Цитата(ipoushok @ 4.10.2013, 12:06)

Есть жилой 9-и этажный дом с атриумов (с 3 по кровлю) объем 4700 кубов.
Как посчитать вентиляцию? по кратности? если да то в каком документе написана какая должна быть кратность?
И еще вопрос снизу я подаю приток сверху забираю его, так же сверху надо организовать приток на обдув купола, как это все посчитать?
атриум - а люди где будут?
Вентиляцию считали по кратности тех площадей, где люди присутствуют.
Кратность стандартно - 1-3, если только вентиляция. Мы в своё время устанавливали канальные кондиционеры с подмесом уличного воздуха.
В нашем случае было 2-ое остекление купола. Приток подавали сверху (только скорость больше закладывать необходимо, чтобы до нижней зоны доходил). Вытяжной люк в первом остеклении располагался по центру (изначально такая конструкция была у потолка), люк открывался, когда включали кондиционеры с вентиляцией. И вот до 2-го остекл. расстояние было около 3-х метров. Между этими стёклами и организовали только вытяжку на улицу. Приток в верхнюю часть купола - не закладывали.
В работе претензий не было, мы затем несколько лет проводили обслуживание на этом объекте, сам всё смотрел и расспрашивал у коменданта и его ребят - влага на стол переговоров не падала с потолка.