|
  |
насос выкачивает с таким же давлением как и качает? |
|
|
|
8.10.2013, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
В характеристиках насоса всегда указывается только давление которое создает насос на подаче. Немного глупый вопрос, но все реже решил уточнить. На гребенке где нет регулировочных кранов один контур занижен по циркуляции. Стоял насос на обрате этого контура, но он вышел из строя. Да и с ним было тоже холодно как говорит заказчик. Нужно подать тепло в этот контур. По факту отрегулировать систему не смогу т.к. нет регулирующих кранов на гребенке. Думаю поменять насос на рабочий. Смущает что он давить будет в общую гребенку. И что возможно давление создаваемое насосом на всас будет ниже и расчетный насос не потянет. Стоял бы он на подаче в этот контуре я бы тогда не сомневался. А на обрате на отдельный контур опасаюсь не получить нужного результата. Подскажите может я не прав и не стоит опасаться?
|
|
|
|
|
8.10.2013, 21:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Насос не создаёт давление на всасе, он создаёт разряжение. И кривая эта есть в характеристиках насоса
|
|
|
|
|
8.10.2013, 21:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(VasiliAK @ 8.10.2013, 20:47)  В характеристиках насоса всегда указывается только давление которое создает насос на подаче. Немного глупый вопрос, но все реже решил уточнить. На гребенке где нет регулировочных кранов один контур занижен по циркуляции. Стоял насос на обрате этого контура, но он вышел из строя. Да и с ним было тоже холодно как говорит заказчик. Нужно подать тепло в этот контур. По факту отрегулировать систему не смогу т.к. нет регулирующих кранов на гребенке. Думаю поменять насос на рабочий. Смущает что он давить будет в общую гребенку. И что возможно давление создаваемое насосом на всас будет ниже и расчетный насос не потянет. Стоял бы он на подаче в этот контуре я бы тогда не сомневался. А на обрате на отдельный контур опасаюсь не получить нужного результата. Подскажите может я не прав и не стоит опасаться? Картина маслом - несбалансированы контуры. В идеале бы надо общий насос, а на контуры регулирующую арматуру. Но если те, что были без насоса работали вместе с этим насосом, то можно не опасаться, слишком сильно рознятся характеристики контуров. Если насос только в одном контуре, то есть риск создать паразитную циркуляцию в параллельных. Схемку бы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.10.2013, 21:04
|
|
|
|
|
8.10.2013, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(HeatServ @ 8.10.2013, 21:03)  Картина маслом - несбалансированы контуры. В идеале бы надо общий насос, а на контуры регулирующую арматуру. Но если те, что были без насоса работали вместе с этим насосом, то можно не опасаться, слишком сильно рознятся характеристики контуров. Если насос только в одном контуре, то есть риск создать паразитную циркуляцию в параллельных. Схемку бы. схемы нет, система старая. Стоит насос на обрате и давит в котел. На выходе котла гребенка с шаровыми кранами которые я боюсь трогать, т.к. потом не смогу перекрыть контур. Есть 4 контура 3 из которых работают хорошо четвертый очень плохо. На обрате четвертого контура поставили насос. Но он перегревался и толком не работал. Поэтому пока не понятно был ли от него толк. Завтра планирую поставить новый насос. Вот и не знаю подбирать его по таким же характеристикам как если бы он стоял на подаче в контур? Или как то по другому. Схем разряжения не встречал в графиках насосов.
|
|
|
|
|
10.10.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
В характеристике насоса указан напор создаваемый при атмосферном давлении на всасе. Давление на всасе приплюсовывается к давлению насоса. Один контур из 4-х не работает т.к. либо нехватает расхода насоса, либо у него большое гидравлическое сопротивление (подожмите другие контура).
|
|
|
|
|
10.10.2013, 9:24
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(VasiliAK @ 8.10.2013, 21:15)  схемы нет, система старая. Стоит насос на обрате и давит в котел. На выходе котла гребенка с шаровыми кранами которые я боюсь трогать, т.к. потом не смогу перекрыть контур. Есть 4 контура 3 из которых работают хорошо четвертый очень плохо. На обрате четвертого контура поставили насос. Но он перегревался и толком не работал. Поэтому пока не понятно был ли от него толк. Завтра планирую поставить новый насос. Вот и не знаю подбирать его по таким же характеристикам как если бы он стоял на подаче в контур? Или как то по другому. Схем разряжения не встречал в графиках насосов. Выкиньте вы из головы разряжение, вредно оно. А вот контур тот четвёртый для начала промыть бы стоило.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.10.2013, 9:25
|
|
|
|
|
10.10.2013, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Старая песня с новыми словами. Центробежные насосы не работают (на всас) акромя насосов с малым зазором между корпусом и крыльчаткой. Такая характеристика называется ( максимальная высота всасываия - до 8 метров реально). Но это не у всех типов и насосы с мокрым ротором к таковым не относятся. Насосы работают на толкание от центробежного сбрасывания воды с улитки по особым законам, в зависимости от скорости профиля и зазора. На выталкивание возможно также применение многоступенчатых конструкций, в отличие от "всасывания". Если есть необходимость "преодолеть избыточное сопротивление" нужно центробежный насос ставить до сопротивления- аксиома. В принципе, как форс - мажорный вариант можно поставить насос на подаче и прижать на входе в обратный коллектор до температур возврата теплоносителя в других контурах. Но, по большому счету- это варварство. Нужно просчитывать сопротивление, мыть, проверять западание клапанов и правильность их размещения по направлению и пр., чтобы ветки выравнять до приемлемого уровня. А насос - это уже от отчаяния, хотя и поможет. Кстати, характеристик всасывания -не бывает, поскольку они не стабильны, хотя и связаны с расходом. Чем меньше расход тем больше "всасывание". В советское время на "захлебывающие заборные насосы советской конструкции типа К и КД и пр" искусственно ставили шайбы на выходных задвижках, чтобы они неожиданно "не схлапывались" при увеличении расхода.
Сообщение отредактировал испытатель - 10.10.2013, 19:35
|
|
|
|
|
11.10.2013, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(испытатель @ 10.10.2013, 19:29)  Старая песня с новыми словами. Всё верно, но для открытой системы: всас и "толкание" Для закрытой системы в гидродинамике действует условие неразрыности струи. Совершенно неважно в каком месте замкнутого контура будет сопротивление
|
|
|
|
|
11.10.2013, 5:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469

|
Безусловно, что для замкнутых систем место установки насоса определяют совсем иные факторы, чем "место сопротивления", которое, тем более, "со всех сторон Иван Кузмич". Но в случае применения подобного "лечения засоров и запоров" на стадии проектирования или эксплуатации отдельной ветки Испытатель прав - совершенно неважно превращается в две большие разницы.
|
|
|
|
|
11.10.2013, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(jota @ 11.10.2013, 0:04)  Всё верно, но для открытой системы: всас и "толкание" Для закрытой системы в гидродинамике действует условие неразрыности струи. Совершенно неважно в каком месте замкнутого контура будет сопротивление Вот именно. И насос в закрытой системе, в зависимости от места установки может как повышать, так и понижать давление.
Сообщение отредактировал A.R. - 11.10.2013, 7:45
|
|
|
|
|
11.10.2013, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469

|
Вы всё устанавливаете в систему отопления вакуумные насосы?
|
|
|
|
|
11.10.2013, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(jota @ 10.10.2013, 22:04)  Всё верно, но для открытой системы: всас и "толкание" Для закрытой системы в гидродинамике действует условие неразрыности струи. Совершенно неважно в каком месте замкнутого контура будет сопротивление Условие неразрывности потока - как и гравитация присутствует в обоих системах. Вы наверное закрытую систему имеете ввиду, с насосом на потоке (за пределами разветвления по коллекторам, где положение насоса, естественно, безразлично, захлебнется так захлебнется. В других случаях - не соглашусь с Вами. Поставлю многоступечатый насос на зависимой схеме перед большим сопротивлением и продавлю хоть 100 кПа местного сопротивления. Даже паромаслянный вакуумный насос на преодоление сопротивления создаст перепад = давление до сопротивления минус (-0,9999) и не больше. Это физика братцы, а не я. А вот, напротив, поставлю в контур перестальтический насос с малой производительностью, но с большим давлением и протяну любую систему с расходом равным производительности насоса, даже за точкой кавитации на сопротивлении. Поспорим...? Чтобы не быть голословным- поупражняйтесь медицинским шприцем на максимальные скорости наполнения и опорожнения. ПыСы: Насос в закрытой (замкнутой системе) давление не повышает и не понижает, а перераспределяет.
Сообщение отредактировал испытатель - 11.10.2013, 12:53
|
|
|
|
|
11.10.2013, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Midial @ 11.10.2013, 10:44)  Вы всё устанавливаете в систему отопления вакуумные насосы? Это типа шутка? И Вы действительно не понимаете, при каких вариантах установки насосов в системах теплоснабжения они понижают давление до себя?
|
|
|
|
|
11.10.2013, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Интересная вышла вещь. Сегодня поменяли старый насос на новый, что стоял на обратке на этот контур, старый насос все время перегревался. И новый теперь тоже перегревается. Насос однофазный. Перекидывали на другие фазы не помогло. Вот такое вот чудо. Циркуляция есть. Перепад давлений померить не могу, нет манометра на обрате на этом контуре. Но может завтра приварим и замерим. Может система сильно засорена. Система двух трубная, с попутным движением. От балансировать стояки не могу, если только Испортить запорные вентили на стояках, за что мне спасибо не скажут.
|
|
|
|
|
11.10.2013, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(VasiliAK @ 11.10.2013, 20:47)  Интересная вышла вещь. Сегодня поменяли старый насос на новый, что стоял на обратке на этот контур, старый насос все время перегревался. И новый теперь тоже перегревается. . Перегревается насос от перегрузки. Перегрузка от повышенного расхода - значит насос слишком большой производительности для вашей системы. Чтоб снизить расход надо или уменьшить скорость (если трёхскоростной) или придавить расход, установив балансовый вентиль или диафрагму после насоса. Прежде чем менять насос, надо было выяснить почему греется. Самый простой способ - клещами промерить ток и по диаграмме посмотреть где находится рабочая точка - тогда сразу было бы ясно. Перепад давления двумя манометрами не померяете - показания будут в пределах допустимых ошибок.
|
|
|
|
|
11.10.2013, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(испытатель @ 11.10.2013, 12:37)  Вы наверное закрытую систему имеете ввиду, с насосом на потоке (за пределами разветвления по коллекторам, где положение насоса, естественно, безразлично, захлебнется так захлебнется. В других случаях - не соглашусь с Вами. Закрытая система - это циркуляционный контур где вода бежит по кругу....  Напор насоса, если есть циркуляция, всегда численно равен падению давления в контуре. Если падение небольшое, расход увеличивается и насос может сгореть от перегрузки. Если сопротивление большое, расход падает вплоть до прекращения циркуляции. Ток двигателя насоса минимальный. Если циркуляция есть, то неважно в каком месте стоит насос. Обычно ставят на обратке потому, что там ниже температура воды и насос в более щадящих условиях. Вы совершенно не обязаны со мной соглашаться. Мы беседуем и сообщаем свою точку зрения....
|
|
|
|
|
11.10.2013, 23:45
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Будь я модератором - я бы отправил тему за одно только название в мусорку. Но там сейчас уважаемые люди. Нет тем. Нет пустоты. Все пустОты заполнены.
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.10.2013, 23:45
|
|
|
|
|
11.10.2013, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 11.10.2013, 23:45)  Будь я модератором - я бы отправил тему за одно только название в мусорку. Ничто не мешает Вам с соответствующей просьбой обратится к модератору... к andrey R, например. Вы ж с ним в дружеских отношениях....  Я полностью согласен. И ещё, можно предложить г-ну VasiliAK все свои многочисленные темы начинать в мусорке - они этого достойны.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 5:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(jota @ 12.10.2013, 0:55)  Я полностью согласен. И ещё, можно предложить г-ну VasiliAK все свои многочисленные темы начинать в мусорке - они этого достойны. Какое высокомерие. Вам самому не стыдно за свои слова.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 5:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(jota @ 12.10.2013, 0:22)  Перегревается насос от перегрузки. Перегрузка от повышенного расхода - значит насос слишком большой производительности для вашей системы. Чтоб снизить расход надо или уменьшить скорость (если трёхскоростной) или придавить расход, установив балансовый вентиль или диафрагму после насоса. Прежде чем менять насос, надо было выяснить почему греется. Самый простой способ - клещами промерить ток и по диаграмме посмотреть где находится рабочая точка - тогда сразу было бы ясно. Перепад давления двумя манометрами не померяете - показания будут в пределах допустимых ошибок. Насос сейчас стоит простой бытовой трех скоростной. Греется даже на первой скорости. Контур по площади довольно большой более 400 м2 да еще и с очень высокими потолками. Поэтому даже на первой скорости его не может быть много.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469

|
2 A.R Так какие уж тут шутки, Вы действительно не понимаете, что насос как техническое устройство ничего не понижает, за исключением небольшого участка непосредственно на всасывании? Напор в замкнутой системе снижается за счёт преодоления линейных и местных сопротивлений трубопроводов и оборудования. Если и насос занимается тем же, то спрашивается - на кой ляд он нужен и за счёт чего в системе возмещаются потери напора. Вы действительно не понимаете, что где бы ни стоял насос и где бы ни располагалась точка постоянного давления (подпитки), насос повышает давление в системе на величину его потерь начиная от выходного патрубка до входного? А правильный выбор места установки насоса и ТПД - это уже инженерная задача, решаемая из учёта многих факторов. Так что предложение остаётся в силе - устанавливайте для снижения давления в Ваших системах вакуумные насосы.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Прошу прощения. А откуда насос знает про систему на которую он работает? Замкнутая она или разомкнутая. А открытый расширительный бак не есть такой "размыкатель"? Т.е. до нейтральной ("0") точки "нагнетание", а после "всас". И бывает так, что вода кипит.. Имеется нейтральная точка и в самом насосе... там "-" меняется на "+" (смотрим уравнение насоса)
пс По теме. Банально... но рисовать схему, считать контуры, подбирать насос/насосы... иначе никак
Сообщение отредактировал Бойко - 12.10.2013, 9:45
|
|
|
|
|
12.10.2013, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(VasiliAK @ 12.10.2013, 5:07)  Какое высокомерие. Вам самому не стыдно за свои слова. Это не высокомерие и мне не стыдно. Вы задаёте массу вопросов даже не пытаясь поискать ответы сам. Вы решили учиться на форуме. Я Вам уже давно об этом писал, что учёба это поиск, а не ответы. Но Вы меня не слышали.... А раз не слышите,- что бы я не сказал, значения не имеет.....
Сообщение отредактировал jota - 12.10.2013, 9:45
|
|
|
|
|
12.10.2013, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(jota @ 11.10.2013, 23:22)  Перегревается насос от перегрузки... В данном случае скорее всего не от перегрузки, а от работы на закрытую (или почти закрытую) задвижку. Автор, ищите закрытый вентиль (или другую причину). Цитата(Midial @ 12.10.2013, 7:35)  2 A.R Так какие уж тут шутки... Таки действительно не понимаете... Однажды я уже пытался объяснить человеку в этой теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84317Человек так и не понял, пришлось прибегнуть к помощи Соколова. Постарайтесь прочитать вдумчиво и понять. Если не получится, у меня на работе остались лежать на столе раскрытые на соответствующих страницах книги Зингера, Манюка и Сканави. В понедельник отсканирую и выложу. Подумайте, кстати и о том в каких случаях смесительный насос предпочтительнее на обратку ставить, а в каких на подающую. И почему.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
посмотрите, на всякий случай, саму систему отопления. Проблема может оказаться не в насосе, а в том, что просто банально не достаточно оконечных приборов, ну например пристроили что-то. Судя по обрывочным сведениям система старая и довольно большая, вряд ли ее проектировали дилетанты.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 10:12
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
хотел уточнить для себя одну вещь. допустим есть большое сопротивление системы (оторвано от жизни для моего понимания). Пусть 15 метров. стоит насос циркуляционный. у него при рабочем расходе перепад равен сопротивлению системы, т.е. 15 метров. Будем считать, что гидравлика системы практически симметрична, т.е. дальний прибор самой нагруженной ветки является центром и потеря давления на подаче от гребёнки до прибора равна потери давления от прибора до гребёнки да обратке, и равна 15/2=7,5 метра.
Пусть статика должна быть 60 метров. Значит, заполняем систему, доводим давление до 60 метров. Влючаем циркуляционный насос и у нас получается сразу за насосом далвление 60+7,5=67, а на всасе насоса 60-7,5=53,5 Это так? А как себя ведёт в этот помент подпитка? ей поставлена задача держать в система 60 метров. Давит она на всас насоса. получается подпитка добавит давление в систему до 60 на всасе? и тогда выключив цирк насос получим статическое давление 67,5? а при включенном на гребёнке подачи будет 75 метров?
Просто не понимаю как быть с приборами на первых этажах, которым может достаться достаточно большое давление. И на какое давление должны быть настроены предохранительные клапаны в закрытых системах. (если стоят на обратке)
Про 15 метров это конечно пример только для большой разницы в цифрах. Но если есть ЦТП в котором уже меняется график на нужный нам и от этого ЦТП достаточно длинные ветки, то первый потребитель попадает в такие условия.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(A.R. @ 12.10.2013, 10:00)  В данном случае скорее всего не от перегрузки, а от работы на закрытую (или почти закрытую) задвижку. Автор, ищите закрытый вентиль (или другую причину).
Однажды я уже пытался объяснить человеку в этой теме: Да, на закрытой задвижке насос не охлаждается протекающей водой. Но по исходнику циркуляция есть. Так что аргумент не принимается. Вы рассматриваете тепловые сети с несколькими насосами (источника и ПНС) каждый из которых с ЧРП - это другая задача. В исходнике циркуляционный контур с одним насосом.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
2 ssn, Ваш расчет пъзометра не назову ошибочным лишь потому, что Вы не указали место установки насоса. "Влючаем циркуляционный насос и у нас получается сразу за насосом давление 60+7,5=67, а на всасе насоса 60-7,5=53,5" - в общем случае для циркуляционных систем это не правильно. В принципе это классическое недопонимание "фреонщиков", простите, никого не хочу обидеть. Минуса не будет, останется статика с некоторым приближением.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 11:10
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
место установки насоса - это циркуляционный насос стоит или на подаче или на обратке, но в любом случае между подающей и обратной гребёнкой. особой разницы на подаче или на обратке не вижу.
минуса не будет. тоже точка зрения. т.е. на подаче за насосом будет 60+15? а на всасе просто 60 а посередине будет 60+15/2. примерно. а как же эпюра насоса - напор/всас? или на цирк насосах давление на всасе мало и не важно? система замкнута.
Сообщение отредактировал ssn - 12.10.2013, 11:14
|
|
|
|
|
12.10.2013, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата минуса не будет. тоже точка зрения. ... а как же эпюра насоса - напор/всас? Да нет никакого "минуса". Минусы на эпюрах или графиках относительные - их человеки нарисовали. Что с вентиляторами, что с насосами. Плюсы и минусы показывают, что давление больше или меньше по отношению к нейтральной точке. Но абсолютное давление там положительное. Еще Каменев это специально подчеркивал, на его графиках всегда был показан абсолютный ноль (грубо говоря вакуум). Выше него все давления в абсолютном исчислении положительные. То, что вода может и вскипеть, не означает, что в трубе вакууум. Просто там давление, хоть и положительное, но такое, что приводит к парообразованию. И даже во всасывающем патрубке "вакуумного" насоса, качающего с глубины, абсолютное давление положительное.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 12.10.2013, 12:31
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|