Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет мощности дымоудаления двух пожарных отсеков?
gizmo_zx
сообщение 8.10.2013, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17157



Бодрого дня.
Возник вопрос по расчету мощности дымоудаления в разных пожарных отсеках.
Мощности складываются?
Но вроде как, два пожарных отсека гореть не могут. rolleyes.gif
Есть нездоровое желание убавить общюю пожарную нагрузку smile.gif
Можно ли мощность сложить с каким-либо коэффициентом.
Ссылки на конкретные пункты СП и гостов приветствуются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.10.2013, 14:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



СП31-110-2003
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств К_с принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmo_zx
сообщение 8.10.2013, 15:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17157



Т.е. Общая нагрузка здания 200кВт, Дымоудалении первого пожарного отсека 60кВт, второго 40кВт.
Грубо: Нагрузка здания при пожаре 200 + 60=260 . Мощность для запроса ТУ на подключения.
Но если возгарание сразу в двух пожарных отсеках 300 кВт.
Сети энергоснабжающей организации могут не пропустить 300кВт.
И все горит синим пламенем.
Или все же мощности надо запросить 300 кВт.?
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.10.2013, 15:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



отключение общеобменной вентиляции при пожаре вам поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных