> схема ИТП, подскажите, зачем нужна указанная труба
Муша
сообщение 24.9.2013, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



Люди добрые и отзывчивые!
Прошу заранее извинить может за глупости, но вот сталкиваюсь в двухступенчатой системой ГВС ( перебросили меня на рабочий проект, стадию П выполнила моя коллега, которая на вопросы отвечать не хочет и смотрит на меня как на врага народа - бывают такие). В приложенном файле выделила трубу, которую не могу понять зачем нарисовали. Объясните мне ее физический смысл, пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2.dwg ( 238,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 24.9.2013, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Перемычка для работы ИТП по последовательной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 24.9.2013, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Мне эксперт такую же хрень нарисовал. Это перемычка на переходный период. Убирайте ее нафиг, если эксперт попросит, то можно обратно нарисовать.
Да, для изменения типа 2х ступенчатой схемы. Со смешанной на последовательную вроде.

Сообщение отредактировал BIONDER - 24.9.2013, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Муша
сообщение 24.9.2013, 10:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



Т.е. перекрывается клапан 41 и вся вода после ГВС 2 ступени направляется на подогрев отопления, тем самым уменьшая расход исходной воды, так? Просто диаметр ее ду40 - вроде как маловато - везде сотка стоит.
А это вообще необязательная линия, да?
В общем-то проект уже прошел экспертизу, нарисовать в рабочке мне ее не сложно, просто не могла понять зачем она вообще нужна.
Спасибо большое за ответы!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 24.9.2013, 12:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Муша @ 24.9.2013, 10:35) *
Т.е. перекрывается клапан 41 и вся вода после ГВС 2 ступени направляется на подогрев отопления, тем самым уменьшая расход исходной воды, так? Просто диаметр ее ду40 - вроде как маловато - везде сотка стоит.

Не пройдет вариантик. ду40 никак не проканает smile.gif
Сотка там конечно перебор, но 76 это минимум
Передавайте привет сердитой коллеге )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 24.9.2013, 12:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Ernestas @ 24.9.2013, 13:41) *
Передавайте привет сердитой коллеге )

Принципиально - мне понравилась схемка ФОКа. Не часто такие здесь появляются.
Хуже когда человек тупой и сердитый biggrin.gif

Цитата(Ernestas @ 24.9.2013, 13:41) *
Не пройдет вариантик. ду40 никак не проканает smile.gif

Об этом можно спорить

Сообщение отредактировал *Sasha* - 24.9.2013, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 24.9.2013, 13:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Спускник на обратке должен быть по диаметру аварийной перемычки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Муша
сообщение 24.9.2013, 13:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 24.9.2013, 14:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(*Sasha* @ 24.9.2013, 12:56) *
Принципиально - мне понравилась схемка ФОКа. Не часто такие здесь появляются.
Хуже когда человек тупой и сердитый biggrin.gif

На счет "тупой" вы погорячились. Схема, мягко говоря, трудно читаемая.
Я еще "люблю" посмотреть как человек "чертит", здесь явно - рисование smile.gif


Цитата(*Sasha* @ 24.9.2013, 12:56) *
Об этом можно спорить

Тут особо не о чем спорить
Прикрепленный файл  Ds.JPG ( 21,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 24.9.2013, 15:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Ernestas @ 24.9.2013, 15:54) *
Тут особо не о чем спорить

Так то оно так из-за 5 метров трубы нет смысла спорить, я бы взял ее по меньшему диаметру (в данном случае отопления 76). Но!... зачем считать эту перемычку по переходному периоду - она там не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных