Производительность насоса |
|
|
|
1.10.2013, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ? как не прискорбно, но в насосном оборудовании я не сильна
|
|
|
|
|
1.10.2013, 10:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Надо найти его паспортные данные в каталоге производителя и посмотреть Q-H характеристику. Эт график такой...
|
|
|
|
|
1.10.2013, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 11:01)  Надо найти его паспортные данные в каталоге производителя и посмотреть Q-H характеристику. Эт график такой...  пожалуйста ) http://farm3.staticflickr.com/2853/9968415716_2cb520bceb.jpg
|
|
|
|
|
1.10.2013, 10:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык ить при 440 что то около ста метров (мелко, плохо видно). Такшта теоретически - может выдать. А практически надо смотреть на ту систему, на которую насос работает. То бишь на потери в ней. Строить график и искать конкретную рабочую точку
|
|
|
|
|
1.10.2013, 10:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 11:14)  Такшта теоретически - может выдать. Не согласен. Нет у него на кривой такой точки. Теоретически не может. Практически все бывает. Elenk_@, ситуацию подробней выкладывайте.
|
|
|
|
|
1.10.2013, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Ситуация такая. На территории ТЭЦ проектируем здание очистных замасленых стоков. В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.) Генплана толком нет...предварительно потери от насной до ПК в здании равны 20,3 м Расчетный напор 67,9 м Расчетный расход 432,72 м3/час Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....а мне вот как то так не кажется) вот ссылка на насос http://nasos-zavod.ru/cn-400-105.html
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.10.2013, 10:51
|
|
|
|
|
1.10.2013, 19:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 1.10.2013, 11:28)  Не согласен. Нет у него на кривой такой точки. Теоретически не может. Практически все бывает. Elenk_@, ситуацию подробней выкладывайте. Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод? Хотя да, посмотрел сейчас на большом экране - требуемая рабочая точка сильно ниже нижней кривой, нелогично этот насос уродовать, проще поискать с меньшим напором. Поподробней - правильно, не очень понятно, правильно ли определены требуемые рабочие параметры
|
|
|
|
|
1.10.2013, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Цитата Про срезку колеса Вы видимо не слышали? А разве два насоса 105а-С и 105б-С это не тот же насос но с разной обточкой колеса? И почему вы считаете что насос 105б-С не подходит, чем Вас не устраивают параметры 440 м3/час при 72м?
|
|
|
|
|
2.10.2013, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Дело еще в том, что данный насос учавствует и в пожаротушении других зданий, для которых он подходит в том виде в котором есть сейчас.....
|
|
|
|
|
2.10.2013, 7:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 20:46)  Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод?  Не поверите, Андрей, слышал Обрезка уже представлена на графике, про частотники речи не было. Цитата(rkobzov @ 1.10.2013, 22:46)  А разве два насоса 105а-С и 105б-С это не тот же насос но с разной обточкой колеса? Оно самое. Цитата(rkobzov @ 1.10.2013, 22:46)  И почему вы считаете что насос 105б-С не подходит, чем Вас не устраивают параметры 440 м3/час при 72м? Рабочая точка практически на границе рабочей зоны, не лучший вариант. Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 11:51)  Расчетный напор 67,9 м Расчетный расход 432,72 м3/час Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....а мне вот как то так не кажется) Эти насосы обеспечат заданные параметры, но при этом какой-то из параметров, либо оба будут больше расчетных. Перерасход эл. энергии. Что есть ПК?
|
|
|
|
|
2.10.2013, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 8:49)  Что есть ПК? пожарный кран
|
|
|
|
|
2.10.2013, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 20:46)  Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод?  кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах....  ...врет что ли?)
|
|
|
|
|
2.10.2013, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Цитата кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах.... unsure.gif ...врет что ли?) Насколько я понимаю, частотники ставят при работе насосов в режиме работа при водоразборе с часовой неравномерностью, только в этом случае они окупаются. В случае пожара, расход и напор постоянны. Цитата Dmitry_vk Рабочая точка практически на границе рабочей зоны, не лучший вариант. А не могли бы вы разъяснить почему?
Сообщение отредактировал rkobzov - 2.10.2013, 8:20
|
|
|
|
|
2.10.2013, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?)) Помогите
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
2.10.2013, 10:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 9:27)  Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?)) Помогите  В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит....
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 2.10.2013, 10:16
|
|
|
|
|
2.10.2013, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Какова мощность установленного двигателя?
|
|
|
|
|
2.10.2013, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 11:15)  В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит.... перспективка...однако ))спасибо значит не зря я засомневалась
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
2.10.2013, 11:02
|
Guest Forum

|
С данным насосом выход- либо ставить щит с частотным регулированием, либо регулятор давления перед насосом...
|
|
|
|
|
2.10.2013, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Вопрос о мощности двигателя - снимаю: в данной теме ответ на него ничего не проясняет
|
|
|
|
|
2.10.2013, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 10:14)  Дык ить при 440 что то около ста метров (мелко, плохо видно). Такшта теоретически - может выдать. А практически надо смотреть на ту систему, на которую насос работает. То бишь на потери в ней. Строить график и искать конкретную рабочую точку По- моему - правильный ответ. И практически тоже. Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 10:51)  Ситуация такая.
В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.)
Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования.... Похоже, что она права Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 8:27)  Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?)) Помогите  Приемлемо. Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 10:15)  В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит.... Нижняя кривая подходит лучше, чем верхняя. Это верно. Но автор констатирует, что насосы уже установлены. Не менять же их! Поэтому система будет работать с завышенными параметрами: при расходе 440 м 3/ч напор будет 98 м, при требуемом 68 м. Потребляемая мощность будет завышена. Эти насосы установлены проектной организацией с большим запасом, чтобы спать спокойно - всеобщая "болезнь" многих проектировщиков. Итак, давление на манометре будет 98 м, потребитель будет расходовать нужные ему 440 м 3/ч. Лишние 30 м будут гаситься приемной арматурой у потребителя. То же явление происходит у нас на кухне: На 1 этаже хозяйка открывает кран немного - до нужного расхода воды (аналог - верхняя кривая насоса), а на 9 этаже для получения такого же расхода кран открывается в большей степени (аналог - нижняя кривая). Для общего счастья лучше выполнить обточку рабочего колеса. Но на это пойдет только рачительный хозяин.
Сообщение отредактировал Skorpion - 2.10.2013, 11:58
|
|
|
|
|
2.10.2013, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
В продолжение темы...) Мне попали сведения о проектировании системы пож.тушения других зданий от тех же насосов....так вот...та же организация заявляет, что данные насосы также успешно будут работать при следующих параметрах : Q=414.72 м3/час Н=25,28 м.... что на это скажете ?)
|
|
|
|
|
2.10.2013, 12:41
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 12:48)  Добрый день! Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ? как не прискорбно, но в насосном оборудовании я не сильна  в интернете - похоже то же...  для забаненных в гугле http://www.rimos.ru/catalog/pump/12833 обратите внимание, почему именно насос кодируется как 400-105... а не, например 4000-10000....  ... а также крайне рекомендую прочитать область применения насоса... про песок в воде - в частности....  Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 10:45)  Дело еще в том, что данный насос учавствует и в пожаротушении других зданий, для которых он подходит в том виде в котором есть сейчас..... Хотьпоржал!! аха - струёй воды вперемежку с песком и - 100 метровым напором!! .....
|
|
|
|
|
2.10.2013, 12:43
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
1.Насос ЦН400-105 при производительности в 440 м3/час будет развивать напор около 100м. И это еще очень далеко до той границы, при которой этот насос будет успешно работать. Граница — Q=525 м3/час, Н=89м, кпд=0,79, N=170кВт. Насос комплектуется 200кВт-ным электродвигателем, т.е. даже в этой крайней точке проблем с его роботой не будет.
2.Если насосная запитана от резервуаров, то при заявленных потерях в 20м до ПК, напор перед ПК будет равен 80м за минус геометрического перепада.
3. Если НС запитана от городского водопровода, то с учетом допустимого подпора перед насосом в 25 м, напор перед ПК будет равен 105м за минус геометрического перепада.
4. Мой вывод: проблемы с работой этого насоса - избыточный напор перед зданием, который при необходимости можно легко сдросселировать.
|
|
|
|
|
2.10.2013, 12:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 8:49)  Обрезка уже представлена на графике Не, это просто разные рабочие колёса, я имел ввиду индивидуальную Цитата(rkobzov @ 2.10.2013, 9:18)  А не могли бы вы разъяснить почему? Неэкономичный режим. Посмотрите на кривую КПД на графике
|
|
|
|
|
2.10.2013, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Spok_only @ 2.10.2013, 13:43)  1.Насос ЦН400-105 при производительности в 440 м3/час будет развивать напор около 100м. И это еще очень далеко до той границы, при которой этот насос будет успешно работать. Граница — Q=525 м3/час, Н=89м, кпд=0,79, N=170кВт. Насос комплектуется 200кВт-ным электродвигателем, т.е. даже в этой крайней точке проблем с его роботой не будет.
2.Если насосная запитана от резервуаров, то при заявленных потерях в 20м до ПК, напор перед ПК будет равен 80м за минус геометрического перепада.
3. Если НС запитана от городского водопровода, то с учетом допустимого подпора перед насосом в 25 м, напор перед ПК будет равен 105м за минус геометрического перепада.
4. Мой вывод: проблемы с работой этого насоса - избыточный напор перед зданием, который при необходимости можно легко сдросселировать. запитка от гор. сети а про "легко сдросселировать" не проконсультируете ?
|
|
|
|
|
2.10.2013, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Skorpion @ 2.10.2013, 12:53)  система будет работать с завышенными параметрами: напор будет 98 м, при требуемом 68 м. Лишние 30 м Дык вон в соседней теме уже два вагона тельняшек порвали, доказывая, что напору должно быть дофига, иначе некоторым некомфортно  Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:47)  а про "легко сдросселировать" не проконсультируете ?  Шайба или регулятор давления на входе
|
|
|
|
|
2.10.2013, 12:51
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 11:08)  кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах....  ...врет что ли?) нет- не врёт... там даже тепловуху ставить запрещают...но - для электродвигателя (насоса) такой мощности ставить мягкий пуск или частотник придётся по-любому... ну или проектировать под него индивидуальную сеть электроснабжения от самой подстанции...
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
2.10.2013, 12:58
|
Guest Forum

|
Дросселированием никто заниматься не будет. Шайба на всасе вообще вредная штука! Можно поставить вторую задвижку на напорной трубе и опломбировать ее в поджатом положении. Да и колесо неплохо поменять на самое обрезанное... Рачительный хозяин сам к этому придет...))
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 2.10.2013, 12:59
|
|
|
|
|
2.10.2013, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 13:58)  Дросселированием никто заниматься не будет. Шайба на всасе вообще вредная штука! Можно поставить вторую задвижку на напорной трубе и опломбировать ее в поджатом положении. Да и колесо неплохо поменять на самое обрезанное... Рачительный хозяин сам к этому придет...)) необходимо обеспечить разную производительность и напор...повторяю, что насос обеспечивает пожаротушение нескольких зданий с разными параметрами пожаротушения. Напор варьируется от 25 до 95 м.... Станционщики думаю не позволят что то делать в насосной.... да..и еще такой немаловажный момент...это объединенный хоз-противопожарный водопровод )
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 2.10.2013, 13:03
|
|
|
|
|
2.10.2013, 13:48
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 12:58)  Шайба на всасе вообще вредная штука! О всасе никто и не говорит Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:02)  Напор варьируется от 25 до 95 м.... Где происходят "вариации"?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|