляде, вроде, и не требуется). Но есть пункт 3 статьи 85 Закона 123 «Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий, сооружений и строений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается…» и есть пункт 7.1 СП 7.13130.2009(2013) «…Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается». И вопрос такой: как считать компенсирующую вытяжную вентиляцию и откуда вытягивать?
Николай Абрам
а нужен ли туда подпор вообще? может его вообще убрать?
nok7
Николай Абрам, нужен.
Norb
Вытягивать из защищаемого помещения, не из соседнего же здания) Приток в нижнюю часть помещения со скоростью возможно близкой к 1 м/с, если стоянка то не более 1 м/с. Считать количество воздуха исходя из массового равенства, дисбаланс по притоку по методике ВНИИПО.
nok7
Norb, из какого защищаемого помещения? Из лифтового тамбура или из смежного холла?
Приток в нижнюю часть - это почему? У меня же не компенсирующий приток, а вытяжка будет компенсирующая. В методике ВНИИПО приток для лифтовых тамбуров показан в верхнюю часть помещения - рис. 5, 6. Еще вопрос, не могли бы Вы номер формулы из методики привести, где дисбаланс по притоку?

Нашла п.7.4 в СП 7.13130.2013: "При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па." Не это ли оно самое? Организовать вытяжную шахту в смежном с лифтовым тамбуром холле (холл будет защищаемым как путь эвакуации из помещений в лифтовый тамбур), поставить дымовые клапаны на каждом этаже и ВД=(ПД1+ПД2)-30%?

Norb
Невнимательно прочитал, думал про компенсацию Ду пишете. Тогда вытяжка из верхней зоны коридора или холла.