|
  |
УЗО для защиты линии с ПЧ, утечки |
|
|
|
2.10.2013, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет. Двигатели максимум 22 кВт. 380В.
|
|
|
|
|
2.10.2013, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Цитата(AAL1982 @ 2.10.2013, 9:45)  Добрый день!
Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет. Двигатели максимум 22 кВт. 380В. Если УЗО стоит перед ПЧ будет ли оно защищать участок от ПЧ до движка?
|
|
|
|
|
2.10.2013, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195

|
Ставили УАКИ (устройства контроля изоляции). Как будет работать неизвестно - объект строится. Может это поможет :Выпуск №19 - Низковольтные устройства защиты и частотные регуляторы скорости
Сообщение отредактировал Muta - 2.10.2013, 19:51
|
|
|
|
|
3.10.2013, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Muta @ 2.10.2013, 23:51)  Может это поможет :Выпуск №19 - Низковольтные устройства защиты и частотные регуляторы скорости Странные они ребята я бы сказал.Я все понимаю, что есть руководящие документы.Но у них там вообще какая то альтернативная физика местами. В том числе в плане защитит/не защитит и что именно куда ставить надо.
|
|
|
|
|
3.10.2013, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Я так понял, что в системе IT УЗО на ПЧ практически не спасает.
|
|
|
|
|
3.10.2013, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Цитата(Muta @ 2.10.2013, 20:51)  Ставили УАКИ (устройства контроля изоляции). Как будет работать неизвестно - объект строится.
Может это поможет :Выпуск №19 - Низковольтные устройства защиты и частотные регуляторы скорости А какую уставку сопротивления на УАКИ надо ставить для напряжения источника 400V AC?
|
|
|
|
|
3.10.2013, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(AAL1982 @ 3.10.2013, 14:06)  Я так понял, что в системе IT УЗО на ПЧ практически не спасает. Это только по их руководящим документам.УЗО абсолютно по барабану куда и через что идет утечка. Если его величина превышает заданную, то оно все вырубает.Если на тот же корпус вышел потенциал, то разница заключается в том, что при наличии заземления УЗО срабатывает превентивно, а при его отсутствии когда утечка появится - то бишь когда кого-нибудь долбанет.Но говорить, что оно вообще бесполезно я бы не стал. Только я нифига не понимаю рекомендацию Шнайдера ставить при косвенном прикосновении УЗО только в качестве противопожарного.Можно подумать человека при косвенном прикосновении убить не может. Может конечно перевод корявый. Ну или их понимание этого термина...
|
|
|
|
|
3.10.2013, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(SVKan @ 3.10.2013, 13:50)  Это только по их руководящим документам.УЗО абсолютно по барабану куда и через что идет утечка. При IT для срабатывания УЗО нужно, чтобы утечек было две - до УЗО, и после.
|
|
|
|
|
3.10.2013, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Цитата(straus @ 3.10.2013, 17:30)  При IT для срабатывания УЗО нужно, чтобы утечек было две - до УЗО, и после. Согласен. Т.к. при применении ПЧ основной участок, где человек может попасть под напряжение это растояние от шкафа где стоит ПЧ до двигателя. То УЗО, которое тоже стоит в этом шкафу мало чем сможет помочь
|
|
|
|
|
4.10.2013, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(straus @ 3.10.2013, 20:30)  При IT для срабатывания УЗО нужно, чтобы утечек было две - до УЗО, и после. Это что за бред?УЗО сравнивает входящие токи с выходящими. При наличии утечки дальше по линии (за УЗО) они не сойдутся и дифференциальный трансформатор сие выдаст.Все что происходит перед УЗО его никак не затрагивает. Сумма токов через дифтрансформатор так и останется нулевой.
|
|
|
|
|
4.10.2013, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(SVKan @ 4.10.2013, 11:40)  Это что за бред?УЗО сравнивает входящие токи с выходящими. При наличии утечки дальше по линии (за УЗО) они не сойдутся и дифференциальный трансформатор сие выдаст.Все что происходит перед УЗО его никак не затрагивает. Сумма токов через дифтрансформатор так и останется нулевой. Имеется в виду, что для того, чтобы произошла утечка, должно быть два повреждения изоляции - до и после УЗО.
|
|
|
|
|
4.10.2013, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(poludenny @ 4.10.2013, 15:45)  Имеется в виду, что для того, чтобы произошла утечка, должно быть два повреждения изоляции - до и после УЗО. Дык если утечки нет, то и УЗО не требуется. Спасать некого и не от чего...На сем применение разделительных трансформаторов как меры безопасности и основывалось.Если утечка таки появится, то УЗО отключит.
|
|
|
|
|
4.10.2013, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(SVKan @ 4.10.2013, 14:34)  Дык если утечки нет, то и УЗО не требуется. Спасать некого и не от чего...На сем применение разделительных трансформаторов как меры безопасности и основывалось.Если утечка таки появится, то УЗО отключит. Для меня остается открытым вопрос по разделительным тр-рам. Когда вторичная обмотка не заземлена, то всё красиво и логично. Но ведь ПУЭ требует заземлять вторичку, а это ведет к появлению напряжения на контрольных цепях относительно земли.
Сообщение отредактировал poludenny - 4.10.2013, 14:39
|
|
|
|
|
4.10.2013, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(SVKan @ 4.10.2013, 11:40)  Это что за бред?УЗО сравнивает входящие токи с выходящими. При наличии утечки дальше по линии (за УЗО) они не сойдутся и дифференциальный трансформатор сие выдаст.Все что происходит перед УЗО его никак не затрагивает. Сумма токов через дифтрансформатор так и останется нулевой. В системе IT даже металлическое замыкание фазы на землю не даст срабатывания УЗО - нет обратной ветви для утечки.
|
|
|
|
|
4.10.2013, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(poludenny @ 4.10.2013, 14:39)  Для меня остается открытым вопрос по разделительным тр-рам. Когда вторичная обмотка не заземлена, то всё красиво и логично. Но ведь ПУЭ требует заземлять вторичку, а это ведет к появлению напряжения на контрольных цепях относительно земли. Разделительный трансформатор служит для перехода на систему IT, вторичка не заземляется. Трансформатор специальной конструкции, исключающей пробой первички на вторичку. Но может быть не разделительный трансформатор, а понижающий, для перехода на сверхнизкое напряжение 12-24-36-42 В - тогда вторичка заземляется.
|
|
|
|
|
5.10.2013, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(poludenny @ 4.10.2013, 18:39)  Для меня остается открытым вопрос по разделительным тр-рам. Когда вторичная обмотка не заземлена, то всё красиво и логично. Но ведь ПУЭ требует заземлять вторичку, а это ведет к появлению напряжения на контрольных цепях относительно земли. Если вторичка заземлена, то это уже не IT... Цитата(straus @ 5.10.2013, 3:16)  В системе IT даже металлическое замыкание фазы на землю не даст срабатывания УЗО - нет обратной ветви для утечки. Это понятно. В нормальных условиях утечка вообще не появится ибо контура нет. Но при некоторых ненормальных условиях может и возникнуть.Речь то шла о том, что УЗО от утечки не поможет. Я и говорю, что от утечки поможет. Если она все таки будет... а "на нет и суда нет"
|
|
|
|
|
5.10.2013, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата Разделительный трансформатор служит для перехода на систему IT, вторичка не заземляется. предписано заземлять или контроль изоляции и при напряженииях и выше 50 вольт.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.10.2013, 20:05
|
|
|
|
|
27.10.2013, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851

|
Большинство ПЧ имеет защиту от тока утечки на землю. Ставьте перед ПЧ обычный АЗД и показывайте сертификат на ПЧ ростехнадзору
|
|
|
|
|
28.10.2013, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Цитата(agfl @ 27.10.2013, 21:46)  Большинство ПЧ имеет защиту от тока утечки на землю. Ставьте перед ПЧ обычный АЗД и показывайте сертификат на ПЧ ростехнадзору Впервые слышу. А какая уставка этой защиты? Мне кажется вы путаете с защитой "замыкание на землю" в системе TN.
|
|
|
|
|
28.10.2013, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851

|
Защит много и разных. Вчера не внимательно читалю Вообще техническая коллекция Shneider выпуск №19 там подробно все изложено
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|