Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
19 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Раздел Энергоэффективность.
Jovanno
сообщение 11.1.2018, 10:55
Сообщение #391





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334782



Добрый день.
Подскажите, есть ли разъяснения к оформлению раздела "Энергоэффективноть" по постановлению №87 с учетом постановления №1081?
Интересует как в целом раздел, так и в части указания потребления энергоресурсов, а именно электрических.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 26.1.2018, 13:55
Сообщение #392





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



да опять возвращаемся к вольному творчеству до устаканивания требований к оформлению в голове экспертов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.1.2018, 14:37
Сообщение #393





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(timofeyprof @ 26.1.2018, 15:55) *
да опять возвращаемся к вольному творчеству до устаканивания требований к оформлению в голове экспертов


Какое "вольное творчество"? У экспертов уже устаканилось требования к содержанию. А они для них просты:

1. Есть где-то в П87, например пункт
Цитата
н) описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды, решений по отделке помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;


значит считают, в в разделе должны быть пункты с названиями

- описание принятых архитектурных решений
- обоснование принятых архитектурных решений

- описание принятых конструктивных решений
- обоснование принятых конструктивных решений

- описание принятых функционально-технологических решений
- обоснование принятых функционально-технологических решений

- описание принятых инженерно-технических решений в отношении отопления и вентиляции
- обоснование принятых инженерно-технических решений в отношении отопления и вентиляции

- описание принятых инженерно-технических решений в отношении оптимальности размещения отопительного оборудования
- обоснование принятых инженерно-технических решений в отношении оптимальности размещения отопительного оборудования

- описание принятых инженерно-технических решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов,
- обоснование принятых инженерно-технических решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов,

- описание принятых инженерно-технических решений в отношении характеристик материалов для изготовления воздуховодов
- обоснование принятых инженерно-технических решений в отношении характеристик материалов для изготовления воздуховодов

- описание принятых инженерно-технических решений в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения
- обоснование принятых инженерно-технических решений в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения

- описание принятых инженерно-технических решений в отношении горячего водоснабжения
- обоснование принятых инженерно-технических решений в отношении горячего водоснабжения

- описание принятых инженерно-технических решений в отношении оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды
- обоснование принятых инженерно-технических решений в отношении оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды

И это только по одному пункту н). А их напихали от а) до т)

Вот делаем программу Лидер-ЭнергоПроект версии 3 под последнюю редакцию П87, так там объем итоговой ПЗ разбух уже до 968 страниц.

Приходится делить на Части и книги. Получается 11 (одиннадцать) томов только на этот раздел.

При разговорах с экспертизой на тему "упростить" ответ один - Написано в П87 - делайте. Причем там где "обоснование" - его понимают в виде расшифрованного расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 26.1.2018, 16:34
Сообщение #394





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.1.2018, 15:37) *
Вот делаем программу Лидер-ЭнергоПроект версии 3 под последнюю редакцию П87, так там объем итоговой ПЗ разбух уже до 968 страниц.

Приходится делить на Части и книги. Получается 11 (одиннадцать) томов только на этот раздел.

не жалеете экспертов, они ж потом bang.gif только вместо стенки книги ЭЭ.
подозреваю, что у вас в 1000 страницах сидит половина абзацев из всех ФЗ и ПП Об энергоэффективности rolleyes.gif

В общем, теперь ЭЭ - еще один раздел после ООС, способствующий развитию рынка макулатуры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.1.2018, 17:52
Сообщение #395





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(timofeyprof @ 26.1.2018, 18:34) *
не жалеете экспертов, они ж потом bang.gif только вместо стенки книги ЭЭ.


Эксперты сами напросились. Когда писали минимум текста и показатели (30 страниц) им было мало. Стали требовать "обосновать" каждую цифру, даже ГСОП - чтобы они могли проверить арифметику. Стало до 300 страниц. Причем это было только 3 пункта в разделе и только тепловая защита.

Теперь включили электроэнергию, ХВ и ГВ, топливо котельно-печное и моторное и даже описание наружного противопожарного водопровода. Да, еще и СО.

Цитата(timofeyprof @ 26.1.2018, 18:34) *
подозреваю, что у вас в 1000 страницах сидит половина абзацев из всех ФЗ и ПП Об энергоэффективности rolleyes.gif
В общем, теперь ЭЭ - еще один раздел после ООС, способствующий развитию рынка макулатуры...


Зря подозреваете. Абзацев текста там практически нет, изредка полстраницы, причем не выдержки из норм, а описание как сделано. А вот заголовки пунктов приходится брать из П87 дословно. И таких заголовков набралось 149 штук.

И если не будет даже в жилом доме пунктов по Топливу (а это источники, лимиты потребления, мероприятия по резервированию в рабочем и аварийном режимах, потребности в топливе, установки, потребляющие топливо) то эксперт спокойно напишет отрицательное Заключение, в котором укажет - не выполнены в полном объеме пункты а), б)...м) П87.

И будет формально прав - пункты-то действительно не выполнены в полном объеме. Вот и надо писать, например, что топливо не используется, источников не и т.д. Все это займет страничку, но таких страниц уже наберется штук 50, а еще надо и по существу иметь.

Конечно, есть еще места, где весь раздел из трех страниц и написано "Класс здания В, мамой клянусь". И проходит местную экспертизу. Но это "там, в горах, и не в нашем районе".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 29.1.2018, 16:21
Сообщение #396


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 1001
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Эксперты - люди ранимые! wink.gif Вот на последней экспертизе жаловались, что записка у нас написана "как-то формально". На просьбу указать на пункт постановления который нарушен обиделись и бросили трубку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 12.2.2018, 17:17
Сообщение #397





Группа: Участники форума
Сообщений: 4813
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



угу. вот пришло.
"раздел проектной документации по содержанию должен соответствовать п.27.1, подпунктов с "а" по "т" Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008(с дополнением от 20 сентября 2017г.)"

Сижу, чешу репу. Хз что с этим делать. Спецуха особенно радует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kle
сообщение 15.2.2018, 4:56
Сообщение #398





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.9.2009
Пользователь №: 38950



Граждане, есть пример у кого-нибудь, то же замечания экспертов, а времени маало, выручайте....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лилия_91
сообщение 21.2.2018, 16:25
Сообщение #399





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290939



Согласно постановлению 87, появился один из пунктов "ж) сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности." Есть ли где нибудь официально утвержденная методика для расчета класса энергоэффективности?
unsure.gif

и нужно ли включать в состав проектной документации энергетический паспорт? не нашла его в перечне данного постановления

Сообщение отредактировал Лилия_91 - 21.2.2018, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 3.3.2018, 9:53
Сообщение #400





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Лилия_91 @ 21.2.2018, 17:25) *
Согласно постановлению 87, появился один из пунктов "ж) сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности." Есть ли где нибудь официально утвержденная методика для расчета класса энергоэффективности?
unsure.gif

и нужно ли включать в состав проектной документации энергетический паспорт? не нашла его в перечне данного постановления

класс энергоэффективности давно устанавливается в разделе "ЭЭ", сформулировали только это требование в последней версии ПП №87. И в предыдущих версиях ПП №87 не было требования о включении паспорта в раздел, но его разрабатывали на основании СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2012).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.3.2018, 10:26
Сообщение #401





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(timofeyprof @ 3.3.2018, 11:53) *
класс энергоэффективности давно устанавливается в разделе "ЭЭ", сформулировали только это требование в последней версии ПП №87. И в предыдущих версиях ПП №87 не было требования о включении паспорта в раздел, но его разрабатывали на основании СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2012).

А вот попробуйте найти в СП50 слова "класс энергоэффективности". Нет там "такой буквы", а есть Класс энергосбережения.

А в П87 и других правительственных документах говорится о классе энергоэффективности. Догадайтесь, почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 3.3.2018, 17:02
Сообщение #402





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.3.2018, 11:26) *
А вот попробуйте найти в СП50 слова "класс энергоэффективности". Нет там "такой буквы", а есть Класс энергосбережения.

А в П87 и других правительственных документах говорится о классе энергоэффективности. Догадайтесь, почему.

язык чиновников (менеджеров) и язык инженеров. это еще не беда, говорим одно, а подразумеваем другое. а вот что делать с самим разделом, чтобы он был похож на раздел проектной документации с проектными решениями и проектными указаниями, а не набор плагиата, - не понятно... я пока бунтую тихо, пока замечания не пришли (если придут)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антошич
сообщение 12.3.2018, 9:54
Сообщение #403





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



Уважаемые специалисты, надо ли для зданий подстанций (производственное здание) определять класс энергетической эффективности? Посмотрел ФЗ 261 и приказ 399/пр, там речь идет только о многоквартирных домах. Есть где-либо прямое указание для каких зданий следует определять класс энергетической эффективности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антошич
сообщение 12.3.2018, 11:47
Сообщение #404





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



И вдогонку: нормируется ли Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для производственных зданий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Отоплент
сообщение 24.5.2018, 16:07
Сообщение #405





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2008
Пользователь №: 20634



Коллеги, нужен совет. Есть жилой дом, состоящий из трех отдельно стоящих корпусов, объединенный подземной парковкой. Каким образом оформлять раздел "Энергоэффективность" в таком случае: один паспорт на все здание ( включая парковку) или три паспорта на дома+ один на парковку? в нормах не нашла требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.5.2018, 16:21
Сообщение #406





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Отоплент @ 24.5.2018, 18:07) *
Коллеги, нужен совет. Есть жилой дом, состоящий из трех отдельно стоящих корпусов, объединенный подземной парковкой. Каким образом оформлять раздел "Энергоэффективность" в таком случае: один паспорт на все здание ( включая парковку) или три паспорта на дома+ один на парковку? в нормах не нашла требований.

Раздел (в том числе неимоверно большая писанина по новым требованиям - все энергоресурсы) составляется один на объект капитального строительства. В нем может быть и много зданий. В здании могут быть разные части, отличающиеся показателями и методиками некоторых расчетов (например инфильтрации). Здания и части надо выделять в составе раздела. По частям одного здания выводятся усредненные характеристики здания и класс здания.

Энергетические паспорта надо составлять на каждое здание. В данном случае - три корпуса и парковка.

Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 24.5.2018, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Отоплент
сообщение 24.5.2018, 16:51
Сообщение #407





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2008
Пользователь №: 20634



Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.5.2018, 16:21) *
Раздел (в том числе неимоверно большая писанина по новым требованиям - все энергоресурсы) составляется один на объект капитального строительства. В нем может быть и много зданий. В здании могут быть разные части, отличающиеся показателями и методиками некоторых расчетов (например инфильтрации). Здания и части надо выделять в составе раздела. По частям одного здания выводятся усредненные характеристики здания и класс здания.

Энергетические паспорта надо составлять на каждое здание. В данном случае - три корпуса и парковка.


Татьяна, благодарю за ответ!
хотела уточнить: у нас получается 4 отдельных паспорта , из них 3 на жилые здания ( в том числе встроенные помещения), и отдельный паспорт на общую парковку.
Требуется ли как-то делать некий "обобщенный" паспорт на здание в целом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.5.2018, 17:41
Сообщение #408





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Паспорт должен быть на здание в целом. Встроенные помещения рассчитываются как части здания и войдут в этот паспорт, но повлияют на показатели из-за собсенных условий и удельных характеристик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Отоплент
сообщение 24.5.2018, 19:07
Сообщение #409





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2008
Пользователь №: 20634



значит делаем один паспорт на всю группу зданий ( три дома+ парковка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.5.2018, 20:36
Сообщение #410





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Отоплент @ 24.5.2018, 21:07) *
значит делаем один паспорт на всю группу зданий ( три дома+ парковка)

Читать не умеете? Я же писала
Цитата
Энергетические паспорта надо составлять на каждое здание. В данном случае - три корпуса и парковка.


После ввода на каждый дом должен быть повешен транспарант с указанием класса. Класс каждого дома (и все показатели) будут приводиться в разных документах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 6.6.2018, 10:26
Сообщение #411





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Нет ли в просторах интернета или у кого-то образца пояснительной записки нашего раздела с учётом всех нововведений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.6.2018, 11:24
Сообщение #412





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Senchikhin17 @ 6.6.2018, 12:26) *
Нет ли в просторах интернета или у кого-то образца пояснительной записки нашего раздела с учётом всех нововведений?


"Образцов" вообще не может быть. А вот примеры - имеются.
Эту программу уже и некоторые экспертизы используют - им и самим непонятно, как эту дурь из П87 писать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 6.6.2018, 12:39
Сообщение #413





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.6.2018, 11:24) *
"Образцов" вообще не может быть. А вот примеры - имеются.
Эту программу уже и некоторые экспертизы используют - им и самим непонятно, как эту дурь из П87 писать.


Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1978
сообщение 7.6.2018, 8:44
Сообщение #414





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.4.2016
Пользователь №: 296222



Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.3.2018, 10:26) *
А вот попробуйте найти в СП50 слова "класс энергоэффективности". Нет там "такой буквы", а есть Класс энергосбережения.

А в П87 и других правительственных документах говорится о классе энергоэффективности. Догадайтесь, почему.



Доброго! Все правильно. Приказ Минстроя 399/пр (как следствие всех вышестоящих законов и постановлений правительства) говорит о классе энергоэффективности. Таким образом для удовлетворения требований 261ФЗ класс энергосбережения должен быть пересчитан на класс энергоэффективности. Об этом говорит в частности "Письмо Минстроя России от 09.08.2017 N 28242-ЕС/04 <О присвоении классов энергетической эффективности административным и общественным зданиям>". На данный момент (не знаю точно как экспертиза) но инспектора строительного надзора требуют на этапе ввода именно класс энергоэффективности. Так же ждем начала действия приказа 1550 Минстроя который наконец то во всей этой истории приравняет, по сути, классы энергосбережения к классам энергоэффективности (как минимум в расчетной части).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.6.2018, 9:44
Сообщение #415





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Денис1978 @ 7.6.2018, 10:44) *
Доброго! Все правильно. Приказ Минстроя 399/пр (как следствие всех вышестоящих законов и постановлений правительства) говорит о классе энергоэффективности. Таким образом для удовлетворения требований 261ФЗ класс энергосбережения должен быть пересчитан на класс энергоэффективности. Об этом говорит в частности "Письмо Минстроя России от 09.08.2017 N 28242-ЕС/04 <О присвоении классов энергетической эффективности административным и общественным зданиям>". На данный момент (не знаю точно как экспертиза) но инспектора строительного надзора требуют на этапе ввода именно класс энергоэффективности. Так же ждем начала действия приказа 1550 Минстроя который наконец то во всей этой истории приравняет, по сути, классы энергосбережения к классам энергоэффективности (как минимум в расчетной части).


Этими мутными письмами Минстрой демонстрирует свою беспомощность и некомпетентность. С чьей подачи в Закон и ПП вносилось понятие класс энергоэффективности? Не премьер ведь это придумывал.

Кто заказывал СП 50 по которому было столько принципиальных претензиц от автора СНиП 23-02-2003 Ливчака? Минстрой.

Кто игнорировал эти претензии? Минстрой.

Кто позволил в СП 50 ввести "внезаконное" понятие класс энергосбережения? Минстрой.

Кто включил в приказ 1550 те же самые таблицы, что и в СП 50, но уже для отнесения их к классу энергоэффективности? Минстрой.

Кто в разных НПА вкладывал раздельные понятия для МКД и общественных зданий? Минстрой. А кто отыграл назад и позволил применять требования и для общественных? Минстрой.

Цитата
ждем начала действия приказа 1550 Минстроя


А чего его ждать, начала? Приказ издан в ноябре, зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2018, опубликован. Он действует. Вот только туда еще воткнули уменьшение в разные сроки удельных характеристик на 20, 40 и 50%. И это по сравнению с многократно завышенными действующими требованиями.

Видимо желают окончательно угробить надежность и долговечность зданий в угоду мнимой "энергоэффективности".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 2.7.2018, 18:22
Сообщение #416





Группа: Участники форума
Сообщений: 4813
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



народ, а если панельный дом где брать данные для потерь в стуках панелей?
реконструкция просто

Сообщение отредактировал Амиго - 2.7.2018, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2018, 8:25
Сообщение #417





Группа: Участники форума
Сообщений: 12922
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вам в помощь - п. 2.9* и Таблица 6а* в СНиП II-3-79*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 3.9.2018, 10:48
Сообщение #418





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.1.2018, 14:37) *
И это только по одному пункту н). А их напихали от а) до т)

Вот делаем программу Лидер-ЭнергоПроект версии 3 под последнюю редакцию П87, так там объем итоговой ПЗ разбух уже до 968 страниц.

Приходится делить на Части и книги. Получается 11 (одиннадцать) томов только на этот раздел.

При разговорах с экспертизой на тему "упростить" ответ один - Написано в П87 - делайте. Причем там где "обоснование" - его понимают в виде расшифрованного расчета.


Ну напихали, допустим, не эксперты, а любители ПП 87 редактировать и экспертам от этого жизнь уж точно не облегчилась. А вот во всем меру надо знать - это факт. Не думаю, что какому-нибудь эксперту понравится за те же деньги читать ваш труд из 968 страниц ). А потом в этом многотомнике еще и исправления иногда вносятся по результатам экспертизы, и снова надо эксперту искать и проверять. Ведь чем больше текста, тем больше в нем ошибок. Вот и в ваших, к примеру, примерах Лидер-проекта тоже ошибки есть и они в самом начале раздела видны, а что по всему тексту из 968 страниц наберется сложно сказать. А надо ли это?
На мой взгляд есть вопросы в п.27.1 ПП 87 которые надо формально освещать, без фанатизма. Тем более, что эксперты достоверно не знают, что и в каком объеме в некоторых из пунктов должно содержаться. Единственно верно: есть пункт из ПП 87, его надо в разделе осветить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 22.10.2018, 15:50
Сообщение #419





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Добрый день, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:

Эксперт сделал замечание, что у здания мойки (здание на 1 машину) необходимо принимать как нормируемую удельную характеристику - 0,266 (СП 50, табл.14, п.5) - как для сервисного обслуживания.
Помимо этого есть гараж в котором присутствуют склады, есть 2 ямы для обслуживания авто, производственные помещения (сварка, аккумуляторная и т.п.) и пара бытовых помещений. 80% площади это гараж. Просит указать класс энергоэффективности.

Читал на форуме, что данные виды помещений не определяются как энергоэффективные. Можно ли как-то отписаться или эксперт оперируя понятием "сервисное обслуживание/склады" вправе просить класс энергоэффективности у этих зданий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 29.10.2018, 17:04
Сообщение #420





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Мойка это производственное здание.
Для производственных зданий по 10.1 сп 50 Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания.
Таблица, по которой он просит Вас определить класс называется - Классы энергосбережения жилых и общественных зданий
Шлите этого эксперта ....читать СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

19 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных