|
  |
Раздел Энергоэффективность. |
|
|
|
|
6.4.2020, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
В принципе согласен, но ствки панелей я бы тоже добавил, как правило у производителя он удже рассчитан ,его считать не нужно
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2020, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2015
Пользователь №: 266883

|
У производителей в тех. каталогах обычно просто монтажные узлы разрисованы, ни разу не виде чтобы удельные потери Ψ для стыка приводились.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2020, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2015
Пользователь №: 266883

|
Копаюсь в Ulcut, что-то не пойму,в качестве потерь для линейного элемента принимать тепловой поток или интеграл от плотности теплового потока?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2020, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Нужно сначала выбрать ребро или контур, по ихнему, потом нажать на значок интеграла. А потом... не помню. Но брать нужно именно тепловой поток, в Ваттах https://frlc.ru/gallery/ee/1.pngЦитата У производителей в тех. каталогах обычно просто монтажные узлы разрисованы, ни разу не виде чтобы удельные потери Ψ для стыка приводились. Есть, но не у всех, можно чужое взять, все равно разницы никакой.
Сообщение отредактировал vladvlad5 - 7.4.2020, 16:15
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2020, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Вот как пример. Думаю и поновее можно найти. Хотя по факту я думаю и это покатит
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2020, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2015
Пользователь №: 266883

|
Цитата(vladvlad5 @ 7.4.2020, 16:14)  Нужно сначала выбрать ребро или контур, по ихнему, потом нажать на значок интеграла. А потом... не помню. Но брать нужно именно тепловой поток, в Ваттах Вот я и так и беру пока, но смотрю опять же пример от лидер энергопроекта - они интеграл от плотности берут. Зачем-то. посчитал винт За документацию спасибо, будем изучать. Пока всё чудесато. От сквозного винта в месте прохода отрицательная температура и искажение поля на 0,7х0,7 что-то много. и получается что я считаю пластину, а не винт, как задать глубину самого включения?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2020, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Если речь про шуруп, то да, так и дожжно быть, это ведь мост холода. Это точечное включение, поэтому считается оно в 3D и двумерный Elcut здесь бесполезен. ------------------------ Открыл, посмотрел, сначала решаем задачу, потом проводим контур, потом жмем интеграл и в Физические величины будет тепловой поток
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2020, 3:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2015
Пользователь №: 266883

|
Получается на этом точечном включении все условия для выпадения росы, как так то? А как же нормируемый температурный перепад? И новый вопрос образовался: где взять массовую воздухопроницаемость и показатель режима фильтрации для окна, для расчёта собственно воздухопроницаемости. Протоколы испытаний на ёлках не растут, нету и никто не даёт.
Сообщение отредактировал Slide - 16.4.2020, 3:44
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2020, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Цитата Получается на этом точечном включении все условия для выпадения росы, как так то? Да, так и есть. Ничего с этим не сделаешь. Цитата где взять массовую воздухопроницаемость и показатель режима фильтрации для окна, для расчёта собственно воздухопроницаемости. Протоколы испытаний на ёлках не растут, нету и никто не даёт. Это все из протоколов. Я пользуюсь протоколами 2014 года, а что делать если новых нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2020, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2015
Пользователь №: 266883

|
А протокол должен быть на конкретное окно определённых размеров или достаточно чтобы стеклопакет совпадал? а то есть тут у меня один протокольчик древний.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2020, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Любой можно абсолютно, все равно в АР не указывается производитель и тип. Главное чтобы протокол был на ОКОННЫЙ БЛОК, не на стеклопакет, не на профиль, именно на оконный блок. Ну и надо еще смотреть по АР какие окна, ПВХ или аллюминий Кинул в личку
Сообщение отредактировал vladvlad5 - 16.4.2020, 17:48
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2020, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Я не знаю как отвечать из лички(( Цитата Спасибо, а то что у него срок годности вышел не имеет значения? у меня есть какой-то качеством поплоше, но актуальный ещё 3 месяца хоть и 15-го года. Я в 2019 с ним проходил, никто не спрашивал. Думаю это непринципиально, но свежак лучше. Цитата И ещё вопросец: kF, - коэффициент относительного проникания солнечной радиации это то же самое что в протоколе "Общий коэффициент светопропускания"? и где взять коэффициент затенения, если ТСН не действуют. А это что такое, стесняюсь спросить?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2020, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2015
Пользователь №: 266883

|
Я про: коэффициент общего пропускания солнечной энергии для окон коэффициент учитывающий затенение светового проема окон Вот эти оба два где брать, если не в ТСН.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2020, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Это из формулы про радиацию? Если да, то можно из СП 23 101 2004, он пока вроде не отменен, приложение Л вроде
|
|
|
|
|
|
|
|
15.6.2020, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Доброго времени суток форумчане! Такой вопрос: На основании какого нормативно-правового акта присваивается класс энергетической эффективности для вновь построенного многоквартирного дома: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1) или Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 N 399/пр? Какой документ является приоритетным? Согласно п.7 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 N 1550/пр для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается: с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов (с этим понятно). Нужно ли при определении класса энергетической эффективности уменьшать базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме также на 20 процентов, указанный в Таблице №1 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 N 399/пр? Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2020, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
СП50, какбэ, не присваивает класс энергоэффективности, он присваивает класс энергосбережения. Если Вы делаете раздел ЭЭ, то соответственно в энергопаспорте нет никакого класса энергоэффективности, там класс энергосбережения. Класс энергоэффективности просто некуда вписать))) Поэтому согласно п.7 N 1550/пр для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается: с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов и все, не нужно никаких приказов жкх Это если нужен класс энергосбережения и в этом случае СП50 является приоритетным. Если же нужно определить класс энергоэффективности, то про СП50 можно забыть и приоритетным является N 399/пр, правда в моем понимании это согласно п.9 N 1550/пр действует только для уже построенных и эксплуатируемых зданий.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2020, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Здравствуйте. Может ли удельная характеристика расхода тепловой энергии здания получится с минусом? у меня аж -1,72 получилось. Всем спасибо за ответы 6.5. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период определяется по формуле (Г.1): qот = (kоб +kвент – βКПИ (kбыт + kрад); где kоб – удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м·°С); kвент-удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м·°С); kбыт-удельная характеристика внутренних теплопоступлений здания, Вт/(м·°С); kрад-удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3·°С); βКПИ-коэффициент полезного использования теплопоступлений, определяемый по формуле: βКПИ=Крег/(1+0,5nв); где kрег-коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления; kрег=0,9 – в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе. βКПИ=0,9/(1+0,5·2,06)=0,87; qот =(0,136 + 0,59 – 0,87·(0,12+2,69) = -1,72 Вт/(м·°С).
Сообщение отредактировал Fish.ka - 18.6.2020, 17:18
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2020, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Не может такая kрад получиться, поэтому и расчет неверный, минуса быть не может. Пересчитайте kрад и будет Вам счастье
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2020, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Считала Крад по данным протокола испытаний стеклянных фасадов. Такая цифра получается.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2020, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Это совсем маловероятно. Можете расчет скинуть?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2020, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Считала через Exel. таблица у меня не оформлена Формулы не вставляются почему-то. Прикрепила ПДФ файл Не знаю-если поймете мои каракули. Прикреплю еще и Exel
Сообщение отредактировал Fish.ka - 19.6.2020, 8:22
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2020, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Что делать-не понимаю
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2020, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
gjl завышено раз в 30, смотрите приложение Б СП345
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2020, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Спасибо! Сейчас проверю составы Цитата(vladvlad5 @ 19.6.2020, 12:29)  gjl завышено раз в 30, смотрите приложение Б СП345 Сравнила. Пересчитала. -0,6 получается. Уже лучше, но....
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2020, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1550
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Может отрицательное значение быть, но из-за несовершенства методики СП 50. Как пример современное офисное здание со сплошным остеклением и набитое людьми, в осенне весенний период будут избыточные теплопритоки которые будет снимать система холодоснабжения. За счёт этого и отрицательный баланс, по факту же расход тепла в зимний период на отопление будет нормальный. Но методика СП 50 этого не учитывает, была бы помесячная разбивка с отсечкой избыточных теплопритоков, "которые по существующей формуле идут в общий котёл" такого бы не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2020, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Цитата Сравнила. Пересчитала. -0,6 получается. Уже лучше, но... gjl не может быть больше единицы, если что. у меня получается крад 0,11 максимум
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2020, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Как ни странно, в экспертизе приняли отрицательное значение.....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2020, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(vladvlad5 @ 25.9.2019, 12:30)  Никак, это ни на что не влияет, хоть дровами. Нормы устанавливают требования к ограждающим конструкциям Есть "коэффициент эффективности систем автоматического регулирования подачи теплоты на отопление", определённый для водяной системы отопления. А если электрическая, то как его принимать - ζ=1? Цитата(vladvlad5 @ 25.9.2019, 12:30)  В экспертизу его нет смысла нести. Если отопление на электроконвекторах раздел энергоэффективность для экспертизы выполнять не требуется?
Сообщение отредактировал Незнайка - 29.6.2020, 11:07
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2020, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833

|
Цитата Есть "коэффициент эффективности систем автоматического регулирования подачи теплоты на отопление", определённый для водяной системы отопления. А если электрическая, то как его принимать - ζ=1? Он теперь называется Крег, значения рекомендуемые, поэтому принимайте =1, другие значения брать бессмысленно Цитата Если отопление на электроконвекторах раздел энергоэффективность для экспертизы выполнять не требуется? Если Вы здание отапливаете, то нужно нести обязательно.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2020, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(vladvlad5 @ 29.6.2020, 20:35)  Он теперь называется Крег, значения рекомендуемые, поэтому принимайте =1, другие значения брать бессмысленно А это в каком нормативе?
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|