Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Раздел Энергоэффективность.
gedeon
сообщение 14.4.2012, 22:44
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(montana @ 14.4.2012, 15:28) *
В П87 вообще нет требований по расположению приборов учета. Если статья ФЗ-261 только для коммерческого учета, а допустим по технологии не требуются приборы учета, значит можно не приводить схему их расположения? Или я не прав? Ведь требования не описаны.

К примеру проектируемый объект потребляет 2 ресурса: эл. энергию и сжатый воздух. Приборы учета по э.э. должны наверное где-то быть в подстанции, а по сжатому воздуху, например, в компрессорной на узле управления. И компрессорная и ТП лежит за границами проектирования и мы туда не лезем. Что теперь каждое здание, строение и сооружение оборудовать своими приборами учета???? Зачем?

Итак, должна быть схема или не должна быть?

В пп87 нет требований по тому где и как располагать пу,но есть требования к тому,что должно быть отражено в проекной документации,а в проекте,в разделе 10.1 необходимо указать на плане здания где расположен пу,п.п.г),раздела 10.1.
Возможно,пу на вводе в каждое здание,сооружение предлагается устанавливать,чтобы исключить потери на участке до здания,чтобы иметь возможность оценивать потребление ресурса конкретным зданием,или крупным тех.процессом,возможно в будущем это здание займет субабонент. В любом случае у вас не должно быть причин для переживаний,делайте как считаете правильным,готовьте аргументированные ответы на замечания эксперта и если он вас переубедит,или авторитетом задавит,ну подошьете к томику лист со схемой.

Сообщение отредактировал gedeon - 14.4.2012, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
montana
сообщение 15.4.2012, 14:34
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45159



Цитата(gedeon @ 15.4.2012, 1:44) *
В пп87 нет требований по тому где и как располагать пу,но есть требования к тому,что должно быть отражено в проекной документации,а в проекте,в разделе 10.1 необходимо указать на плане здания где расположен пу,п.п.г),раздела 10.1.
Возможно,пу на вводе в каждое здание,сооружение предлагается устанавливать,чтобы исключить потери на участке до здания,чтобы иметь возможность оценивать потребление ресурса конкретным зданием,или крупным тех.процессом,возможно в будущем это здание займет субабонент. В любом случае у вас не должно быть причин для переживаний,делайте как считаете правильным,готовьте аргументированные ответы на замечания эксперта и если он вас переубедит,или авторитетом задавит,ну подошьете к томику лист со схемой.


В том то и дело, что требований нет, а схему привести П87 просит. Я так это понимаю, если есть Приборы учета (по технологической необходимости, например компрессорная входит в объем проектирования) нужно привести схему….но коль нет таких приборов, то и схему приводить нет необходимости. А то так и любой туалет нужно будет ПУ оборудовать, ведь понятие «крупности» тех. процесса или сооружения тоже абстрактно (это может быть 100 метровый стан, а может дробилка небольшая или пост газовой резки обособленный, да примеров полно)))

2 года как раздел введен в П87, а ничего разъясняющего пункты этого раздела так и не вышло. Я не переживаю, просто хочу поступить правильно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 16.4.2012, 8:17
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(montana @ 15.4.2012, 15:34) *
В том то и дело, что требований нет, а схему привести П87 просит. Я так это понимаю, если есть Приборы учета (по технологической необходимости, например компрессорная входит в объем проектирования) нужно привести схему….но коль нет таких приборов, то и схему приводить нет необходимости. А то так и любой туалет нужно будет ПУ оборудовать, ведь понятие «крупности» тех. процесса или сооружения тоже абстрактно (это может быть 100 метровый стан, а может дробилка небольшая или пост газовой резки обособленный, да примеров полно)))

2 года как раздел введен в П87, а ничего разъясняющего пункты этого раздела так и не вышло. Я не переживаю, просто хочу поступить правильно)

Все хотят, а если не знаете как поступить правильно,если нет указующих документов, делайте шаг вперед. Вы думаете только вы не знаете как? Эксперты такие же люди, у них тот же набор нормативов. В случае отсутствия четкого руководства к действию подключается человеческий фактор: один так понял неоднозначную трактовку закона, другой эдак. Так вступайте в диалог и отстаивайте свою т.з., или принимайте более весомую, "экспертную". Кстати, по поводу любого туалета с приборами учета, требования энергоэффективности не распространяются на здания менее 50м и на вспомогательные сооружения. А если тубзик более 50 м и он отдельное здание - ставьте расходомеры и электросчетчик smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
курник
сообщение 5.5.2012, 15:42
Сообщение #124





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.5.2010
Пользователь №: 58688



Здравствуйте.

Помогите начинающему проектировщику.
С чего начинается энергоэффективный расчёт? каков состав раздела?и т.д.
Подскажите где искать, очень прошу.


Просто заказчик сдаёт объект в госэкспертизу.Там потребовали энергоэффективный расчёт. Объект - цех по производству мастик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 6.5.2012, 11:10
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Смотрите СНиП "Тепловая защита зданий"
и СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
там в приложении Я приведен пример этого раздела
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena-zh
сообщение 6.5.2012, 16:34
Сообщение #126





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83885



Цитата(курник @ 5.5.2012, 18:42) *
Здравствуйте.

Помогите начинающему проектировщику.
С чего начинается энергоэффективный расчёт? каков состав раздела?и т.д.
Подскажите где искать, очень прошу.


Просто заказчик сдаёт объект в госэкспертизу.Там потребовали энергоэффективный расчёт. Объект - цех по производству мастик.


Доброго вечера начинающему проектировщику!
странный проектировщик, какой ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ расчет? экспертиза могла потребовать раздел

Открываем ПП РФ №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г. и т.д. и внимательно изучаем п.271. Раздел 101"Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов "
Здесь указана информация, которая должна содержаться в разделе.
оформляете текстову и графическую части, в промке при проектировании теплозащиты мы применяем потребительский подход.
да, и еще негобходимо составить паспорт энергетический здания. форма паспорта- по приложению . кажется, 24- составленный по проектной документации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-NadyaN-
сообщение 22.5.2012, 13:08
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479



Может кто-нибудь мне подскажет - как быть с расчетами параметров энергетического паспорта здания (имеется ввиду именно раздел проектной документации "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.... и т.д")
У меня целая площадка с кучей промышленных зданий. В некоторых температура воздуха +5гр, в некоторых есть ещё и административная часть с температурой +20. Получается, что многие здания состоят из разных типов помещений. А в энергетическом паспорте многие показатели, такие как общий коэффициент теплопередачи здания Km, Вт/(м² ºС), а также составляющие этот коэффициент приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания и условный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания должны быть рассчитаны по зданию вцелом. Затем эти данные участвуют в расчете удельных затрат на отопление и вентиляцию. Но получается, что температуры в разных помещениях разные и считать мы по всему зданию не можем, используя формулы из СНиПа и СП. И как быть с учетом промышленной вентиляции?? Вообще ума не приложу.
Кто-нибудь сталкивался с составлением раздела "энергоэффективность..." и расчетами для промышленных зданий на стадии П?
С текстовой частью данного тома я кое-как справилась, но вот расчеты меня скоро доконают, начинаю намыливать веревку helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-NadyaN-
сообщение 24.5.2012, 8:11
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479



Неужели никто не сталкивался с расчетом параметров энергетического паспорта по проектным данным для зданий, в которых часть помещений - промышленная с низкими температурами воздуха, а часть - административная? Как быть с расчетом Km, Qh,qh ?
Рассчитывать по зданию вцелом или отдельно для двух типов помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пухляк
сообщение 31.5.2012, 17:13
Сообщение #129





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78635



отдельно расчитывать, по температурным режимам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kloun
сообщение 11.6.2012, 10:40
Сообщение #130





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.11.2010
Пользователь №: 82662



День добрый.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо отразить в ЭЭФ в разделе ТМ для паровой котельной: 1 паровой котел на 4 т/час - новое строительство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 13.6.2012, 13:18
Сообщение #131


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Можно как-то поподробнее про ЭЭФ в разделе ТМ? Ну там для улучшения взаимопонимания строчек в 5-7, луше в 10-15?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хельга
сообщение 12.7.2012, 8:27
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17496



Уважаемые спецы!
Мне поручили выдать задание на проектирование раздела энергоэффективность здания.
Как это задание оформить?
Что нужно там прописать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 12.7.2012, 9:16
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Хельга @ 12.7.2012, 9:27) *
Уважаемые спецы!
Мне поручили выдать задание на проектирование раздела энергоэффективность здания.
Как это задание оформить?
Что нужно там прописать?

Задание - в соответствии с ГОСТ, прописываешь. в принципе, требования к разделу (не помню нормативный документ), которые в поиске с пол-пинка найдешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palladin90
сообщение 2.8.2012, 6:01
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 14.3.2012
Пользователь №: 143683



Вопрос возник при изучении ГОСТа 31167. В пункте 9 есть такая формула: Qven=c(pven)^k (написал к вместо l, так как смайлик тогда получается)
где с и k - константы, полученные при калибровке вентилятора в зависимости от установки пластины с отверстиями и числа заглушек.
Есть ли эти константы в каком-то ГОСТе или справочниках?

Сообщение отредактировал Palladin90 - 2.8.2012, 6:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 3.8.2012, 12:10
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Подскажите, ориентировочную стоимость работ составления раздела "Энергоэффективность" в проектной документации для складского здания площадью 20000 м2? Можно в личку. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 3.8.2012, 12:51
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Timur63 @ 3.8.2012, 13:10) *
Подскажите, ориентировочную стоимость работ составления раздела "Энергоэффективность" в проектной документации для складского здания площадью 20000 м2? Можно в личку. Спасибо!

У всех по разному. Посчитай ресурсную смету, умножь на коэффициент Македонского - вот тебе и стоимость!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 7.8.2012, 17:11
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Коллеги, подскажите. При прохождени экспертизы проекта склада какую сыграет роль отсутствие свидетельства СРО проектировщиков у организации разрабатывающей раздел ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Ну а если простыми словами. Нам заказали разработать раздел энергоэффективность, У нас нет свидетельства СРО проектировщиков. Если мы его разработаем без данного СРО, пройдет проект гос.экспертизу. Не будет ли факт отсутсвия у нас свидетельства проектировщиков, причиной отказа прохождения гос.экспертизы всего проекта???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 7.8.2012, 17:23
Сообщение #138


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Вы не в том разделе запостили - это обсуждают в энергоэффективности. Там есть пара коллег в теме.

Коэффициенты даёт производитель калибровочного вентилятора. Если система самодельная, то сами определяете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zabexpert
сообщение 8.8.2012, 5:24
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687



У Вас же только раздел проекта. По-моему, по сути Вы работаете у ГИПа. Вот у него обязательно должно быть свидетельство, и это его право выбирать того, кто будет выполнять ту или иную работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 8.8.2012, 9:17
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(zabexpert @ 8.8.2012, 6:24) *
У Вас же только раздел проекта. По-моему, по сути Вы работаете у ГИПа. Вот у него обязательно должно быть свидетельство, и это его право выбирать того, кто будет выполнять ту или иную работу.
Имеется ввиду на подряде у проектировщика (с членством в СРО проектировщиков)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NinaB
сообщение 18.10.2012, 11:23
Сообщение #141





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103368



Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться
Считаю раздел ЭФФ для производственного ( в нем находятся компрессора) здания с административно-бытовой пристройкой. Здание из сэндвич-панелей, только произв. толщина 0,1 м, а АБК - 0,2м.
Отсюда куча вопросов:
в СП23-101 и СНиП 23-02 расчет энергетических показателей здания приведены только для административных, жилых и общественных. Мне расчитывать расход тепловой энергии на отполение здания только части АБК???
А как мне учитывать общую их стену? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gpinzh
сообщение 12.11.2012, 21:03
Сообщение #142





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.5.2010
Пользователь №: 57724



у вас целиком здание отапливается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 13.11.2012, 0:45
Сообщение #143


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



считайте как разные отсеки, у вас там по хорошему должна стоять капитальная стена между компрессорной и раздевалками. Ну как минимум укрепленная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 21.11.2012, 22:10
Сообщение #144


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(-NadyaN- @ 24.5.2012, 9:11) *
Неужели никто не сталкивался с расчетом параметров энергетического паспорта по проектным данным для зданий, в которых часть помещений - промышленная с низкими температурами воздуха, а часть - административная? Как быть с расчетом Km, Qh,qh ?
Рассчитывать по зданию вцелом или отдельно для двух типов помещений?


Столкнулся. был на конференции.

Задал вопрос: "Если нет требуемых нормативов к вновь строящимся производственным и складским сооружениям - зачем МосГосЭкспертиза требует наличия проекта Энергоэффективности"

Получил ответ, что типа "делайте его для галочки и получайте положительное решение в соответствии со своими дипломатическими способностями)))" ...

От сюда вывод - заполнять пункты 1-40 формы паспорта (прилож.Д СНиП230-02-2003) как хочется - ставя в позициях "треб" прочерки, а в конце можно писать вывод типа "ввиду того, что требований по энергоэффективности никто не предъявляет к промышленным предприятиям и складским помещениям, то ничего для этих целей не рекомендуется ибо Заказчику и так всё хорошо";)

PS
На конференции был представлен разработанный КБ ВиПС - "Региональный методический документ по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге" (РМД"Энергоэффективность")...у разработчика можно получить окончательно доработанную и утвержденную версию в экспертизе.
На раздачу был выдан материал с незначительными недоработками (кому надо пишите в личку, здесь почему-то не пристёгивается...).

Сообщение отредактировал tuguzak - 21.11.2012, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 22.11.2012, 22:26
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(tuguzak @ 21.11.2012, 22:10) *
"Если нет требуемых нормативов к вновь строящимся производственным и складским сооружениям - зачем МосГосЭкспертиза требует наличия проекта Энергоэффективности"

Получил ответ, что типа "делайте его для галочки и получайте положительное решение в соответствии со своими дипломатическими способностями)))" ...

Ответ вы не компетентный получили. Во-первых есть нормативы на производственные здания, просто они касаются п.п.а), б), п.5.1 СНиП 23-02. Во-вторых, раздел Ээфф после выхода 261-фз - это не только энергопаспорт по снип, но и выполнение требований п.п. а)-г) п.27.1 ПП-87 и, очень желательно, энергопаспорт по приложению 24 Приказа №182 (хотя сам паспорт - не обязательно). Есть и еще нюансы, но о них отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 20.2.2013, 16:25
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



считать самому по СниПу тепловая защита зданий и СП проектирование тепловой защиты зданий, там есть примеры даже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кутушев
сообщение 20.2.2013, 16:28
Сообщение #147





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177777



Здорова спецы! Подскажите мне новичку, у меня такая проблема нет или утерян порект на здание. Моя задача провести Тепловизионное обследование и составить Энергопаспорт. С тепловизионным обследованием понятно а вот с Энергопаспортом проблема нет Проекта(Энергоэффективность) как быть и с чего начинать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vin_il
сообщение 21.2.2013, 7:14
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80770



Перечитал тему, но так и не понял энергетический паспорт должен составляться по приложению Д СНиП23-02 или по 24 форме минэнерго? Или же нужны оба - один для госэкспертизы, а другой для минэнерго?

И еще: есть форма энергопаспорта минрегиона для реконструируемых зданий за счет ФСР ЖКХ, она на практике используется?

Для себя понял только одно, что паспорт по приложению Д СНиП не соответствует требованиям ФЗ-261, так в нем не показываются приборы учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 21.2.2013, 9:22
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Vin_il @ 21.2.2013, 8:14) *
Перечитал тему, но так и не понял энергетический паспорт должен составляться по приложению Д СНиП23-02 или по 24 форме минэнерго? Или же нужны оба - один для госэкспертизы, а другой для минэнерго?

И еще: есть форма энергопаспорта минрегиона для реконструируемых зданий за счет ФСР ЖКХ, она на практике используется?

Для себя понял только одно, что паспорт по приложению Д СНиП не соответствует требованиям ФЗ-261, так в нем не показываются приборы учета.
СНиПовский требуют при госприемке. Иногда и СНиПовский и по 182 приказу. Иногда только по 182. Минэрго паспорт по 182 не нужен. А после капремонта с деньгами из фонда по 185ФЗ - минрегионовская...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 21.2.2013, 11:47
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Vin_il @ 21.2.2013, 8:14) *
Перечитал тему, но так и не понял энергетический паспорт должен составляться по приложению Д СНиП23-02 или по 24 форме минэнерго? Или же нужны оба - один для госэкспертизы, а другой для минэнерго?

Мы на новые здания всем делаем два. На всяк. случай.
Цитата(Vin_il @ 21.2.2013, 8:14) *
И еще: есть форма энергопаспорта минрегиона для реконструируемых зданий за счет ФСР ЖКХ, она на практике используется?

Используется. Для реконструируемых зданий за счет ФСР ЖКХ.
Цитата(Vin_il @ 21.2.2013, 8:14) *
Для себя понял только одно, что паспорт по приложению Д СНиП не соответствует требованиям ФЗ-261, так в нем не показываются приборы учета.

А кто мешает их добавить? И еще мероприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных