Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Холодопроизводительность чиллера
gooffe
сообщение 11.12.2013, 10:55
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.11.2013
Пользователь №: 212337



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста правильно ли я обьвязал чиллер с двумя теплообменниками гтдромодулем.
И если можно как подобрать для данных расходов(315кВт на оборудования и 350кВт для ПВ) насосы?
Спасибо!!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.12.2013, 11:15
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Это попытка "склеить" монтажную и принципиальную схемы чем мотивирована? Вы всерьез полагаете, что все должны на память знать, что такое PSM 2PS 2000 или TL10-PFM? Да зачем это надо всем? Хотите помощи - пишите конкретнее. Схема представлена ужасно, нет никакого желания разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gooffe
сообщение 11.12.2013, 11:20
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.11.2013
Пользователь №: 212337



Спасибо за такой развернутый ответ,но я только начинаю разбираться во всем этом так что за ужасную схему извиняюсь ....PSM 2000 гидромодуль TL10-PFM Теплообменник как и M10-BFM.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gooffe
сообщение 11.12.2013, 11:30
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.11.2013
Пользователь №: 212337



Цитата(v-david @ 11.12.2013, 12:15) *
Это попытка "склеить" монтажную и принципиальную схемы чем мотивирована? Вы всерьез полагаете, что все должны на память знать, что такое PSM 2PS 2000 или TL10-PFM? Да зачем это надо всем? Хотите помощи - пишите конкретнее. Схема представлена ужасно, нет никакого желания разбираться.

Да вы правы я "склеил" принципиалку и получил то что получил я так понял так делать не нужно......Не подскажите что нужно сделать чтобы схема приобрела "нормальный вид"?Если конечно есть желание....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных