> размещение водопровода рядом с АЗС, какие нормотивы, на что сослаться?
misterps
сообщение 8.10.2013, 10:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.7.2008
Пользователь №: 20806



Коллеги, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на что сослаться или в какой нормотивке посмотреть на каком удалении должен проходить магистральный водопровод от существующей АЗС.
Проектирую магистральный водопровод ф600 ПЭ в стальном футляре. прокладка ГНБ. НА пути возникла существующая АЗС для того что бы обойти её нужно доснять геоподоснову. Отсюда вопрос: как мотивированно (главное на что сослаться) указать о не возможности прокладки вновь строящейся коммуникации под сущ. АЗС и насколько далеко мне надо от нее отойти?
Спасибо за помощь и советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolidze
сообщение 8.10.2013, 19:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 25.9.2007
Пользователь №: 11509



судя по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ у азс минимум 100м, магистраль через неё тянуть нельзя, во-первых СанПиН, ну и плюс (хотя санпин важнее) сзз это территория азс и вряд ли они разрешат идти магистралью через ихтерриторию. а вообще нужно узнавать где заканчивается сзз азс (она может быть и больше 100м) отступать на сзз трубопровода и тянуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.10.2013, 22:04
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(misterps @ 8.10.2013, 10:45) *
Коллеги...
... в какой нормотивке ....
НА пути возникла существующая АЗС ....
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
misterps
сообщение 8.10.2013, 22:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.7.2008
Пользователь №: 20806



За допущенные описки приношу свои извинения ))), а по поводу возникла - да именно так! Ибо изначально направление трассы разрабатывал не я, а теперь спустя 9 км я в неё уперся.

Цитата(Tolidze @ 8.10.2013, 20:04) *
судя по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ у азс минимум 100м, магистраль через неё тянуть нельзя, во-первых СанПиН, ну и плюс (хотя санпин важнее) сзз это территория азс и вряд ли они разрешат идти магистралью через ихтерриторию. а вообще нужно узнавать где заканчивается сзз азс (она может быть и больше 100м) отступать на сзз трубопровода и тянуть

Спасибо,Tolidze! Почитал, посмотрел.
Если ещё у кого будут советы и мысли по существу, буду рад услышать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.10.2013, 22:36
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Звиняйте, но как и что по написанному вами - универ только закончили? rolleyes.gif
Куча инфы на данном форуме - кладезь знаний(в мире подобного не встречал) - ройте и обрящете! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных