Муша
Люди добрые и отзывчивые!
Прошу заранее извинить может за глупости, но вот сталкиваюсь в двухступенчатой системой ГВС ( перебросили меня на рабочий проект, стадию П выполнила моя коллега, которая на вопросы отвечать не хочет и смотрит на меня как на врага народа - бывают такие). В приложенном файле выделила трубу, которую не могу понять зачем нарисовали. Объясните мне ее физический смысл, пожалуйста.
*Sasha*
Перемычка для работы ИТП по последовательной схеме.
BIONDER
Мне эксперт такую же хрень нарисовал. Это перемычка на переходный период. Убирайте ее нафиг, если эксперт попросит, то можно обратно нарисовать.
Да, для изменения типа 2х ступенчатой схемы. Со смешанной на последовательную вроде.
Муша
Т.е. перекрывается клапан 41 и вся вода после ГВС 2 ступени направляется на подогрев отопления, тем самым уменьшая расход исходной воды, так? Просто диаметр ее ду40 - вроде как маловато - везде сотка стоит.
А это вообще необязательная линия, да?
В общем-то проект уже прошел экспертизу, нарисовать в рабочке мне ее не сложно, просто не могла понять зачем она вообще нужна.
Спасибо большое за ответы!!!!
Ernestas
Цитата(Муша @ 24.9.2013, 10:35) *
Т.е. перекрывается клапан 41 и вся вода после ГВС 2 ступени направляется на подогрев отопления, тем самым уменьшая расход исходной воды, так? Просто диаметр ее ду40 - вроде как маловато - везде сотка стоит.

Не пройдет вариантик. ду40 никак не проканает smile.gif
Сотка там конечно перебор, но 76 это минимум
Передавайте привет сердитой коллеге )
*Sasha*
Цитата(Ernestas @ 24.9.2013, 13:41) *
Передавайте привет сердитой коллеге )

Принципиально - мне понравилась схемка ФОКа. Не часто такие здесь появляются.
Хуже когда человек тупой и сердитый biggrin.gif

Цитата(Ernestas @ 24.9.2013, 13:41) *
Не пройдет вариантик. ду40 никак не проканает smile.gif

Об этом можно спорить
*Sasha*
Спускник на обратке должен быть по диаметру аварийной перемычки.
Муша
Спасибо!
Ernestas
Цитата(*Sasha* @ 24.9.2013, 12:56) *
Принципиально - мне понравилась схемка ФОКа. Не часто такие здесь появляются.
Хуже когда человек тупой и сердитый biggrin.gif

На счет "тупой" вы погорячились. Схема, мягко говоря, трудно читаемая.
Я еще "люблю" посмотреть как человек "чертит", здесь явно - рисование smile.gif


Цитата(*Sasha* @ 24.9.2013, 12:56) *
Об этом можно спорить

Тут особо не о чем спорить
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
*Sasha*
Цитата(Ernestas @ 24.9.2013, 15:54) *
Тут особо не о чем спорить

Так то оно так из-за 5 метров трубы нет смысла спорить, я бы взял ее по меньшему диаметру (в данном случае отопления 76). Но!... зачем считать эту перемычку по переходному периоду - она там не работает.