Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> УЗО для защиты линии с ПЧ, утечки
AAL1982
сообщение 2.10.2013, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Добрый день!

Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет.
Двигатели максимум 22 кВт. 380В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 2.10.2013, 16:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(AAL1982 @ 2.10.2013, 9:45) *
Добрый день!

Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет.
Двигатели максимум 22 кВт. 380В.


Если УЗО стоит перед ПЧ будет ли оно защищать участок от ПЧ до движка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 2.10.2013, 19:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Ставили УАКИ (устройства контроля изоляции). Как будет работать неизвестно - объект строится.


Может это поможет :Выпуск №19 - Низковольтные устройства защиты и частотные регуляторы скорости

Сообщение отредактировал Muta - 2.10.2013, 19:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________19__________________________________________________________________.pdf ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 3.10.2013, 6:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Muta @ 2.10.2013, 23:51) *
Может это поможет :Выпуск №19 - Низковольтные устройства защиты и частотные регуляторы скорости

Странные они ребята я бы сказал.Я все понимаю, что есть руководящие документы.Но у них там вообще какая то альтернативная физика местами. В том числе в плане защитит/не защитит и что именно куда ставить надо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 10:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Я так понял, что в системе IT УЗО на ПЧ практически не спасает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 10:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(Muta @ 2.10.2013, 20:51) *
Ставили УАКИ (устройства контроля изоляции). Как будет работать неизвестно - объект строится.


Может это поможет :Выпуск №19 - Низковольтные устройства защиты и частотные регуляторы скорости



А какую уставку сопротивления на УАКИ надо ставить для напряжения источника 400V AC?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 3.10.2013, 13:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(AAL1982 @ 3.10.2013, 14:06) *
Я так понял, что в системе IT УЗО на ПЧ практически не спасает.

Это только по их руководящим документам.УЗО абсолютно по барабану куда и через что идет утечка. Если его величина превышает заданную, то оно все вырубает.Если на тот же корпус вышел потенциал, то разница заключается в том, что при наличии заземления УЗО срабатывает превентивно, а при его отсутствии когда утечка появится - то бишь когда кого-нибудь долбанет.Но говорить, что оно вообще бесполезно я бы не стал.
Только я нифига не понимаю рекомендацию Шнайдера ставить при косвенном прикосновении УЗО только в качестве противопожарного.Можно подумать человека при косвенном прикосновении убить не может.
Может конечно перевод корявый. Ну или их понимание этого термина...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 3.10.2013, 16:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(SVKan @ 3.10.2013, 13:50) *
Это только по их руководящим документам.УЗО абсолютно по барабану куда и через что идет утечка.

При IT для срабатывания УЗО нужно, чтобы утечек было две - до УЗО, и после.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 3.10.2013, 17:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(straus @ 3.10.2013, 17:30) *
При IT для срабатывания УЗО нужно, чтобы утечек было две - до УЗО, и после.


Согласен.
Т.к. при применении ПЧ основной участок, где человек может попасть под напряжение это
растояние от шкафа где стоит ПЧ до двигателя. То УЗО, которое тоже стоит в этом шкафу
мало чем сможет помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 4.10.2013, 11:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(straus @ 3.10.2013, 20:30) *
При IT для срабатывания УЗО нужно, чтобы утечек было две - до УЗО, и после.

Это что за бред?УЗО сравнивает входящие токи с выходящими. При наличии утечки дальше по линии (за УЗО) они не сойдутся и дифференциальный трансформатор сие выдаст.Все что происходит перед УЗО его никак не затрагивает. Сумма токов через дифтрансформатор так и останется нулевой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 4.10.2013, 11:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(SVKan @ 4.10.2013, 11:40) *
Это что за бред?УЗО сравнивает входящие токи с выходящими. При наличии утечки дальше по линии (за УЗО) они не сойдутся и дифференциальный трансформатор сие выдаст.Все что происходит перед УЗО его никак не затрагивает. Сумма токов через дифтрансформатор так и останется нулевой.



Имеется в виду, что для того, чтобы произошла утечка, должно быть два повреждения изоляции - до и после УЗО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 4.10.2013, 14:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(poludenny @ 4.10.2013, 15:45) *
Имеется в виду, что для того, чтобы произошла утечка, должно быть два повреждения изоляции - до и после УЗО.
Дык если утечки нет, то и УЗО не требуется. Спасать некого и не от чего...На сем применение разделительных трансформаторов как меры безопасности и основывалось.Если утечка таки появится, то УЗО отключит.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 4.10.2013, 14:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(SVKan @ 4.10.2013, 14:34) *
Дык если утечки нет, то и УЗО не требуется. Спасать некого и не от чего...На сем применение разделительных трансформаторов как меры безопасности и основывалось.Если утечка таки появится, то УЗО отключит.


Для меня остается открытым вопрос по разделительным тр-рам. Когда вторичная обмотка не заземлена, то всё красиво и логично. Но ведь ПУЭ требует заземлять вторичку, а это ведет к появлению напряжения на контрольных цепях относительно земли.

Сообщение отредактировал poludenny - 4.10.2013, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 4.10.2013, 23:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(SVKan @ 4.10.2013, 11:40) *
Это что за бред?УЗО сравнивает входящие токи с выходящими. При наличии утечки дальше по линии (за УЗО) они не сойдутся и дифференциальный трансформатор сие выдаст.Все что происходит перед УЗО его никак не затрагивает. Сумма токов через дифтрансформатор так и останется нулевой.

В системе IT даже металлическое замыкание фазы на землю не даст срабатывания УЗО - нет обратной ветви для утечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 4.10.2013, 23:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(poludenny @ 4.10.2013, 14:39) *
Для меня остается открытым вопрос по разделительным тр-рам. Когда вторичная обмотка не заземлена, то всё красиво и логично. Но ведь ПУЭ требует заземлять вторичку, а это ведет к появлению напряжения на контрольных цепях относительно земли.

Разделительный трансформатор служит для перехода на систему IT, вторичка не заземляется. Трансформатор специальной конструкции, исключающей пробой первички на вторичку.
Но может быть не разделительный трансформатор, а понижающий, для перехода на сверхнизкое напряжение 12-24-36-42 В - тогда вторичка заземляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 5.10.2013, 7:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(poludenny @ 4.10.2013, 18:39) *
Для меня остается открытым вопрос по разделительным тр-рам. Когда вторичная обмотка не заземлена, то всё красиво и логично. Но ведь ПУЭ требует заземлять вторичку, а это ведет к появлению напряжения на контрольных цепях относительно земли.

Если вторичка заземлена, то это уже не IT...

Цитата(straus @ 5.10.2013, 3:16) *
В системе IT даже металлическое замыкание фазы на землю не даст срабатывания УЗО - нет обратной ветви для утечки.

Это понятно. В нормальных условиях утечка вообще не появится ибо контура нет. Но при некоторых ненормальных условиях может и возникнуть.Речь то шла о том, что УЗО от утечки не поможет. Я и говорю, что от утечки поможет. Если она все таки будет... а "на нет и суда нет"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 5.10.2013, 19:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата
Разделительный трансформатор служит для перехода на систему IT, вторичка не заземляется.

предписано заземлять или контроль изоляции и при напряженииях и выше 50 вольт.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.10.2013, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agfl
сообщение 27.10.2013, 20:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851



Большинство ПЧ имеет защиту от тока утечки на землю. Ставьте перед ПЧ обычный АЗД и показывайте сертификат на ПЧ ростехнадзору
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 28.10.2013, 9:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(agfl @ 27.10.2013, 21:46) *
Большинство ПЧ имеет защиту от тока утечки на землю. Ставьте перед ПЧ обычный АЗД и показывайте сертификат на ПЧ ростехнадзору



Впервые слышу.
А какая уставка этой защиты?
Мне кажется вы путаете с защитой "замыкание на землю" в системе TN.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agfl
сообщение 28.10.2013, 21:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851



Защит много и разных. Вчера не внимательно читалю Вообще техническая коллекция Shneider выпуск №19 там подробно все изложено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных