Возник вопрос по расчету мощности дымоудаления в разных пожарных отсеках.
Мощности складываются?
Но вроде как, два пожарных отсека гореть не могут. rolleyes.gif
Есть нездоровое желание убавить общюю пожарную нагрузку smile.gif
Можно ли мощность сложить с каким-либо коэффициентом.
Ссылки на конкретные пункты СП и гостов приветствуются
HasBolla
СП31-110-2003
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств К_с принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции.
gizmo_zx
Т.е. Общая нагрузка здания 200кВт, Дымоудалении первого пожарного отсека 60кВт, второго 40кВт.
Грубо: Нагрузка здания при пожаре 200 + 60=260 . Мощность для запроса ТУ на подключения.
Но если возгарание сразу в двух пожарных отсеках 300 кВт.
Сети энергоснабжающей организации могут не пропустить 300кВт.
И все горит синим пламенем.
Или все же мощности надо запросить 300 кВт.?
helpsmilie.gif
HasBolla
отключение общеобменной вентиляции при пожаре вам поможет.