|
  |
Раздел Энергоэффективность. |
|
|
|
21.11.2018, 5:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322769

|
"15(1). После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные расходы энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже чем 1 раз в 5 лет: а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню." Объясните эту фразу пожалуйста. Что она означает? 1 Расчетный показатель должен меньше базового на 20 % (по состоянию 2018г) 2 Или нормируемый показатель должен меньше базового на 20 %(по состоянию 2018г)
|
|
|
|
|
21.11.2018, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
нормируемый показатель должен быть меньше на 20, расчетный остается как есть
Пример
Для данного здания нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию: = 0,521 .
С учетом требований п. 7 Приказа Минстроя РФ № 1550/пр нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию:
= 0,417 .
Величина расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания составляет: = 0,295 .
Сообщение отредактировал vladvlad5 - 21.11.2018, 9:27
|
|
|
|
|
21.11.2018, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322769

|
Спасибо. У меня второй вопрос. Как это доказать эксперту?
|
|
|
|
|
21.11.2018, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Нормальный эксперт обычно сам пишет такое замечание, а тут.... Ссылайтесь на п. 7 Приказа Минстроя РФ № 1550/пр.
|
|
|
|
|
25.12.2018, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.12.2018
Пользователь №: 353428

|
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в следующем. При проектировании раздела МЭЭ "Административно-складского корпуса", где весь первый этаж занимает складское помещение готовой продукции S=2882м2, а второй этаж - встроенные помещения офисного назначения S=260м2, столкнулась с таким вопросом: принимать все-таки "Административно-складской корпус" как производственное здание, для которого не нормируется удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, и соответственно не определяется класс энергосбережения, или же это общественное здание, для которого базовая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию принимается по табл. 14 СП50, строке 5 "здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады"?
|
|
|
|
|
26.12.2018, 5:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2015
Пользователь №: 281415

|
первый этаж занимает складское помещение готовой продукции S=2882м2 табл. 14 СП50, строке 5 "здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады"
|
|
|
|
|
26.12.2018, 8:35
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.12.2018
Пользователь №: 353428

|
Т.е. получается для складских зданий класс энергосбережения определяется?
|
|
|
|
|
26.12.2018, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3056
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Недавно писал презентацию по энергоэффективным зданиям, черновик выложил тут: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1410797Простенько, без заумностей, описал основные решения по вентиляции, теплоснабжению, освещению и холодоснабжению.
|
|
|
|
|
12.3.2019, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322769

|
Цитата(vladvlad5 @ 21.11.2018, 14:42)  Нормальный эксперт обычно сам пишет такое замечание, а тут.... Ссылайтесь на п. 7 Приказа Минстроя РФ № 1550/пр. Не помогло. Считает разница между расчетной и нормативной должна быть больше 20%. Как бы уменьшаем расчетную на 20%
|
|
|
|
|
12.3.2019, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Так не бывает.
Разницы может вообще не быть, может быть даже минус.
Пример
Для данного здания нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию:= 0,521 . С учетом требований п. 7 Приказа Минстроя РФ № 1550/пр нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию:= 0,417 . Величина расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания составляет:= 0,417 .
Проект соответствует ВСЕМ требованиям по тепловой защите. И как можно уменьшить расчетную на 20% если весь смысл в ее расчете.
Если не сложно, напишите как выглядит это замечание.
|
|
|
|
|
13.3.2019, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322769

|
Пишут весьма лаконично. Обосновать нормируемую удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопления и вентиляцию здания 0.297. Согласно табл.14 нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопления и вентиляцию здания равна 0.382
_____1.pdf ( 167,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 873
_____2.pdf ( 134,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 714
|
|
|
|
|
13.3.2019, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
О Цитата босновать нормируемую удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопления и вентиляцию здания 0.297. Согласно табл.14 нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопления и вентиляцию здания равна 0.382 Так это справедливо. Если 0,382 - норма, то -20% это 0,305 а не 0,297, не вижу сложности
|
|
|
|
|
14.3.2019, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322769

|
Цитата(vladvlad5 @ 13.3.2019, 15:20)  О Так это справедливо. Если 0,382 - норма, то -20% это 0,305 а не 0,297, не вижу сложности Это не проблема. Я сам лично сходил в экспертизу. Так она при мне, водя пальцем приказу минстроя 1550/пр, трактует его так Δq2018=( qрасч- qнорм) ≥-20% Δq2023=( qрасч- qнорм) ≥-40% Δq2028=( qрасч- qнорм) ≥-50% Хотя я его понимаю (и вы с этим согласны) вот так qнорм2018 = qбаз×(1-0,2) qнорм2023= qбаз×(1-0,4) qнорм2028= qбаз×(1-0,5) И что делать? Есть смысл писать письмо Минстрою?
|
|
|
|
|
14.3.2019, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Есть смысл жаловаться на эксперта его начальнику. А эксперта гнать ссаными тряпками ибо экспертом он не является. Такие люди страдают синдромом вахтера, пока никто не попытается оспорить их точку зрения. Жаль я с Вами туда сходить не могу)))
На 20% можно уменьшить ТОЛЬКО те цифры, которые указаны в приложении. Попросите недоэксперта показать, где в приложении 1550 указана Ваша рассчитанная характеристика?)))) Нужно идти к начальнику отдела или к зам. нач. экспертизы.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2010
Пользователь №: 45525

|
Добрый день, коллеги, подскажите определяется ли класс энергоэффективности для производственного здания? Интересует авторемонтная мастерская для Белазов, с внутренней температурой в холодный период +18гр.? Если нет, то в каком нормативе указано.
Согласно СП 50 Д.2 Энергетический паспорт следует разрабатывать в ходе проектирования новых или реконструируемых зданий.
Для зданий производственного назначения с температурой внутреннего воздуха ниже +12 °С энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям.
Сообщение отредактировал Lorer - 28.3.2019, 19:56
|
|
|
|
|
28.3.2019, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Нормируемую удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопления и вентиляцию здания для производственных зданий Вы в СП50 не найдете. А это значит, что класс энергоэффективности д я производственных зданий Вы определить не сможете, это нормально. Для производственных зданий нет подобных норм по СП 50. Расчет энергоэффективности в данном случае заканчивается на kоб вне зависимости от внутренней температуры, если здание отапливаемое.
|
|
|
|
|
31.5.2019, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2015
Пользователь №: 266883

|
Доброе время суток. Помогите разобраться. Проектируется отапливаемое производственное здание площадью менее 50 метров без постоянного присутствия людей. По сути это просто бытовка с оборудованием, готовое изделие. Правильно ли я понимаю: при том что требования СП 50 на здание не распространяются, всё равно надо делать проверку на поэлементные/комплексные/сан. гигиенические требования, с расчётом приведённого сопротивления теплопередаче и внутренней температуры ограждающих конструкций через температурные поля?
|
|
|
|
|
31.5.2019, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Тут спорный вопрос. С одной стороны нормы не распространяются, а нормы это и расчеты в том числе, так что делать какбэ и не нужно. С другой стороны экспертиза может потребовать, такое частенько бывает, тогда нужно душить эксперта вопросом на соответствие каким нормам он будет проверять раздел, если СП 50 не распространяется на Ваше здание.
Если это готовое изделие, то никак Вы не можете повлиять на выбор конструкций ибо он уж сделан заводом. Нет, в Вашем случае ничего не нужно. Хотя последнее слово за экспертом.
|
|
|
|
|
24.9.2019, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.2.2018
Пользователь №: 337080

|
Доброе время суток! Подскажите, требуется ли выполнение раздела 10.1 для автозаправочной колонки? Производится реконструкция объекта с дополнительной установкой колонки. В проекте разрабатывается площадка под колонку, доп. емкость и навес. Если да, то какие требования к сооружениям должны предъявляться при вводе в эксплуатацию? Вообще смущает понятие энергоэффективность строений и сооружений.
|
|
|
|
|
24.9.2019, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
В любом случае раздел выполнять надо. Заправка это производственное здание, ему класс энергосбережения не присваивается. Разумеется в расчет берется только закрытое сооружение с постоянным присутствием персонала.
Требования к сооружению указываются в СП50.13330
|
|
|
|
|
25.9.2019, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.2.2018
Пользователь №: 337080

|
Vladvlad5, спасибо за ответ. Всё дело в том, что заправка существующая, построенная в 2007 году. Сейчас дополнительно ставиться ещё одна колонка, т.е. сооружение которое не имеет стен и т.д., но для колонки дополнительно подтягивается освещение и всё! Соответственно увеличиваются объёмы потребления электроэнергии. Отсюда вопрос, как оформить раздел 10.1? Само понятие сооружения согласно ГОСТ Р 58033-2017 гласит: Сооружение (civil engineering works): Объекты завершенного строительства, включающие в себя такие сооружения, как плотина, мост, дорога, железная дорога, взлетная полоса, системы водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, трубопровод, систему канализации, или результат операций, например земляные работы, геотехнические процессы, но исключая жилые здания и связанные с ними работы на строительной площадке. Соответственно сооружение не может быть отапливаемым. СП 50.13330 распространяется на отапливаемые здания, но не на сооружения. Так где же всё таки найти требования к сооружениям о которых требует 261- ФЗ
|
|
|
|
|
25.9.2019, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Я бы тогда вообще ничего не делал, понятие энергоэффективности никак не привязано к электрике, это часть ОВ. Если та будка, в которой сидит персонал не реконструируется никак, то есть не изменяются ограждающие конструкции, то ничего не нужно делать, ибо Вы не выполняете какие-либо проектные решения, правильность которых должна проверить экспертиза.
|
|
|
|
|
25.9.2019, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.2.2018
Пользователь №: 337080

|
ПРИКАЗ от 17 ноября 2017 года N 1550/пр Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений
2. Требования энергетической эффективности устанавливаются к проектируемым, реконструируемым, проходящим капитальный ремонт и эксплуатируемым отапливаемым зданиям, строениям, сооружениям, оборудованным теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами для использования природного газа, с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.
Хоть один пример отапливаемого сооружения?
"понятие энергоэффективности никак не привязано к электрике", а как быть со зданиями отапливаемыми например электрическими конвекторами?
|
|
|
|
|
25.9.2019, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Цитата а как быть со зданиями отапливаемыми например электрическими конвекторами? Никак, это ни на что не влияет, хоть дровами. Нормы устанавливают требования к ограждающим конструкциям. Вне экспертизы этот проект не нужен. В экспертизу его нет смысла нести. Хоть один пример отапливаемого сооружения? - тр. подстанция, КНС и т.д
|
|
|
|
|
25.9.2019, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.2.2018
Пользователь №: 337080

|
На "тр. подстанция, КНС и т.д" нормы СП50 не распространяются "1 Область применения" абзац 2. Да и под определение сооружений, данные строения, ну явно не подходят. Вопрос по сооружениям для меня остался открытым. Vladvlad5, спасибо, что не остались равнодушным к моему вопросу!
|
|
|
|
|
25.9.2019, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.2.2018
Пользователь №: 337080

|
На "тр. подстанция, КНС и т.д" нормы СП50 не распространяются "1 Область применения" абзац 2. Да и под определение сооружений, данные строения, ну явно не подходят. Вопрос по сооружениям для меня остался открытым. Vladvlad5, спасибо, что не остались равнодушным к моему вопросу!
|
|
|
|
|
26.9.2019, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2015
Пользователь №: 281415

|
На "тр. подстанция, КНС и т.д" нормы СП50 не распространяются "1 Область применения" абзац 2. Читайте данный абзац полностью "... в составе инженерного обеспечения объекта...". То есть если Вы сдаете на экспертизу например животноводческий комплекс и там куча зданий в том числе тр.подстанция и тд, то на эти строения можно раздел не делать. А если приходите в экспертизу конкретно с КНС или котельной то вполне себе нормы распространяются.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 19:57
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.9.2019
Пользователь №: 366365

|
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, нужно ли выполнять раздел Энергоэффективность для контейнер-блоков площадью 15 м2. Контейнеры с замкнутым тепловым контуром, отапливаемые. Пребывание людей временное(туалет, душевая, камера хранения), в одном блоке постоянное (пост охраны). В СП 50.13330 сказано, что нормы распространяются на здания и сооружения площадью более 50м2, поэтому вопрос, как делать: в полнм объеме или в каком то упрощенном виде, без сравнивания с нормативными показателями.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Раз нормы не распространяются, то и считать нет смысла. Как правило берут список требований из ПП87 и заполняют. а) сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров технологических процессов; Установок нет, технологических процессов нет; б) сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и существующих лимитах их потребления; Вода привозная, 2 квт на электрическую печку и тд в) сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов; Установок нет, ничего нет; Итого получится листов 5, вполне себе том, в экспертизе прокатит. Экспертиза смотрит соответствие проекта нормам, а раз норм нет, то и смотреть нечего, только наличие раздела.
Сообщение отредактировал vladvlad5 - 30.9.2019, 22:57
|
|
|
|
|
24.11.2019, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Хм. А какие есть тепловые мостики если дом из сендвич панелей? Вапще как их считать? Мне кажется их можно тупо брать без всякого приведенного сопротивления. ИЛи мне кажется?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|