Есть жилой 9-и этажный дом с атриумов (с 3 по кровлю) объем 4700 кубов.
Как посчитать вентиляцию? по кратности? если да то в каком документе написана какая должна быть кратность?
И еще вопрос снизу я подаю приток сверху забираю его, так же сверху надо организовать приток на обдув купола, как это все посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 4.10.2013, 22:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Доброй ночи!

Цитата(ipoushok @ 4.10.2013, 12:06) *
Есть жилой 9-и этажный дом с атриумов (с 3 по кровлю) объем 4700 кубов.
Как посчитать вентиляцию? по кратности? если да то в каком документе написана какая должна быть кратность?
И еще вопрос снизу я подаю приток сверху забираю его, так же сверху надо организовать приток на обдув купола, как это все посчитать?


атриум - а люди где будут?
Вентиляцию считали по кратности тех площадей, где люди присутствуют.
Кратность стандартно - 1-3, если только вентиляция. Мы в своё время устанавливали канальные кондиционеры с подмесом уличного воздуха.
В нашем случае было 2-ое остекление купола. Приток подавали сверху (только скорость больше закладывать необходимо, чтобы до нижней зоны доходил). Вытяжной люк в первом остеклении располагался по центру (изначально такая конструкция была у потолка), люк открывался, когда включали кондиционеры с вентиляцией. И вот до 2-го остекл. расстояние было около 3-х метров. Между этими стёклами и организовали только вытяжку на улицу. Приток в верхнюю часть купола - не закладывали.
В работе претензий не было, мы затем несколько лет проводили обслуживание на этом объекте, сам всё смотрел и расспрашивал у коменданта и его ребят - влага на стол переговоров не падала с потолка.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 11.10.2013, 14:10
Сообщение #3


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Зачем весь атриум вентилировать? Люди только снизу и на балконах. Делается вытесняющая вентиляция с размещением низкоскоростных воздухораспределительей на первом этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных